Приветствую. Тут важно понять, насколько велика вероятность одновременного открытия. Если это логистический центр, то вероятность высокая, и гидравлику считать на все 360кВт, особо выходов не вижу. По поводу смесительных узлов - поставить на каждую воротину по насосу с обр.клапаном идея не самая плохая, особенно если включение тройки завес спаралелить с включением насоса на эти три завесы (концевые выключатели на ворота в помощь), то можно получить экономию в потребляемой электроэнергии, но при этом надо посмотреть остывание воды (циркуляцию простенькую как вариант, ибо если вода остынет, то 120 метров прогонять ... там и машина проедет, и ворота закроются, а завеса все это время дует холодным воздухом, на ночь циркуляцию вырубать есстесна (таймеры-шмаймеры, еще термостат мона, шоб зазря не гонял уже горячую воду). Если мойка, то можно и на три воротины посчитать, хотя на мойках этих вообще бардак, у них и вентиляция и завесы и отопление, но по факту они кроме отопления регистрами не включают ничего, вечно вода, пар, и как итог текучка персонала, но то другая история. Надеюсь, помог как смог, а не запутал и не наврал)
|