Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Материал наружного противопожарного трубопровода (В2)
shade127
сообщение 15.11.2017, 10:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2017
Пользователь №: 331750



Здравствуйте.

Прошу Вас подсказать, где можно найти информацию по выбору материала трубопроводов для прокладки наружного подземного противопожарного трубопровода (В2) для нужд пожаротушения.

Обрисую немного ситуацию: Есть подземная ёмкость запаса воды состоящая из двух резервуаров и помещения насосной станции. Обвязка насосов выполнена из металлического трубопровода, в т.ч. и коллектор. К коллектору присоединён полиэтиленовый трубопровод, как на подаче так и на выходе насосной станции. Вся подземная часть трубопровода выполнена из ПЭ трубопровода. В здании запроектирован металлический трубопровод.

Интересует вопрос: допускается ли проектирование наружного подземного трубопровода для нужд пожаротушения из ПЭ трубопровода? (с ХВС не объединён)

PS прошу не ругать сильно, я не проектировщик. решение данного вопроса на форуме искал, к сожалению не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.11.2017, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП31, п.11.20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shade127
сообщение 16.11.2017, 12:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2017
Пользователь №: 331750



Спасибо большое.
А в самом помещении насосной станции (подземная) я должен руководствоваться СП 10.13130.2009 и делать только металлический трубопровод или можно также ПЭ ?
И еще вопрос: от дальней накопительной ёмкости до коллектора насосной станции идёт также ПЭ труба. Правильно ли? ведь согласно СП 10.13130.2009 всасывающий трубопровод должен быть металлический, но по сути насос не всасывающий а водонаполненный.

Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.11.2017, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В помещениях только металл. Переход на сталь лучше делать вне здания через НСПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:44