сообщение 24.10.2017, 18:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Господа, приветствую!
Помогите советом.
Есть помещение 576 м3, длина 12м, ширина 12м, высота 4м.
Необходимо от 3х зон организовать вытяжку.
Планирую использовать канальный вентилятор на 410 м3/час с главным воздуховодом диаметром 200мм. Но, есть главный вопрос, какие диаметры использовать далее, чтобы "отсос" был равномерный со всех зон?
Приложил принципиальную схему. Штриховка - это зоны удаления воздуха, маркером - как пойдет воздуховод. Мелкая штриховка - место установки вентилятора.
Прикрепленный файл  20171024_174447.jpg ( 4,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.10.2017, 18:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А что за помещение? Что выделяется в этих зонах? И откуда взялась цифра 410?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 24.10.2017, 18:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Производственное, выделяется дым от горения. В небольших количествах. Если честно, взялась из головы. Планируется ее включать периодически, чтобы тепло не сильно выпускать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.10.2017, 20:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Если производство то нужна технология от нее и плясать, т.е. рассчитывать нужный расход. Ставить зонт на рабочее место. А дальше уже делать воздуховоды. Не факт что вообще можно объединять выбросы от этих рабочих мест в одну систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 9:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



эта система для однотипного вида испарений. Что значит технология?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.10.2017, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Это проект, где указывается оборудование и тепло-влаговыделения и выделения вредностей. На основе этого считается расход.
А то может оказаться что 410 кубов как слону дробина, а нужно 5000. В итоге все положенные воздуховоды окажутся нафиг не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 10:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



там суть в том, что этого дыма не много, и он сам поднимается наверх, его просто надо вытянуть. Если не вытягивать, он концентрируется по помещению и через часов 8 работать становится невозможно. работают 2 человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 10:08
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И это лишь вершина айсберга. Не факт, что зонт тут подходящий тип местного отсоса. По целому ряду причин.
А лепить технологическую систему (размер тут не имеет значения) по варианту "я тебя слепила из того, что было" приведёт к закономерному результату - следующая тема будет называться "помогите, не работает".

"Этого дыма" - это какого и от какого процесса?

Цитата(goodcynic @ 25.10.2017, 10:04) *
однотипного вида испарений.


Цитата
этого дыма не много


Дым и испарения это, мягко говоря, не одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 10:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Дым от плавления полиэтилена.
По поводу зонта - предполагаю что он подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.10.2017, 10:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Дым от плавления полиэтилена.

Вот уже интереснее.
Вы его перерабатываете в гранулы или идет процесс технологической варки чего из гранул ? Как это производится в ручную или в термопластавтоматах ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 10:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



мы режем пленку раскаленной струной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.10.2017, 11:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
мы режем пленку раскаленной струной

Для полноценного расчета этой информации не достаточно.
Наверняка есть какие-то рекомендации предоставляемые производителем оборудования по организации и расчету воздухообмена в помещении, где это оборудование установлено.
Если оборудование периодического действия и работает не одновременно по отношению друг к другу, то можно предусмотреть отдельные вытяжки с естественным побуждением и установкой местного отсоса над каждым постом.
Чтобы помещение зря не выхолаживать предусмотреть установку воздушных клапанов на каждой вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 11:55
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Полагать, конечно, хорошо. Но кто решил зонт, а не панель или укрытие?

И телепатов тут, вроде как, не наблюдается. Вытягивать из ТС клещами нужную информацию тоже не очень продуктивно. Давайте-ка нормальное описание процесса, тогда можно подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 14:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Друзья, я не знаток всей этой кухни, не рассчитываю на телепатов, и уж точно ни кого не хочу обидеть)
Суть в том:
есть три поста, раз в час предполагается на 15 минут включать вытяжку, чтобы вытянуть дым, скопившийся у потолка.
Думаю что даже зонты можно не ставить. Можно ответвления с редкой решеткой(или как то так).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 14:32
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно сделать правильно, чтобы не дышать загрязнениями. С этим можно помочь.
Можно для "чтоб было и для видимости". Но это не сюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 15:06
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Давайте правильно, но мне необходимо понимать какие вводные мне Вам дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 15:16
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Описание процесса. Если есть - можно фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 15:53
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



Прикрепленный файл  Capture__2017_10_25_15_32_48.png ( 4,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13

Со станков, после реза выделяется дым, он поднимается и концентрируется под потолком. Хочу его отводить на улицу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.10.2017, 16:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
после реза выделяется дым,

Ну так а самое то главное что в этом дыме содержится из вредных веществ и в каком количестве летит в помещение (мг/ч) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 16:29
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



честно, сказать не могу, потому что не знаю. Можно делать расчеты из цифры 1.5 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 16:38
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зона реза скрытая (внутри станка) или открытая? Станки часом не имеют штатного патрубка подключения местного отсоса на корпусе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.10.2017, 16:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Можно делать расчеты из цифры 1.5 м3/час

Не, нужен расход состава продуктов плавления полиэтилена (г или мг/ч в этих 1,5 м3/ч или 1,8 кг/ч), потому что для каждого вредного вещества, из которых состоят эти продукты есть своя ПДК в рабочей зоне помещения.
Нашей задачей (раздела вентиляции) является расчет воздухообмена по наиболее вредному для человека веществу.
Поэтому, если хотите по уму, может вам лучше сначала обратиться к технологам, за этими данными.
В противном случае гарантировать, что расход в 410 м3/ч обеспечит требуемые параметры в рабочей зоне не представляется возможным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 16:49
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё вопрос - где при резке находятся люди?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodcynic
сообщение 25.10.2017, 16:52
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402



зона реза открытая, патрубка нет
Люди у станка

Сообщение отредактировал goodcynic - 25.10.2017, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 17:52
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Задача вентиляции на производстве - предотвратить попадание в зону дыхания опасных вредностей. Когда дым скопился вверху, он уже через зону дыхания прошёл, вентиляция почти не имеет смысла. Нужна локализаци и улавливание у места выделения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2017, 18:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(goodcynic @ 25.10.2017, 16:52) *
Люди у станка

Людей жалко..... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2017, 19:07
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:44