xronosiam
сообщение 9.11.2017, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2017
Пользователь №: 313736



Здравствуйте, уважаемые специалисты

Планирую делать приточку в доме 90м2 с подогревом от водяного калорифера. Имею газовый котел 24кВт. Расчитывал теплопотери на приток 200м3, получается порядка 4,6кВт для -35 (холодная 5-дневка). Хочу подключить калориферный узел через промежуточную буферную емкость 150-200л, в которой поддерживать тепмературу 75C. Калорифер подбирал на температуру подачи 55C, чтобы был максимальный запас в ТА. Если я правильно понял инженеров на форуме, калорифер работает стабильнее при малой дельте температур и большом расходе теплоносителя через него. По этому принципу подобрал вот этот https://www.systemair.com/ru/CIS/Products/v...r-heating-batt/, перепроверял тут http://www.quattroclima.eu/Heater/CWW.aspx?HeaterTypeID=2, но сайт пару недель уже недоступен, покупать буду ВЕЗУ (шкаф автоматики и калорифер), остальное в нашей глуши малодоступно. При расходе 300л/ч и подаче 55C при уличной -35C калорифер позволяет догревать воздух до 21C. При уличной +5, том же расходе воды и температуре подачи 31C на выходе воздух будут те же 21C, при температура обратки из калорифера 26,6C.


В качестве теплоаккумулятора хочу поставить обычный бойлер косвенного нагрева с погружным термостатом. По задумке, когда температура в бочке опуститься до 65-60C, котел должен переключиться с отопления и быстро (10-15 минут) догреть бойлер до 75C.

При дельте температур 20 градусов между ТА и требуйемой подачей калорифера высчитал, что 200л-болейра должно хватать на час непрерывной работы калорифера
V = Q/(C*T*g) = 4,6 кВт / (0.00116 кВт-ч/кг•°С * 20°С * 1000 кг/м3) = 198л

Есть ли в моих расчетах ошибки, хватит ли реально 200л бойлера на час работы? Может быть какие-то подводные камни, которых я не учел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.11.2017, 17:46
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ерундой не майтесь.

без нормального смесительного узла и автоматики все это работать не будет. а без гликоля разморозите теплообменник.
но бак-аккумулятор нужен чтобы обеспечить работу вашего котла и системы отопления.
расход вашего котла на дельте 25 примерно 900л/час
бак 25литров на половине нагрузки позволит обеспечить время цикла вкл/откл для котла в 7-8минут. этого более чем достаточно для стабильной работы котла. но если время будет больше, то хуже не будет, только расход газа снизите и повысите кпд. немножко, но да.

притока в 200 м3/час на такой дом маловато. надо было кубов хотябы триста брать и систему в-в под них делать.
эксплуатация это одно, а пиковые режимы - это другое.

при 5кВт нагревателе уже имеет смысл делать рекуперацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xronosiam
сообщение 9.11.2017, 20:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2017
Пользователь №: 313736



Цитата(LordN @ 9.11.2017, 17:46) *
без нормального смесительного узла и автоматики все это работать не будет

LordN спасибо за комментарий. Я предполагал взять шкаф автоматики веза и их же смесительный узел + насос на выходе из бойлера. Со всеми предусмотренным защитами. Поэтому немного не понял вас. ВЕЗА - это не "нормальный" вариант или же такая схема в принципе ненадежна?

Цитата(LordN @ 9.11.2017, 17:46) *
при 5кВт нагревателе уже имеет смысл делать рекуперацию.

готовые ВПУ с водяным калорифером не потяну на старте, с электрическим - в эксплуатации будет ощутимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2017, 12:02
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(LordN @ 9.11.2017, 17:46) *
при 5кВт нагревателе уже имеет смысл делать рекуперацию.

не имеет у него это ни малейшего смысла, на 200кубов и 4кВт из дешманских пластинчатый канальный из самых маленьких только 400х200 видел, ценник 20косарей
с его 200 кубами он ему как блохе валенки, даже если прикрутит с его -35 будут проблемы
две грелки ду160 по чирику, насос, трубы, бачок расш. и антифриз и не факт что вент потянет и кпд шляпное, да посчитать нормально он не сможет зато прилипнет рублей на 40
с нормальной автоматикой срок окупаемости зашкалит даже на бюджетном варианте исполнении ибо газ дешевле
5,9руб/куб газа с 1 куба 10кВт экономия в сутки теже 10кВт пусть если выше то это сожрет насос)))
период отопления пущай 200 дней в год наэкономит 200кубов или 1200рублей при вложении 50 косарей срок окупаемости 40 лет за сорок лет 5 раз сдохнут насосы и вентиляторы и пару раз теплообменники вот и какой смысл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2017, 12:32
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(texnflot @ 28.11.2017, 12:25) *

texnflot - это не вы те клоуны что продают вытяжные зонты и понятия не имеют как их считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения