Соединение воздуховодов, ГОСТ,Серия |
|
|
|
12.10.2012, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Прошу помочь мне в вопросе: Есть ли какой нибудь нормативный документ на соединения воздуховодов? Т.Е четкое описание фланцевого соединения, ниппельного и т.д.? Монтажники требуют....Вот дожили проектировщик все должен расжевать и в клювик положить....
|
|
|
|
|
12.10.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482
|
Скажите вашим монтажникам и их руководителю, что они безграмотные.
Пусть учат СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и Пособие к СНиП 3.05.01-85. Это действующие документы. С 1 января 2013 года на смену им идет СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы" (актуализирванная версия СНиП 3.05.01-85). В проекте вы не обязаны подробно расписывать данные вещи.
stranger
|
|
|
|
|
12.10.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Спасибо!!!так и скажу)))Но еще вопрос:смогут ли монтажники на месте(не в заводских условиях) сделать из оцин стали воздуховоды мах диаметр 630, толщина 1 мм?какое соединение им придется применить?
|
|
|
|
|
12.10.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482
|
Судя по первому вашему сообщению, ваши монтажники явно не смогут это сделать. Более того, даже опытные жестянщики без станков согнуть 630-й из миллиметровки скорее всего не возьмутся.
P.S. Иногда (при очень больших объемах работ) цех по производству воздуховодов привозят непосредственно на объект и производят воздуховоды на месте монтажа.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(marysiy @ 12.10.2012, 14:19) Спасибо!!!так и скажу)))Но еще вопрос:смогут ли монтажники на месте(не в заводских условиях) сделать из оцин стали воздуховоды мах диаметр 630, толщина 1 мм?какое соединение им придется применить? На объекте только сборка. Всё. Хотя если в результате нужно подобие системы, то флаг в руки. Вы я понимаю только начали. Допуск при изготовлении 0.5 см-это при станках и отлаженной технологии. Какая точность изготовления получится, если ваять будут на коленке, используя ручной инструмент? Отверстия в местах соединения представляете? Силикон и скотч конечно поможет, но результат очевиден. Кстати о силиконе и скотче-его не должно быть. Резиновые манжеты на фасонине. Не каких врезок, только тройники. Да, и считать это всё, должен проектировщик. Лень или звезда? Возьми помощника. Пусть в компас, от звезды, автокадовские линии с надписями умными забирает и прямо сверху, строит модель+спецификацию. Обзовите его замерщиком. Даже на детские конструкторы, есть сборочные чертежи с указанием номера детали и места установки. И не надо ля ля, что это не проектировщика дело.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 12.10.2012, 15:04
|
|
|
|
|
12.10.2012, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
)))спасибо!!ля ля скажу -не проектировщика!мы ж в спецификацию фасонные изделия не закладываем!хотя сейчас время поменялось и требуют все больше и больше-все расписать и )))и выехать на место сделать)последнее насчет выехать шутка но..
|
|
|
|
|
12.10.2012, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(marysiy @ 12.10.2012, 20:01) )))спасибо!!ля ля скажу -не проектировщика!мы ж в спецификацию фасонные изделия не закладываем! Пусть монтажник гнёт. Цитата Монтажники требуют....Вот дожили проектировщик все должен расжевать и в клювик положить.... Ну а кто придумал? Здесь такой отводик, здесь такой воздуховодик...ну так доделайте. Конкретнее- где? и какой?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 12.10.2012, 23:13
|
|
|
|
|
13.10.2012, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
спецификация содержит длину воздуховодов,на аксонометрии показаны переходы .Дальше монтажная организация разрабатывает чертежи узлов и в работу.Если хотите чтоб проектировщик делал разрисовку узлов то платите доп деньги т.е в договор отдельная строка.Это кстати касается и изометрических чертежей по тепловым сетям.Мы задарма это делать не обязаны.Ну примерно так..
