Добрый день! Поделитесь своим мнением, стоит ли доверять указанному в первых сообщениях пособию Малявиной при расчёте теплопотерь инфильтрации? Считал для окна площадью 3 м2 на первом этаже. Температура снаружи -24, внутри +20, скорость ветра 3,9 м/с, высота здания 10 м. Земля расположена ниже уровня пола на 0,9 м, окна над полом на расстоянии 0,85 м.
Считаю плотности снаружи и внутри здания: рнар= 353/273-24=1,418 кг/м3 рвн= 353/273+20= 1,20 кг/м3
Расстояние от земли до центра окна (высота 2 м): h= 0,85+0,9+2/2=2,75 м
Кдин по таблице 22 при типе местности В равен 0,65
Аэродинамические коэффициенты сн и сз равны 0,8 и -0,6 соответственно
Разность давлений: Δp= 0,5*H*(рнар-рвн)*g-h*(рнар-рвн)*g+0,25*рнар*v^2*Кдин*(сн-сз)= 0,5*10*(1,418-1,2)*9,81-2,75*(1,418-1,2)*9,81+0,25*1,418*3,9^2*0,65*(0,6+0,8)= 9,718 Па
фактическая воздухопроницаемость не дана. Считаю по формуле Rинф.= 1/Gn*(Δp/Δp0)^2/3=1/5*(9,718/10)^2/3=0,196 м2*ч/кг при нормируемой воздухопроницаемости Gn=5 (по таблице 23)
Расход инфильтрационного воздуха через окно: G0=1/Rинф*(Δp/Δp0)^2/3=1/0,196*(9,718/10)^2/3=5 м2*ч/кг
А вот тут возникает вопрос, по сути ведь Rинф. и G0 в любом случае будут одинаковые. Для чего тогда производится расчёт G0 если и так понятно, что оно равно табличному значению Rинф?
Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха Q= 0,28*G0*c*A*(твн-тн)*к=0,28*5*1,006*3*(20+24)=185,909 Вт
И конечный результат кажется мне каким-то очень большим. Что думаете?
|