> Статическое давление в системе, Статическое давление в системе
qwerqwerty
сообщение 3.12.2019, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Добрый день! Задам вопрос здесь
Например, есть гипотетическая система отопления высотой 30метров, потери в системе 10 метров (1кгс/см2). Максимальное давление в системе 1МПа
Вопрос:
какое давление на подпитке необходимо предусмотреть в случае:
1 вариант - если котельная на отм. 0,000
2 вариант - если котельная на кровле здания

В первом варианте, я так понимаю, что все относительно просто - статика 30м.вод.ст, давление на подпитке 3-4кгс/см2

А во втором варианте - если расширительный бак установлен на уровне кровли, какую статику надо предусмотреть? Если также как и в первом варианте, то какое давление будет в точке установки расширительного бака/насосов?

Сообщение отредактировал qwerqwerty - 3.12.2019, 14:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.png ( 14,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 3.12.2019, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Думаю, что по этой задаче недостаточно данных.
Уточните, какой у вас тип подпитки:
1. автоматика, которая "держит" заданное давление
2. или расширительный бачок, в который "заглядывают раз в месяц"
3. если второе, то когда "заглядывают", до или после пуска насоса.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 3.12.2019, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqwerty
сообщение 3.12.2019, 15:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Подпитка с редуктором давления после себя
Здесь скорее суть в том что я хочу понять физический смысл как распределяется статическое давления в системе на данном придуманном примере примере...поэтому задаю вопрос в песочнице
Например если во втором варианте заполнить систему водой на давление 4кгс/см2, то в месте подключения расширительного бака будет давление 1кгс/см2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2daf4e5cba417867
сообщение 3.12.2019, 21:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170



Давление будет одинаковое в обоих случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 3.12.2019, 21:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(qwerqwerty @ 3.12.2019, 17:16) *
Подпитка с редуктором давления после себя
Здесь скорее суть в том что я хочу понять физический смысл как распределяется статическое давления в системе на данном придуманном примере примере...поэтому задаю вопрос в песочнице
Например если во втором варианте заполнить систему водой на давление 4кгс/см2, то в месте подключения расширительного бака будет давление 1кгс/см2?

Для источника подпитки будет совершенно без разницы в какую точку этой системы выполнена подпитка - что подать вниз на 4 кгс/см2, что подать наверх на 1 кгс/см2, но при этом потерять еще 3 кгс/см2 на вертикальном участке подающего трубопровода.
Физический смысл этого преподают в 7 классе средней школы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 4.12.2019, 1:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



qwerqwerty, Если Вы гарантируете стабильное давление в точке подключения:
1.1. 30 - 10(потери) / 2 + 5(запас) = 30м - при работающем насосе
1.2. 30 + 5(запас) = 35м - при не работающем насосе
2. 5(запас) = 5м.
Цифры примерные. Зависят от длин горизонтальных и вертикальных участков.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 4.12.2019, 1:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:03