> Проблема с деаэратором ., Проблема с деаэратором.
swytoy
сообщение 3.11.2020, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



Коллеги есть такая проблемма.
Имеем деаэратор ДА- 50-15. Работаем с давлением 0,15 кгс/см2 на нем, больше не делаем , хватает этого вполне для поддержания температуры 102-104 градуса. так же врезан выпар с сепаратора непрерывных продувок .В последние несколько месяцев начал плеваться выпар с деаэратора, и уровень воды при этом уходит. Как только закрываем пар на деаэратор, уровень востанавливается но падает температура. Работаем на котлах ДЕ 10/14 2 шт , расход воды идет 20-25 тн. Грешим на то что забиты верхние тарелки в колонке , летом лазил в бак нижние пластины хорошие были. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой выход из неё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 4.11.2020, 0:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



По описанию действительно выглядит как засорение сливных отверстий. У барботажной тарелки нужно сливной карман посмотреть тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 4.11.2020, 3:04
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



явное завоздушивание (запаривание) с повышением давления.
как только закрыли подачу пара - уровень восстанавливается за счет подпитки из расширительного бака, в итоге температура падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 4.11.2020, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



В чем, по Вашему, может быть причина этого явления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.11.2020, 7:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вообще, нижняя ступень контакта деаэрационной колонки в виде барботажной тарелки является очень распространённым устройством на предприятиях НПиНХ в процессах ректификации. Явления, связанные с заполнением жидкой фазы по высоте ректификационных колонн называют захлебыванием. Причины захлебывания подробно рассматриваются в специализированной литературе по ректификации - см. Н. Либерман Выявление и устранение проблем в нефтепереработке. Практическое руководство. Книга есть и на этом форуме. Обычно причиной является то, что жидкость и газ двигаются не по своим назначенным путям перемещения. Вот что можно выделить конкретно в деаэрационной колонке:
1. Упомянутое ранее загрязнение сливного кармана барботажной тарелки - при загрязнении сливного кармана возрастает его гидравлическое сопротивление. Увеличение сопротивления компенсируется высотой столба жидкости.
2. Отсутствие гидрозатвора в сливном кармане барботажной тарелки - при отсутствии гидрозатвора пар начинает поступать обратным ходом через сливной карман на верх барботажной тарелки, препятствуя стеканию поступающей химводы.
3. Засорение гидрозатвора пароподъемной трубы. Если гидрозатвор пароподъемной трубы будет забит, то избыточное количество пара сможет сорвать гидрозатвор сливного кармана барботажной тарелки и далее как в п.2.
Как видите причин может быть несколько и я не уверен, что это исчерпывающий перечень. По идее нужно вскрывать деаэратор для ревизии внутренних устройств.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kda50_.png ( 113,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:47