> Прямоточный вентиль в смесительном узле теплого пола
Эмиль
сообщение 30.6.2020, 20:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 315860



Здравствуйте. В альбомах типовых решений компании Valteс, в чертежах на обратке смесительного узла и обратке многие коллекторов используется прямоточный вентиль. Почему именно он? Какую функцию он там выполняет, с которой не смог бы справится обычный шаровый кран?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  прямоточный_кран.PNG ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2020, 21:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Дурь, конечно.

...Как и установка насоса в верхней трубе.
Я уж не говорю о черчении схемы справа-налево. thumbdown.gif

P.S. Да и выражение "прямоточный вентиль" - тоже дурь (но, увы, по ГОСТу). dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2020, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2020, 22:35
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Вернее, в "ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения" описан вид арматуры "прямоточный клапан".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2020, 0:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20678
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Балансовый вентиль (3) позволяет "растянуть" характеристику смесительного клапана, сделать её более пологой и тем самым точнее отрегулировать температуру подачи в тёплые полы. Где стоит насос не имеет значения. На верхней удобнее подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.7.2020, 9:47
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Да, возможно, художник хотел изобразить там балансировочный клапан... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения