сообщение 29.3.2018, 18:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Здравствуйте!
Проектирую наружный водопровод в надземном исполнении, по ТЗ, обогреваемый водяным спутником от теплосетей. Диаметр магистрального водопровода Ду200, вопрос - какой диаметр должен быть теплоспутника? Ду15, 20, 25, 32?
Есть ли у кого-нибудь примеры расчета теплового трубного водяного спутника?
Суть методики доступно изложена в этой статье https://www.abok.ru/pages.php?block=gold27 Но есть вопрос откуда брать коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхностях - авн и ан ??
Да и просто хочется посмотреть пример расчета, что б разобраться с вопросом. Думаю многие проектируют наружные трубопроводы с водяным обогревом.
Помогите чем можете.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.3.2018, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На мой взгляд, метод, упоминаемый в статье, есть ненужно заумство, ведущее к бесполезным трудозатратам. Суммарная теплопередача во всем пироге конструкции будет определяться самым узким местом, каковым является толщина теплоизоляции. Остальным можно пренебречь. То есть надо принимать тепло, отнятое от теплофикации, равным теплу, которое может пропустить теплоизоляция при минимальной температуре окружающей среды. На практике мы больше сосредотачиваемся при проектировании спутников на сохранении гидравлического равенства всех ветвей, чем на тепловых расчетах.
А так на форуме документы выкладывали разные по спутникам - и ВСН общесоюзный и нормаль ВНИПИНЕФТИ, потыкайте в поиске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 29.3.2018, 22:21
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Пытался у себя найти от внипинефти бумагу - не смог, пытался найти файл с расчетом - тоже не смог. Было и пропало. Открыл последний объект - Якутия, для ф200 принято 2 спутника ф32, вода 115/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.3.2018, 22:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Длину спутника еще сообщите, немаловажно для гидравлики. По диаметрам спутника - наши нормы меньше 20 мм не предусматривают спутники.
Полезные ссылки:
1 - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F3%F2%ED%E8%EA - литература
2 - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F3%F2%ED%E8%EA - тут много расчетных файлов

20 мм это труба диаметром 27 имеется в виду, 3/4 иначе говоря
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 30.3.2018, 5:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Все советские нормы (найденные мной) дают указания на температуру продукта не менее 30С. Для воды не подойдет никак. Тут тонкий вопрос: Меньше +5 и больше +10С нельзя. Меньше замерзнет, больше разведет бактерий.
Есть програмки которые считают температуру внутри кожуха, есть даже пример расчета внутри кожуха. Только, что это температура дает? Судя по всему потери через теплоизоляцию должны быть меньше нагрева через температуру внутри кожуха, правильно?
Результатом расчета должна быть температура продукта.
Вот я и ищу законченный пример, что б написать по этому примеру один раз програмку и быть уверенным, что проектирую правильно.
Буду признателен, если кто то поделиться своим законченным расчетом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 30.3.2018, 6:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



И еще вопрос по програмках в EXCEL, которые считают температуру внутри кожуха - на сколько им можно доверять?
Если мы сами задаем температуру продукта, то никак не могу взять в толк: Почему увеличивая диаметр теплоспутника или температура теплоспутника, увеличивается расход тепла на обогрев, но температура продукта остается неизменной??? Это как понимать? Топим больше, площадь нагрева больше, а температура продукта одна и та же? Куда пропадает лишнее тепло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 31.3.2018, 8:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



А как будет выглядеть расчет, если между теплоспутником и изоляцией проклыдывать еще утеплитель?? Таких расчетов я нигде не нашел.
Например при совместной прокладке водоснабжения и отопления, для защиты от перегрева, трубы водоснабжения прокладываются в мин.ватных цилиндрах. Или заводские трубы в ППУ с трубным теплоспутником имеют теплоизоляцию между трубами 20мм.
В таком случае как рассчитать температуру продукта? Как рассчитать толщину цилиндров для защиты от перегрева??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RECT
сообщение 2.3.2020, 0:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373825



Пример расчета теплоспутника

Сообщение отредактировал RECT - 2.3.2020, 0:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RECT
сообщение 26.4.2020, 10:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373825



Цитата(RECT @ 2.3.2020, 0:04) *
Пример расчета теплоспутника


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_теплоспутника.pdf ( 136,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RECT
сообщение 21.11.2021, 11:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373825



Расчет теплоспутника переработали в более удобную форму и перенесли на новую страницу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  теплоспутник.pdf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsandr1980
сообщение 29.11.2023, 16:00
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.11.2023
Пользователь №: 424415



Добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты специалистов, которые проектируют обогрев технологического оборудования теплоспутниками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:59