> Котел Ici Ax1000
mib_z
сообщение 10.10.2016, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Имеется котел ICI с экономайзером и системой питания по датчикам уровня (вкл, выкл). Необходимо на котел поставить модулируемую систему питания и экономайзер, работающий под давлением котла. Нужен ли проект (или согласование) на такую замену или можно просто заменить одно на другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2016, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Проект нужен - по закону.
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 10.10.2016, 10:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Проект на модернизацию котла? Модулируемая система питания и экономайзер, работающий под давлением котла это стандартные составные части котла, поставляемые ICI. Сварочных работ на котле не будет, все ставится на фланцах. В щите управления только появится дополнительный контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2016, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



нуда, нуда. Имеется котел и экономайзер. (какой уже имеется экономайзер? возможно телофикационный. ) Нужно еще один? Под давлением котла?
Лазейки, что бы не идти "по большому кругу" есть всега
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 10.10.2016, 13:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Экономайзер имеется теплофикационный. Новый нужен для подогрева питательной воды котла. Меняем один на другой и соответственно обвязку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2016, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ну и вот. Пока он теплофикационный - он неподнадзорен. А вместе с котлом - "паспорт экономайзера переплетен вместе котлом". (так было. а у Вас - в Росси - и щаз строго)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.10.2016, 15:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830




Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

3. Настоящие ФНП предназначены для применения при разработке технологических процессов, техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее – ОПО), а также при размещении, монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке и эксплуатации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (далее – оборудование под давлением), отвечающих
одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах
«а», «б» и «в» пункта 2 настоящих ФНП:
а) паровых котлов, в том числе котлов-бойлеров, а также автономных
пароперегревателей и экономайзеров;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 10.10.2016, 15:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град). Если мы его подключаем для нагрева питательной воды, идущей от питательных насосов в котел (давление 11 бар) он становится поднадзорным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.10.2016, 16:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(mib_z @ 10.10.2016, 16:53) *
Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град). Если мы его подключаем для нагрева питательной воды, идущей от питательных насосов в котел (давление 11 бар) он становится поднадзорным.

Вода в нем может нагреваться выше 115 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 11.10.2016, 8:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Теоретически может, но есть паспорт в котором указаны технические характеристики для такого вида обвязки. Стоят пред клапана, которые не дадут подняться температуре воды ваше установленной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.10.2016, 9:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(mib_z @ 11.10.2016, 9:30) *
Теоретически может, но есть паспорт в котором указаны технические характеристики для такого вида обвязки. Стоят пред клапана, которые не дадут подняться температуре воды ваше установленной.

Каким образом пред. клапаны, работающие на превышение давления, не позволят нагреться воде выше 115 С? Давление вскипания при такой температуре, что-то 1,7 кгс/см2, рабочее давление в Вашем котле 12 кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 11.10.2016, 10:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата
Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения