> Регулировка расхода перед котлом, Регулировка расхода воды перед водогрейным котлом
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, Коллеги.
Помогите найти нормативную документацию, если она есть. Должны ли быть установлены регуляторы расхода воды перед водогрейными котлами на котельной. И если да, то в какой НТД это может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2018, 11:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 11:11) *
регуляторы расхода воды перед водогрейными котлами на котельной. И если да, то в какой НТД это может быть.

В РЭ котла. bestbook.gif
Но пока ещё ни разу не видел и не слышал... newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Что такое "РЭ"??
Ну то есть защита само собой по снижению расхода перед котлом есть, а регулятора нет. Это странно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.8.2018, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 11:11) *
Здравствуйте, Коллеги.
Помогите найти нормативную документацию, если она есть. Должны ли быть установлены регуляторы расхода воды перед водогрейными котлами на котельной. И если да, то в какой НТД это может быть.

Есть регуляторы температуры воды,поступающей на водогрейный котел. А по расходу воды через котел - только автоматика безопасности по останову котла при снижении расхода ниже требуемого. Актуально лишь для водотрубных котлов, и для каждого ограничение расхода прописано в паспорте.
Расход воды через котел, при установившемся гидравлическом режиме меняться не должен, и постоянно его корректировать нужды нет. Спроектировать "кривую" темпломеханическую схему с "пляшущим" расходом через котел конечно можно постараться, но зачем?
Старые проекты квартальных котельных с котлами ТВГ-8М предполагают некоторую регулировку расхода через котел, но там это завязано с коррекцией температур воды на вход в котлы и прямой (подачи). Когда температура обратки снижается в межсезонье, НКУ - рециркуляционный насос - начинает подкачивать перегретую воду с выхода котла ему на вход, расход через котел при этом увеличивается, для его снижения приоткрывают перемычку расхолаживания - перепускают воду помимо котла, а температура прямой падает. В идеале, за всем этим хозяйством должен следить комплекс автоматики "Контур" на Р.25.

Сообщение отредактировал Галиев - 2.8.2018, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2018, 12:36
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 11:33) *
Что такое "РЭ"??
Ну то есть защита само собой по снижению расхода перед котлом есть, а регулятора нет. Это странно.

А что значит "расхода перед котлом"? unsure.gif
Ещё оперируете "расходом после котла"? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 13:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(tiptop @ 2.8.2018, 12:36) *
А что значит "расхода перед котлом"? unsure.gif
Ещё оперируете "расходом после котла"? newconfus.gif

Что за дебильный ответ??
Расход воды до котла, на входе в котел, все равно не понятно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2018, 13:35
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 13:20) *
Расход воды до котла, на входе в котел, все равно не понятно??

Не надо так нервничать.
Просто видно, что Вы занимаетесь не своим делом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(tiptop @ 2.8.2018, 13:35) *
Не надо так нервничать.
Просто видно, что Вы занимаетесь не своим делом.

Да неужели, вот уже 12 лет я занимаюсь не своим делом, спасибо большое. Очень интересное мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.8.2018, 16:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sadodesperado47 @ 2.8.2018, 15:17) *
Да неужели, вот уже 12 лет я занимаюсь не своим делом, спасибо большое. Очень интересное мнение.

Ну и что Вы переживаете? Всего лишь 12лет, некоторые всю жизнь не своим делом занимаются и то, ни чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 2.8.2018, 17:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(Галиев @ 2.8.2018, 16:57) *
Ну и что Вы переживаете? Всего лишь 12лет, некоторые всю жизнь не своим делом занимаются и то, ни чего.

Какой кошмар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 2.8.2018, 17:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А что, ещё есть живые Р-25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.8.2018, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 2.8.2018, 17:58) *
А что, ещё есть живые Р-25?

Ремонта в них, кондеры поменять, и будут работать. Только ни кто уже не умеет, а кто умеет, тот не хочет - работают оне лишь от тумблеров, вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2018, 19:44
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 2.8.2018, 12:03) *
В идеале, за всем этим хозяйством должен следить комплекс автоматики "Контур" на Р.25.

Не так давно мне встретилась автоматика, поддерживающая постоянный расход воды через котёл с помощью рециркуляционного насоса (ПИД-регулирование):

Прикрепленный файл  _____._3.jpg ( 297,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.8.2018, 20:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Прошлой осенью, мне пришлось налаживать блочную котельную родом из/под Саратова, где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.

Что получалось - когда на улице было тепло, то трех-ходовый клапан по заданию ТРМ-32 закрывался, движение воды в котле останавливалось, а датчик температуры котла отнесен от собственно нагревательных труб миллиметров на сто пятьдесят, и в котле начинались гидроудары, да еще какие.

Это как раз тот случай, когда проектанты не понимают, как оборудование должно работать. На наши письма (там еще много чего было сделано через анус) изготовитель отмахнулся пренебрежительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.8.2018, 8:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ну, проектировщики накосячили. А чё ш наладчики разрешили полностью клапану закрыться? Регулирование - регулированием, но котел без протока оставлять нежелательно. Да, и техника щас умная. Если привод клапана "очень умный" (типа с датчиком конечных положений, или с потенциометром обратной связи, или с аналоговым управлением - и автоматика с мозгами, при определённых условиях горелка котла должна выключаться
А если всё-так техника "без наворотов) - то механически полное закрытие клапана (в смысле конечное положение исполнительного механизма в положении "закрыто") должно обеспечивать безопасный проток

Сообщение отредактировал Valiko - 3.8.2018, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 11:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 3.8.2018, 8:00) *
А чё ш наладчики разрешили полностью клапану закрыться?

Наладчики, узрев такую порнографию, установили концевик на трех-ходовый клапан, ограничивающий его закрытие - но толку от этого много не было. Котел, хоть и перестало трясти, вылетал по температуре в аварию на 120 С, а прямая тоже перегревалась выше графика - клапан то не закрывался.
В итоге, трех-ходовый открыли и отключили, а ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику. При команде с ТРМ на открытие клапана котел включался, а когда прямая выходила за график, то импульс на закрытие клапана гасил котел. Получилось очень удобно. Теплое здание просило снижать график, работала защита от превышения обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2018, 12:03
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 11:14) *
работала защита от превышения обратки.

А что защищали? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 12:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 12:03) *
А что защищали? unsure.gif

Ну, раз в том абзаце шла речь о ТРМ-32 и температурном графике, можно было догадаться, что под защитой от превышения обратки подразумевалась блокировка котла до тех пор, пока температура обратки не снизится до требуемой по графику. Такое бывает, когда потребитель не отбирает достаточно тепла.
Особенно актуально это при работе с централизованными поставщиками тепла, которые штрафуют потребителя за превышение температуры обратки. Функция защиты есть в ТРМ-32, нужно лишь еще один датчик температуры прицепить на обратку и выбрать приоритет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2018, 12:33
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 12:13) *
можно было догадаться,

Речь-то шла не о ТЭЦ! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 12:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 12:33) *
Речь-то шла не о ТЭЦ! bang.gif

Экономию тепла можно осуществлять не только при работе с ТЭЦ.
Кстати, а смайлик бьется головой в ТЭЦ-овскую трубу, пытаясь ее разрушить? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 14:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 13:13) *
Ну, раз в том абзаце шла речь о ТРМ-32 и температурном графике, можно было догадаться, что под защитой от превышения обратки подразумевалась блокировка котла до тех пор, пока температура обратки не снизится до требуемой по графику.

ТРМ-32 вообще никак на котлы не завязан, ему нечем управлять котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 14:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 14:08) *
ТРМ-32 вообще никак на котлы не завязан, ему нечем управлять котлом.

"Повторяю специально для прапорщиков..." (С)

ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику. При команде с ТРМ на открытие клапана котел включался, а когда прямая выходила за график, то импульс на закрытие клапана гасил котел. Получилось очень удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.8.2018, 16:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А зачем "вываливать в аварию" при 120°, если можно (и нужно) красиво остановить ну при 115°, например?

Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 14:08) *
ТРМ-32 вообще никак на котлы не завязан, ему нечем управлять котлом.

У ТРМ-32 есть дискретный выход, а у горелки КОТЛА есть дискретный вход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2018, 16:51
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 3.8.2018, 16:47) *
А зачем "вываливать в аварию" при 120°, если можно (и нужно) красиво остановить ну при 115°, например?

"120°C" - это некрасиво, а на 5 градусов меньше - это уже красиво? laugh.gif

Зачастую, 115 градусов - это рабочая температура (максимально допустимая).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 17:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 15:12) *
"Повторяю специально для прапорщиков..." (С)

ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику. При команде с ТРМ на открытие клапана котел включался, а когда прямая выходила за график, то импульс на закрытие клапана гасил котел. Получилось очень удобно.

