> Снижение мощности вентилятора с 1000 до 300 м3/ч
Fuerza
сообщение 16.4.2021, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2021
Пользователь №: 390102



Здравия. Есть аппарат - TD 1000/200 Silent 3V.
Но воздуховод имеет 120 диаметр. На полной мощности будет сильно шуметь свистеть и греться .
Хочется понизить его производительность с 1000 м3/ч до 300 м3/ч.
Возможно каким-нибудь гаджетом регулировать его мощность когда нужно до 300м3/ч?
Надеюсь шум убавится и электричество будет экономней тратиться.
безопасно ли будет понижать его мощность менее той которую заложил производитель?

Сообщение отредактировал Fuerza - 16.4.2021, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 16.4.2021, 14:31
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Напряжение питания 220Вольт? Трансформатор на 5 скоростей подойдёт в 99,9%
Трансформатор по мощности подбирайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fuerza
сообщение 16.4.2021, 14:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.4.2021
Пользователь №: 390102



Цитата(Alex2001 @ 16.4.2021, 14:31) *
Напряжение питания 220Вольт? Трансформатор на 5 скоростей подойдёт в 99,9%
Трансформатор по мощности подбирайте

Да 220 вольт.
По какой мощности трансформатор подбирать?
Можно подробней пожалуйста.

Кстати у этого вентилятора есть заводские три скорости но даже на самой слабой выдает 790 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.4.2021, 15:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос первый, Вы характеристику этого вентилятора смотрели? Это у Вас Mixvent, нечто вроде помеси осевого с центробежным и напорная характеристика у него слабенькая.
Вопрос второй, вытекающий из первого - почему решили что будет шуметь, свистеть и греться? При возросшем сопротивлении там расхода в 1000 м3/час и близко не будет.
Вопрос третий, тоже вытекающий из первого, чем не устраивает штатный регулятор, который предлагается производителем?

И ремарка. Мощность, это у электродвигателя. У вентилятора производительность и давление. Вы о чём спрашиваете, беспокоясь о безопасности?

Цитата(Fuerza @ 16.4.2021, 15:35) *
Да 220 вольт.
По какой мощности трансформатор подбирать?
Можно подробней пожалуйста.

Кстати у этого вентилятора есть заводские три скорости но даже на самой слабой выдает 790 м3/ч



При наличии воздуховодов он НЕ ВЫДАЁТ никаких 790 м3/час. Это расход при НУЛЕВОМ сопротивлении и НУЛЕВОМ статическом давлении.

Тема перемещается в "Горячую линию для населения".

Данные по вентилятору можно найти здесь. Характеристика на стр. 221

Ну и по трансформатору или регулятору. Штатная регулировка - переключением обмоток двигателя. Можно подобрать регулятор, но нужно иметь характеристики, под которые его подбирать. Скорее всего, симисторный подойдёт на одну из обмоток.

Ооо... Так это в пару к этому вентилятору "производительностью 1000" Вы собирались Blauberg Tubo 150 ставить?

Подумайте хорошо, если так. Или обратитесь к инженерам, чтобы не выкидывать лишние деньги и не делать "мертворождённую" систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.4.2021, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Тиристорные регуляторы сами на низких скоростях шумят, особенно дешёвые. Так весь кайф пропадёт от использования такого дорогого вентилятора. Однофазный частотник будет лучше. А так - да, однофазный любой симисторный регулятор на соответствующий ток. Если это не трёхфазная версия вентилятора, я характеристики не смотрел. Минималку до нуля опускать нельзя, надо слушать, что он крутится. Лучше взять специально предназначенные регуляторы типа VRS из вентмагазинов, они не дают нулевой скорости.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.4.2021, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.4.2021, 17:35
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Fuerza @ 16.4.2021, 16:23) *
Здравия. Есть аппарат - TD 1000/200 Silent 3V.
Но воздуховод имеет 120 диаметр. На полной мощности будет сильно шуметь свистеть и греться .
Хочется понизить его производительность с 1000 м3/ч до 300 м3/ч.
Возможно каким-нибудь гаджетом регулировать его мощность когда нужно до 300м3/ч?
Надеюсь шум убавится и электричество будет экономней тратиться.
безопасно ли будет понижать его мощность менее той которую заложил производитель?