|
|
|
|
|
13.10.2012, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Для тех кто не в курсе изометрия трубопроводов делается на каждый трубопровод с размерами каждого участка арматуры и фитинга,на этом же листе спецификация на все что начирикано на листе.Работа колоссальная,без программы очень трудоемкая.Это касается и того чего хотят монтажники-разрисовка всех узлов и привязка элементов к спецификации,вообщем тут самый тупой может все сварить и присоединить.
|
|
|
|
|
13.10.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
|
|
|
|
|
13.10.2012, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(marysiy @ 13.10.2012, 12:47) ,вообщем тут самый тупой может все сварить и присоединить. Это их задача. Они на высоте с ручным инструментом, крепят что бы не упало и было герметично. Эстетично. Наносят небольшой вред - своим лёгким, глазам, слуху. И объём не большой, для того кто уже фактически построил на бумаге.
|
|
|
|
|
13.10.2012, 13:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Рекуператор @ 12.10.2012, 15:46) Да, и считать это всё, должен проектировщик. Лень или звезда? Возьми помощника. Пусть в компас, от звезды, автокадовские линии с надписями умными забирает и прямо сверху, строит модель+спецификацию. Обзовите его замерщиком. Даже на детские конструкторы, есть сборочные чертежи с указанием номера детали и места установки. И не надо ля ля, что это не проектировщика дело. Вы не из машиностроения? В строительстве нет сборочных чертежей. Есть КМ и КМД, есть ОВ и ППР на монтаж воздуховодов. Все упирается в деньги - закажите дополнительно к ОВ ППР, если сами не можете его сделать и только собирайте, без замеров и подмеров.
|
|
|
|
|
13.10.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Спасибо Vano!Понятно что Рекуператор открыл себя-он монтажник)))
|
|
|
|
|
13.10.2012, 14:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(marysiy @ 13.10.2012, 15:20) Спасибо Vano!Понятно что Рекуператор открыл себя-он монтажник))) Это давний спор. Проект ОВ по СПДС и монтажные чертежи.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 1:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Как раз я то могу. Как описал. сверху в компасе на раз. И объёмы считал огромные. Да, был и монтажником. Кем только не был... Сейчас эксплуатация. Я потрогал вентиляцию со всех сторон. И вижу результат Ваших трудов. Работаю с этим результатом. И очень хорошо знаю как должно быть, а не как хочется разным этапам. В результате этих отмазок и хотелок- все системы через жопу. И не важна стоимость системы. А также работал с теми кто считает. И результат на порядки у них лучше. День и ночь.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Да машины..
ППР? Вам дать волю, Вы ассортимент расширите до безобразия. Вы с удовольствием и ППР на десяток названий разобьёте. Так как бабки.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 2:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(marysiy @ 12.10.2012, 11:30) Прошу помочь мне в вопросе: Есть ли какой нибудь нормативный документ на соединения воздуховодов? Т.Е четкое описание фланцевого соединения, ниппельного и т.д.? Монтажники требуют....Вот дожили проектировщик все должен расжевать и в клювик положить.... Есть такой, и вы были обязаны упомянуть это в указаниях по монтажу в поясниловке на листе 1 и дать в ссылочных документах все его реквизиты. А так же четко указать какое именно вы как автор проекта приняли решение по соединениям воздуховодов и фасонки. И монтажникам он нужен для обоснования запрашивания одного подразделения у другого нужное- а не . я такой хочу себе на объект вот столько то такого. И все эти упомянутые в ПЗ вещи будут учтены при исполнении заготовки по эскизам замерщиков( эскизы эти от проектировщика не примет ни один завод, ибо они настолько неграмотные порой и далекие от реально слесарного уровня, что и не нужны никому.) Эскиз нужен от замерщика, сотрудника монтажной конторы и имевшего неплохой разряд по монтажу и свой разряд как замерщика. туда как правило уходили слесари получившие какое либо повреждение и уже не могущие работать физически и умевшие обращаться с чертежами. И не в клювик вы разжеванное кладете, а документ под своей подписью выдаете с четкими решениями. Вы ж милиционеру не словами рассказываете, что у вас есть паспорт вот такой серии, там то выдан и ФИО такое то. Нужен проект, как документ, а не нечто разнотрактуемое, хоть и допускающее многовариантность.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Есть такой!!!!!ТАК КАКОЙ?Много слов, а главного не выложили.Мы на многое смотрим со своей точки зрения,а эксплуатация -со своей.Белое и черное,плюс и минус,красавица и чудовище)))))И это беда!у нас очень сжатые сроки выпуска проектов,поэтому сейчас в последнее время они сырые,над ними бы еще месяцок поработать,но времени не дают...Поэтому и эксплуатация мается,поэтому собственно я здесь и зарегистрировалась чтоб вопросы кое какие выяснить...Так вернемся к началу.Какой документ?
