Котел Ici Ax1000 |
|
|
|
10.10.2016, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Имеется котел ICI с экономайзером и системой питания по датчикам уровня (вкл, выкл). Необходимо на котел поставить модулируемую систему питания и экономайзер, работающий под давлением котла. Нужен ли проект (или согласование) на такую замену или можно просто заменить одно на другое.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Проект нужен - по закону. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения
|
|
|
|
|
10.10.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Проект на модернизацию котла? Модулируемая система питания и экономайзер, работающий под давлением котла это стандартные составные части котла, поставляемые ICI. Сварочных работ на котле не будет, все ставится на фланцах. В щите управления только появится дополнительный контроллер.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
нуда, нуда. Имеется котел и экономайзер. (какой уже имеется экономайзер? возможно телофикационный. ) Нужно еще один? Под давлением котла? Лазейки, что бы не идти "по большому кругу" есть всега
|
|
|
|
|
10.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Экономайзер имеется теплофикационный. Новый нужен для подогрева питательной воды котла. Меняем один на другой и соответственно обвязку.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
ну и вот. Пока он теплофикационный - он неподнадзорен. А вместе с котлом - "паспорт экономайзера переплетен вместе котлом". (так было. а у Вас - в Росси - и щаз строго)
|
|
|
|
|
10.10.2016, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
3. Настоящие ФНП предназначены для применения при разработке технологических процессов, техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее – ОПО), а также при размещении, монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке и эксплуатации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (далее – оборудование под давлением), отвечающих одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 настоящих ФНП: а) паровых котлов, в том числе котлов-бойлеров, а также автономных пароперегревателей и экономайзеров;
|
|
|
|
|
10.10.2016, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град). Если мы его подключаем для нагрева питательной воды, идущей от питательных насосов в котел (давление 11 бар) он становится поднадзорным.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(mib_z @ 10.10.2016, 16:53) Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град). Если мы его подключаем для нагрева питательной воды, идущей от питательных насосов в котел (давление 11 бар) он становится поднадзорным. Вода в нем может нагреваться выше 115 С.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Теоретически может, но есть паспорт в котором указаны технические характеристики для такого вида обвязки. Стоят пред клапана, которые не дадут подняться температуре воды ваше установленной.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(mib_z @ 11.10.2016, 9:30) Теоретически может, но есть паспорт в котором указаны технические характеристики для такого вида обвязки. Стоят пред клапана, которые не дадут подняться температуре воды ваше установленной. Каким образом пред. клапаны, работающие на превышение давления, не позволят нагреться воде выше 115 С? Давление вскипания при такой температуре, что-то 1,7 кгс/см2, рабочее давление в Вашем котле 12 кгс/см2.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
Цитата Значит пока он теплофикационный (подогревает бак питательной воды) он не поднадзорный (давление 0,02 бар, температура 75 град
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3