Пересечение газопровода с электрокабелем |
|
|
|
5.1.2012, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133405
|
Какое расстояние нужно выдержать при пересечении електрических проводов с надземным газопроводом? В каких случаях необходима установка защиты газопровода от падения електропроводов?
|
|
|
|
|
5.1.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040
|
1.Смотрим Требования промышленной безопасности в газовом хозяйстве. 2.Смотрим Правила безопасности в газовом хозяйстве. 3.Смотрим Требования промышленной безопасности систем распределения и потребление природных газов. 4.Смотрим СНиП Газоснабжение (ну или газораспределительные системы) 5.Смотрим (Общие) Требования к безопасности систем газоснабжения 6.Общие требования к пожарной безопасности 7.Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 8.Правила охраны газораспределительных систем
если вы с Украины то украинские правила (я так думаю)
|
|
|
|
|
6.1.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Цитата(Marationok @ 5.1.2012, 15:09) 1.Смотрим Требования промышленной безопасности в газовом хозяйстве. 2.Смотрим Правила безопасности в газовом хозяйстве. 3.Смотрим Требования промышленной безопасности систем распределения и потребление природных газов. 4.Смотрим СНиП Газоснабжение (ну или газораспределительные системы) 5.Смотрим (Общие) Требования к безопасности систем газоснабжения 6.Общие требования к пожарной безопасности 7.Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 8.Правила охраны газораспределительных систем
если вы с Украины то украинские правила (я так думаю) Все гораздо проще - п.2.2.19 ПБ 12-529-03 и ПУЭ п.2.4.93 если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал tanya24 - 6.1.2012, 13:46
|
|
|
|
|
8.1.2012, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040
|
ПБ 12-529-03 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.
а где расстояния до лин.эл.передач?
|
|
|
|
|
8.1.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
В ПУЭ.
|
|
|
|
|
8.1.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040
|
Ну тогда уж если быть точным таблица 2.5.39, наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог, от 20 до 750 кВ
хотя это должно быть написано в "правилах безопасности в газовом хозяйстве" (смотреть лень)
|
|
|
|
|
8.1.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Цитата(Marationok @ 8.1.2012, 13:08) Ну тогда уж если быть точным таблица 2.5.39, наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог, от 20 до 750 кВ
хотя это должно быть написано в "правилах безопасности в газовом хозяйстве" (смотреть лень) "Правила безопасности в газовом хозяйстве" давным-давно не действуют. Пол поводу пункта в ПУЭ не могу точно сказать, дома нет этого документа, насколько помню раздел 2.4 - до 1кВ, раздел 2.5 - выше 1 кВ, вобщем смотрите там все написано.
Сообщение отредактировал tanya24 - 8.1.2012, 19:48
|
|
|
|
|
11.1.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040
|
Но вместо правил что то взамен та есть? верна? Да и не помешало бы увидеть приказ о отмене правил.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
ПБ 12-368-00 "Правила безопасности в газовом хозяйстве" заменены на ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", ссылку на которые я давала.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040
|
я только не пойму одно, причем тут ПЭУ и газопровод, вроде бы должны нет обязаны дублироваться в обоих, вечно половинчатые правила, половинчатые решения, половинчатые законы.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082
|
Я не понимаю, чем Вы недовольны, есть конкретные требования, пусть в разных документах, что еще не хватает?
|
|
|
|
|
1.2.2012, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 129892
|
хм. Ситуация следующая. Есть наземный газопровод, на нем установлены электрозадвижки.
ПБ11-401-01 гласит: Разрешается прокладка по газопроводу электролиний напряжением до 380 В, предназначенных для обслуживания газового хозяйства (кабели диспетчеризации, сигнализации, освещения и питания электроприводов задвижек газопроводов) при условии, что электропроводка будет выполнена бронированным кабелем или в стальных трубах.
непонятна фраза "по газопроводу". имеется ввиду на общих с ним опорах? или непосредственно по трубе?
|
|
|
|
|
30.11.2019, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Апну темку. В одном проекте увидел такую фразу - "при пересечении газопровода с СИП (ВЛИ) заземление газопровода не требуется". Это просто отсебятина или на самом деле есть где-то такая оговорка? В ПУЭ в определениях написано, что ВЛ, выполненная СИП - это ВЛИ. В 2.4.93 написано про ВЛ, но я так понимаю, что речь идет про все воздушные линии, и ВЛ, и ВЛИ?
Сообщение отредактировал Bomba - 30.11.2019, 15:14
|
|
|
|
|
30.11.2019, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Какая разница из чего воздушная линия - изолированный провод или нет. При обрыве конец СИПа может привести к поражению током, просто вероятность меньше.
|
|
|
|
|
1.12.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(GASPAR @ 30.11.2019, 23:34) Какая разница из чего воздушная линия - изолированный провод или нет. При обрыве конец СИПа может привести к поражению током, просто вероятность меньше. Вопрос в том, есть разница с точки зрения нормативных требований или нет. Может где-то есть оговорка, что, если провод изолированный, то не надо делать заземление, или какое-то разъяснение, что п. 2.4.93 относится исключительно к неизолированным ВЛ. Я такого не нашел, поэтому и спрашиваю, может кто-то знает об этом больше.
Сообщение отредактировал Bomba - 1.12.2019, 14:03
|
|
|
|
|
|