AlbertStudent
сообщение 11.7.2017, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Здравствуйте господа. Что-то у меня совсем мозги на бекрень. Теоретически ситуация такая: есть насос, качает в сепаратор с давлением 0,3 МПа, в сепараторе необходимо поддерживать давление 0,1 МПа. Давление в сепараторе регулируем клапаном на газовой линии сепаратора, газ сбрасывается на свечу. Будет ли насос качать с давлением 0,3 МПа, или его рабочая точка сместится в сторону напора 0,1 МПа (что соответствует давлению в конечной точке, то бишь давлению сепаратора)? Сопротивлением трубы от насоса до сепаратора пренебрегаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 11.7.2017, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Будет вот это:
Цитата(AlbertStudent @ 11.7.2017, 15:12) *
его рабочая точка сместится в сторону напора 0,1 МПа (что соответствует давлению в конечной точке, то бишь давлению сепаратора)? Сопротивлением трубы от насоса до сепаратора пренебрегаем.

В реальных условиях давление на нагнетании насоса будет выше давления в сепараторе на величину сопротивления нагнетательного трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlbertStudent
сообщение 12.7.2017, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Это-то понятно. Вопрос немного в другом. Господа просто рассмотрим данную ситуацию так. Насос работающий в бочку соединенную с атмосферой может нагнетать с давлением 0,3 МПа, не смотря на то, что давление в емкости атмосферное? Может. Просто будет бить струей. Значит он может и работать в сепаратор соединенный со свечой и тоже бить струей. Так или не так? Здесь вопрос не в выборе насоса и изменении его режима работы, а как будет работать имеющийся насос при данном режиме.

Сообщение отредактировал AlbertStudent - 12.7.2017, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 31.7.2017, 23:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Если насос центробежный, то он работает в соответствии с паспортными характеристиками на насос. До первой арматуры на линии нагнетании насоса давление в соответствии с рабочей кривой на насос (H/Q/КПД/кав.зап), что можно контролировать манометром на нагнетании (т.е. Р1=0,3МПа изб.). А после арматуры давление изменяется до Р2=Рсеп+dРтр, где Рсеп - давление в сепараторе в точке ввода перекачиваемой жидкости, dPтр - гидравлическое сопротивление от арматуры нагнетания до ввода в сепаратор. Т.е. если сопротивление в трубопроводе не учитывать dPтр=0, то Р2= 0,1МПа изб, а непосредственно на арматуре нагнетания насоса будет перепад давления Р1-Р2=0,3-0,1=0,2 МПа. По-другому центробежный насос работать не будет.

Сообщение отредактировал tanata - 1.8.2017, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.8.2017, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



А вот и нет. На нагнетании насоса арматура же не регулирующая, а полностью открытая ручная задвижка. Характеристика открытой задвижки известная. Чтобы на ней создался указанный перепад, расход всяко будет больше производительности насоса. И потом, задвижка на нагнетании по условию есть часть системы, поэтому давление на манометре будет как в сепараторе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 1.8.2017, 22:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Да, Вы правы давление может быть на нагнетании 0,1МПа, но только в том случае если рабочие характеристики насоса позволяют стабильно работать при этом давлении.
А если в сепараторе 0,0001 МПа, на нагнетании насоса какое будет? Наверное корректнее "идти" по кривой насоса и если происходит выход за границы рабочего диапазона насоса (мин расход/макс.давление... максим.расход/мин.давление), то система работать не будет. Поэтому если насос не предусматривает нормальную работу при напоре выраженном в 0,1МПа (т.е. если при максимальной подаче насос по паспорту обеспечивает, например, только 0.25МПа), то на нагнетании необходимо выполнять дросселирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 2.8.2017, 5:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



я думаю, вопрос задан ради теоретических изысквний каких то. И топикстартеру ответили уже вторым постом. Я думаю все согласятся, если скажу, что рабочую точку такой системы можно найти, построив на характеристике насоса горизонтальную линию с давленпем в сепараторе. Безотносительно вопроса о надежности системы (мы же теоретизируем). Но смущает тетий пост ветки про струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:44