> Проблема с напором воды в системе ХВС и ГВС
expo
сообщение 18.6.2021, 11:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 3.10.2019
Пользователь №: 366548



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема низкого напора воды в системе водоснабжения.

При открытии крана смесителя первые 5-7 секунд напор воды хороший, но потом очень сильно падает (по визуальному ощущению в 3-4 раза) и не восстанавливается. Если закрыть кран и подождать чуть меньше минуты, то при открытии крана снова есть хороший напор на 5-7 секунд. Квартира находится на 21 этаже, разводка верхняя по тех этажу. Сантехники из УК говорят, что проблема в квартире, ссылаются на то, что забит грязевик или регулятор давления (но его в схеме нет.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.6.2021, 13:04
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Давление достаточно, расхода не хватает. Ваши 5-7 секунд где-то аккумулируются и вытекают, потом уже струя сообразно доступному расходу через какую-то узкую дырку.

Если 5-7 секунд действительно 5-7 секунд, а не 1-2, то грязевик быть не может, ну либо у вас хоромы 300-метровые и ёмкости разводки достаточно на 5-7 секунд полной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.6.2021, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Такое действительно наблюдается, если на входе сопротивление большое - сломанный редуктор или забитый фильтр. Когда разбора нет, внутренняя сеть наполняется давлением и при начале разбора это давление выдает хороший расход. Но потом давление внутри квартиры падает, а давление из коллектора не может преодолеть имеющееся сопротивление с нужным расходом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vo24uk
сообщение 18.6.2021, 21:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2021
Из: Омск
Пользователь №: 390005



У меня такое было, когда был забитый фильтр_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения