> Объединение вентиляции с/у и ванной, Подводка вентиляции в ванную
Vit90
сообщение 14.9.2021, 12:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.9.2021
Пользователь №: 395561



Всем привет. Подскажите, как правильно будет сделать. В туалете стоит принудительный вентилятор, туалет и ванная соединяются просто проходными решетками. Задача сделать принудительную из ванной, чтобы влагу забирала в вент канал туалета.
Есть два варианта: добавить принудительный в ванную, чтобы он гнал в туалет , а оттуда подхватывал вентилятор установленный в туалете.
Второй вариант не ставить вентилятор в ванную и развести через тройник каналы или гофру в туалет и ванную (как я понимаю, чтобы одинаково тянуло из туалета и ванной нужно делать одинаковую длину каналов, чтобы не тянуло с туалете или ванной лучше по наименьшему сопротивлению?)
Какой из вариантов будет правильней и хватило ли одного вентилятора из туалета на выведение влаги из ванной? Его мощность 95 кубов в час .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C58ABF82_6EBB_442F_BE0D_CC28A072DE11.jpeg ( 99,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  1336FF3A_3DD6_497A_9F0F_4F2393B5895B.jpeg ( 145,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  FECDE41E_5460_4E0C_8ECB_5669C778A08B.jpeg ( 147,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.9.2021, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Vit90 @ 14.9.2021, 12:07) *
Всем привет. Подскажите, как правильно будет сделать. В туалете стоит принудительный вентилятор, туалет и ванная соединяются просто проходными решетками. Задача сделать принудительную из ванной, чтобы влагу забирала в вент канал туалета.
Есть два варианта: добавить принудительный в ванную, чтобы он гнал в туалет , а оттуда подхватывал вентилятор установленный в туалете.
Второй вариант не ставить вентилятор в ванную и развести через тройник каналы или гофру в туалет и ванную (как я понимаю, чтобы одинаково тянуло из туалета и ванной нужно делать одинаковую длину каналов, чтобы не тянуло с туалете или ванной лучше по наименьшему сопротивлению?)
Какой из вариантов будет правильней и хватило ли одного вентилятора из туалета на выведение влаги из ванной? Его мощность 95 кубов в час .

Первый вариант не годится. Совсем.
Для регулировки расходов поставьте в туалете и ванной решетки с регулированием. Из ванной надо вытягивать 25 кубов, из туалета 50. С учетом воздуховодов 95 кубов в час должно хватить.

Сообщение отредактировал lovial - 14.9.2021, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vit90
сообщение 14.9.2021, 14:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.9.2021
Пользователь №: 395561



Цитата(lovial @ 14.9.2021, 12:24) *
Первый вариант не годится. Совсем.
Для регулировки расходов поставьте в туалете и ванной решетки с регулированием. Из ванной надо вытягивать 25 кубов, из туалета 50. С учетом воздуховодов 95 кубов в час должно хватить.

То есть делать второй вариант с гофрами или каналами, а на них уже воткнуть круглые решетки регулируемые? Можно ли просто тройник поставить? (Как на картинке)

Сообщение отредактировал Vit90 - 14.9.2021, 14:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F9191649_AAFE_4650_BD0B_A958E32B63FB.jpeg ( 121,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.9.2021, 22:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Vit90 @ 14.9.2021, 12:07) *
Его мощность 95 кубов в час .

Только не мощность, а производительность. И что-то мне подсказывает, что это максимальная производительность.
Конструкция этого вентилятора (того, что на фото - он осевого типа) такова, что при работе с воздуховодами и решетками его производительность упадет до 15...20 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения