Есть действующее система управления климатом на BACnet/IP. Я в данном здании занимаюсь управлением мультимедией и светом (на Crestron) и мне нужно получать уставки и режимы работ, для чего использую встроенный в контроллер Crestron шлюз BACnet/IP. Проблема в том что я не вижу контроллеров Bacnet, а они меня, хотя находимся в одной подсети, и оборудование нормально пингуется. Мало того - запустив на своём ноуте BACnet Browser (c SourceForge.net) я вижу только свой контроллер, хотя специалист по автоматизации видит и свои контроллеры. Единственно он смог мне сказать, что его устройства имеют Network ID1, а мой контроллер (и мой ноут с запущенным браузером) Network ID0, собственно что это за параметр он не знает, и поменять его не может. Есть идеи, что это за параметр и как совместить устройства в одной сети?
|