Цитата(den.mgn @ 15.1.2017, 22:02)
1. УК не должна быть в СРО. Проекты делает другая компания, СРО – заказчик.
2. Проекты на УУТЭ проверяются и согласуются с теплоснабжающей организацией (согласно “Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя”).
3. Перед вводом в эксплуатацию УУТЭ проверяется на соответствие с согласованным проектом и карте настроек приборов, после этого узел учета опломбируется и подлежит, согласно Правилам, 72-х часовым испытаниям. По результатам испытаний УУТЭ может быть введен в эксплуатацию актом, подписанным собственником или УК и теплоснабжающей организацией.
Вот тут-то и самое инетересное:
1 и 2 УК по сути сама себе проекты и "нарисовала" и ни кто их и не согласовывал в том числе и энергоснабжающая организация.
3. Ну а УУТЭ предъявлялся вообще представителю администрации города почему-то...