Я вообще не понимаю, зачем это. Вы торопитесь убить котёл? Чем у вас греется ГВС при снижении котловой температуры? Как вы боретесь с конденсацией в котле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.8.2018, 17:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Без тепловой схемы - обсуждение не имеет смысла.
При нормальном подходе (котел подключен к сети через гидрострелку или, вообще, - через теплообменик) - конденсации в котле не будет никогда, температура воды в котловом контуре будет строго в определённом диапазоне

Сообщение отредактировал Valiko - 3.8.2018, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 18:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 17:06) *
Я вообще не понимаю, зачем это. Вы торопитесь убить котёл? Чем у вас греется ГВС при снижении котловой температуры? Как вы боретесь с конденсацией в котле?

1. Вам бы воочию увидеть, как можно из хорошего, современного оборудования сделать неудобоваримую котельную. До запорной арматуры нет свободного доступа, совсем нет, эргономика, как наука умерла на крыльце этой котельной.
2. Убить котел - Вы о чем?
3. ГВС нету, совсем.
4. Котел RS-A, там очень большой подмес вторичного воздуха и конденсация не велика.

Цитата(Valiko @ 3.8.2018, 17:20) *
Без тепловой схемы - обсуждение не имеет смысла.

Это Вы читали, или обязательно нужно в графике изобразить?
...где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 19:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 19:55) *
1. Вам бы воочию увидеть, как можно из хорошего, современного оборудования сделать неудобоваримую котельную. До запорной арматуры нет свободного доступа, совсем нет, эргономика, как наука умерла на крыльце этой котельной.
2. Убить котел - Вы о чем?
3. ГВС нету, совсем.
4. Котел RS-A, там очень большой подмес вторичного воздуха и конденсация не велика.


Это Вы читали, или обязательно нужно в графике изобразить?
...где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.

У нас на обслуживании больше полутора сотен котельных, и по меньшей мере на половине из них я бывал. Во всяком случае, на всех, где имелись проблемы с автоматикой. И повидал, поверьте, всякого. Принимали в пусконаладку конструкторы "сделай сам" ещё и не такие зверинцы. Я надеюсь, вы не предлагаете ваши решения с ТРМ-32 как универсальные? Иначе как это всё соотносится с вопросом ТС?
А вашим котлам не позавидуешь. Вся надежда, что предохранителные клапана в случае чего отработают, как надо. Хотя для водотрубников это не панацея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 20:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 19:43) *
У нас на обслуживании больше полутора сотен котельных, и по меньшей мере на половине из них я бывал. Во всяком случае, на всех, где имелись проблемы с автоматикой. И повидал, поверьте, всякого. Принимали в пусконаладку конструкторы "сделай сам" ещё и не такие зверинцы. Я надеюсь, вы не предлагаете ваши решения с ТРМ-32 как универсальные? Иначе как это всё соотносится с вопросом ТС?
А вашим котлам не позавидуешь. Вся надежда, что предохранителные клапана в случае чего отработают, как надо. Хотя для водотрубников это не панацея.

И не надейтесь, именно это я и предлагаю! biggrin.gif
О предохранительных клапанах хочу Вас спросить - А зачем им срабатывать, если ТРМ-32 управляя розжигом и остановом котла позволяет соблюдать температурный график 95/70 на выходе из котла? После того, как трех-ходовый клапан перестал функционировать и перекрывать расход воды через котел?

А с вопросом ТС это соотносится как пример, что хоть и нет требований по установке регулятора воды через котел, а маразм проектантов имеет место быть. А всего-то маленький насос рециркуляции поставить и делов-то. Но когда нет понимания разницы в эксплуатации водотрубного и жаротрубного котлов, происходят такие вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.8.2018, 20:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 18:55) *
1. Вам бы воочию увидеть, как можно из хорошего, современного оборудования сделать неудобоваримую котельную. До запорной арматуры нет свободного доступа, совсем нет, эргономика, как наука умерла на крыльце этой котельной.
2. Убить котел - Вы о чем?
3. ГВС нету, совсем.
4. Котел RS-A, там очень большой подмес вторичного воздуха и конденсация не велика.


Это Вы читали, или обязательно нужно в графике изобразить?
...где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.


Чудес - не бывает. Если сеть висит на котле, весной-осенью будет конденсат. А как там с составом уходящих, какое чудотворное влияние на него оказывает вторичный воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:04