|
|
|
|
|
14.10.2012, 9:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Рекуператор @ 14.10.2012, 2:59) Как раз я то могу. Как описал. сверху в компасе на раз. И объёмы считал огромные. И я могу и делал. Но так как получение прибыли прописано (как неоднократно замечал инж) в уставе - то за отдельные деньги. И еще есть специфика - если не проектно-монтажная фирма, то эти гаечки только забивают голову проектировщику, у которого другого головняка навалом - экспертиза, выход площадей (размещение тех помещений), увязка со смежниками и сроки, конечно. Цитата(Рекуператор @ 14.10.2012, 2:59) И очень хорошо знаю как должно быть, а не как хочется разным этапам. В результате этих отмазок и хотелок- все системы через жопу. И не важна стоимость системы. Но и отмазки и хотелки появляются не просто так. Мы трудимся в определенной системе и заказывают нам определенный объем. Можно сделать и больше, но это не оценят и мы будем ниже рынка.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 10:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(marysiy @ 14.10.2012, 8:33) Есть такой!!!!!ТАК КАКОЙ?Много слов, а главного не выложили.Мы на многое смотрим со своей точки зрения,а эксплуатация -со своей.Белое и черное,плюс и минус,красавица и чудовище)))))И это беда!у нас очень сжатые сроки выпуска проектов,поэтому сейчас в последнее время они сырые,над ними бы еще месяцок поработать,но времени не дают...Поэтому и эксплуатация мается,поэтому собственно я здесь и зарегистрировалась чтоб вопросы кое какие выяснить...Так вернемся к началу.Какой документ? Это не много слов - это сгусток опыта. Пишите в ОД ссылки. На СНиП 3.05.01-85 Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85) 5.16. Соединительные детали, предназначенные для монтажа воздуховодов на фланцах и бесфланцевых соединениях (бандажных, реечных и др.), должны соответствовать требованиям технической документации на тип соединения, утвержденной в установленном порядке. 5.17. Закрепление фланцев на воздуховодах из стали толщиной 0,5-1,5 мм должно выполняться с помощью отбортовки, а при толщине стали св. 1,5 мм - электродуговой сваркой сплошным швом. При толщине стали более 1 мм допускается закрепление фланцев без отбортовки прихватками электродуговой сваркой через 50-60 мм с последующей герметизацией зазора между фланцами и воздуховодами. Способы герметизации должны быть определены технологией предприятия изготовителя.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(marysiy @ 12.10.2012, 20:01) хотя сейчас время поменялось и требуют все больше и больше-все расписать И правильно делают. Нечего недоделки лепить. Высотные отметки ставите? значит переходы прорабатываете. Решётки , диффузоры описываете? присоединительные прорабатываете? размеры смотрите? Значит и тройнички под них вырисовываются. Заглушки на притоках не укажете-никогда не отрегулируется система. Вот и спецификация на рисовалась. Номера деталькам дали. В аксонометрии номера расставили. И себя проверили и работу доделали. И счастливый монтажник, режет только прямые участки. Вспоминая Вас добрым словом..А не как обычно. И в результате герметичная, эстетичная система. Как у не Российских.. Вы бы сравнили монтаж шведов, 30 летней давности и наш сегодняшний. Мы даже не догоняем, мы в отрыв в другую сторону уходим. А Вы, начало системы. Вы задаёте границы дозволенности при производстве Вашей системы. И если изначально через жопу, то и результат..
|
|
|
|
|
14.10.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
И не будут у Вас монтажники ничего спрашивать, так как система из отдельных деталей.
Не отвлекайтесь, работайте дальше.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(инж323 @ 14.10.2012, 3:42) эскизы эти от проектировщика не примет ни один завод, ибо они настолько неграмотные порой и далекие от реально слесарного уровня, что и не нужны никому. И вот это, печально. И учится не хотят... Откуда тогда работать результат будет? Привыкли по лёгкому. "Оборудование производитель посчитает,- решётки тож его возьму, пусть тож считанёт- пусконаладки всё одно не будет, а зак не врубается..ему бы всё сдать. Эксплуатация в шоке?! Ну так от меня только ОВ...я тут не причём."
|
|
|
|
|
14.10.2012, 12:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Рекуператор @ 14.10.2012, 13:49) И вот это, печально. И учится не хотят... Откуда тогда работать результат будет? Привыкли по лёгкому. Я не пойму монтажники ходят в госэкспертизу согласовывают проект? не ходят и вот редиски учиться не хотят. Вот и проектировщики не заказывают воздуховоды. А вот подбор решеток и оборудования - это прописано в объемах проектировщика в нормативке жестко и явно. Не сделали - пишите претензию. Каждый своим делом должен заниматься.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
на территории РБ - СТБ 1915-2008 "Воздуховоды металические вентиляционные"
|
|
|
|
|
14.10.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(Vano @ 14.10.2012, 13:59) Я не пойму монтажники ходят в госэкспертизу согласовывают проект? не ходят и вот редиски учиться не хотят. Вот и проектировщики не заказывают воздуховоды. А вот подбор решеток и оборудования - это прописано в объемах проектировщика в нормативке жестко и явно. Не сделали - пишите претензию. Каждый своим делом должен заниматься. Результата говорит сам за себя. как говорится: счёт на табло. И качество проигрывает. Удобство проектировщика, ведёт. Оборудование посчитал, решётки тож, а середину монтажник пусть считает? Ну и с чего Вы взяли что сопротивление сети будет вот такое? Вы видели как монтажник вырезает отверстие в круглом под врезку? Я скажу.Оно ужасно и подсчёту не подлежит. А если на коленке гнёт, так это дырявая система однозначно. Если Вы не зададите рамки, сосчитав всё, результата не будет никогда. Делитесь с помощником и выдавайте качественную работу. И бейте качеством, а не количеством. И рынок Вас, пристроит в свою нишу. И я знаю таких, прекрасно строят.
|
|
|
|
|
14.10.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Рекуператор @ 14.10.2012, 13:49) И вот это, печально. И учится не хотят... Откуда тогда работать результат будет? А не надо этому делу проектировщику учиться- не его это дело. Он конечно может и уметь или захотеть научиться, только вот это дело не входит в его объем работ. Да и работа по изготовлению эскизов оплачивается не так, что б быть сильным стимулом по научению.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.10.2012, 13:54
|
Guest Forum
|
Рекуператор прав. Где нибудь за 3 тыс км в тундре где монтажник будет искать не нарисованное и соответственно не купленное оборудование. на помойке что ли .
|
|
|
|
|
14.10.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(инж323 @ 14.10.2012, 14:42) только вот это дело не входит в его объем работ. С чего он решил, что сопротивление сети такое?
|
|
|
|
|
14.10.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
КМС фланцевого соединения в студию даете?
Ироха- речь о эскизах, а не о пропущенном в специке оборудовании. О материалах может идти лишь речь- уголок на фланцы в специк или смету. Но он там должен быть, хотя б в рублях. и это совсем другое будет обсуждение.
|
|
|
|