> что считается оборудованием?
lzubova@list.ru
сообщение 1.9.2019, 23:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Добрый день! Вот такой вопрос:

СП 60 13330.2012:

"7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;..."

на дроссель-клапаны с ручным приводом это тоже распространяется? Если да, то как быть с регулируемой решеткой? Она в общем-то близка к дросселю.

искала определение оборудования - не нашла. механизмы с ручным приводом являются оборудованием? Где почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 2.9.2019, 8:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправкой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 2.9.2019, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Да! Спасибо! Вот оно:

2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.

Долой взрывозащищенные дроссели!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 2.9.2019, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Прошу прощения - обнесло. система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 15:14
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не дочитали до следующего определения:

Цитата
2.51.2 дроссель-клапан (throttle valve): Клапан, предназначенный для регулирования расхода
воздуха, объема воздушных масс и газовоздушных смесей, не несущих угрозы взрыва


Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.9.2019, 23:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 11:36) *
Да! Спасибо! Вот оно:

2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.

Долой взрывозащищенные дроссели!

Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 13:43) *
Прошу прощения - обнесло.система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.

Очень интересно! clap.gif Согласно этому ГОСТу - фильтр/клапан/другое, установленные в мех. системе вентиляции, являются вентоборудованием. А этот же фильтр/клапан в ест. системе уже не являются вентоборудованием? Их разжаловали? newconfus.gif
Вероятно, всё-таки. следует руководствоваться более разумным определением СП 60...2016:
Цитата
7.8.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование)...

Т.е. все элементы системы вентиляции, кроме воздуховодов, являются оборудованием.

Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 15:14) *
Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.

Что-то Вы смягчились в отношении этого непотребства ГОСТа. biggrin.gif
Мне ближе Ваша же оценка ранее, когда мы уже этот ГОСТ обсуждали пОходя:
Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 14:27) *
Ёмоё, этот "ГОСТ" заслуживает отдельной темы...

По мне, так надо просто запретить тутошним ОВ-шникам читать этот ГОСТ! Бывалые/опытные только поматерятся и посмеются, а новое поколение примет эту внеязычную бредятину за истину и сделает нелепые/абсурдные выводы, как, например, сделала ув. lzubova@list.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.9.2019, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Термин не совсем то и новый, в предыдущем ГОСТ 22270-76 было:
"вентиляционное оборудование - Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого или приточного воздуха, а также их комбинации"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.9.2019, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Еще логикой надо руководствоваться. Если помещение категорированное, потому что там присутствуют взрывоопасные газы/пары/пыль, то любая искра и привет. Хоть от механического дросселя, хоть от электропривода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.9.2019, 17:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Странная Белка @ 9.9.2019, 14:19) *
Еще логикой надо руководствоваться. Если помещение категорированное, потому что там присутствуют взрывоопасные газы/пары/пыль, то любая искра и привет. Хоть от механического дросселя, хоть от электропривода.

искробезопасность и взрывозащищенность несколько разные термины. На соответствие чему (ГОСТ) сертифицируется механическое оборудование (изделие с механическим приводом) взрывозащищенного исполнения?
для электрооборудование (электроприборов) есть и ПУЭ и ГОСТ 30852.0-2002...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 23:52