1000 м3/ч это без сопротивления вентсети. С вентсетью будет меньше.
Вентилятор 3 скоростной , чтобы менять скорость нужен переключатель на 3 положения или выбрать при подключении нужную скорость.
Может даже никаких регуляторов не понадобится. Если все же нужно нужно плавно регулировать, то существуют регуляторы Ситирон , работают совершенно бесшумно.
Перед заказом лучше узнать у изготовителя совместим ли регулятор с этим вентилятором.
......
Регулятор VRS шумит так же как любой другой тиристорный регулятор.

Сообщение отредактировал Neowise - 16.4.2021, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.4.2021, 0:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Не знаю, у меня старенький Ситирон стоит, шумит на низких частотах на высокой скорости будь здоров. Вроде так не слышно, а отойдёшь метров на 30 - гул стоит. Правда, ещё от вентилятора зависит. С этим вентилятором, может, и лучше будет.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.4.2021, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 17.4.2021, 7:21
Сообщение #8





Guest Forum






Раньше у Ситирона был еще симисторный регулятор. Сейчас что то наподобие частотного преобразователя.
Крутил двухсотый канальный вентилятор системаир на столе, работало совершенно бесшумно.
..........
Симисторные регуляторы скорости друг от друга отличаются тем, что одни еще сами звуки издают, другие намного меньше
Но вентиляторы на пониженных скоростях с симисторными регуляторами гудят всегда.

Сообщение отредактировал Neowise - 17.4.2021, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2021, 8:21
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да не потребуется этому вентилятору никакой регулятор. Откройте характеристику, дал же ссылку на каталог. Не будет там никакого "огромного расхода, свиста и нагрева".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.4.2021, 20:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вернее, свист будет, расхода не будет, как обычно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2021, 21:32
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Свист-то с чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.4.2021, 11:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Skaramush @ 17.4.2021, 22:32) *
Свист-то с чего?

Ну не может же быть без свиста)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.5.2021, 21:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(kosmos440o @ 17.4.2021, 0:16) *
Не знаю, у меня старенький Ситирон стоит, шумит на низких частотах на высокой скорости будь здоров. Вроде так не слышно, а отойдёшь метров на 30 - гул стоит. Правда, ещё от вентилятора зависит. С этим вентилятором, может, и лучше будет.

Приношу свои извинения фирме Ситирон, если вдруг прочитают. Причина гула оказалась вентилятор VENTS ОВ 2Е 300, производства Украина. Наш ERA Storm YWF2E 300 такой же мощности и расхода (2300 м3/ч) работает намного тише на том же регуляторе. Что-то с балансировкой крыльчатки. Поставил в гараж на приток и вытяжку, соседи втихаря выключают мне вводной автомат))) А Эр в магазине было только одна, пришлось этот грёбаный Вентс ещё купить. Теперь заказываю Эру в срочном порядке. Буду благодарен, если кто порекомендует нормальный тихий вентилятор на будущее, хотя Эра вроде пока ничего. Хотел взять Blauberg, но вроде как некоторые модели Blauberg с Вентсом на одной фабрике в Китае делаются, поэтому пока так.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.5.2021, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 3.5.2021, 15:22
Сообщение #14





Guest Forum






Для канального вентилятора скорость можно снизить подключением через конденсатор, типа СВВ61 400В или подобный.
Для 100... 315 го типоразмера емкость примерно 6.. 8 мкФ, 6 мкФ низкая скорость, 8 средняя, полное подключение -высокая скорость.
Величины ориентировочные, если надо точнее, то подобрать емкость по месту.
Сначала лучше проверить , работает не со всеми типами вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.5.2021, 15:26
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(kosmos440o @ 3.5.2021, 1:08) *
Приношу свои извинения фирме Ситирон, если вдруг прочитают. Причина гула оказалась вентилятор VENTS ОВ 2Е 300, производства Украина. Наш ERA Storm YWF2E 300 такой же мощности и расхода (2300 м3/ч) работает намного тише на том же регуляторе. Что-то с балансировкой крыльчатки. Поставил в гараж на приток и вытяжку, соседи втихаря выключают мне вводной автомат))) А Эр в магазине было только одна, пришлось этот грёбаный Вентс ещё купить. Теперь заказываю Эру в срочном порядке. Буду благодарен, если кто порекомендует нормальный тихий вентилятор на будущее, хотя Эра вроде пока ничего. Хотел взять Blauberg, но вроде как некоторые модели Blauberg с Вентсом на одной фабрике в Китае делаются, поэтому пока так.

любой осевик будет шуметь, особенно если его задавить плохой аэродинамикой по входу или выходу. даже если сразу не шумит, то по прошествии некоторого времени начнёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:22