Для раздельной системы ВПВ должно подойти,но пока этот метод соединения труб не упоминается в нормативных документах,относящихся к системам ВПВ и АПТ(в т.ч. в проекте окончательной редакции нового СП10 2018г**). В СП 73.13330.2016 п.5.1.2 разрешение на применение есть. Желательно согласовать с ВНИИПО в каком-то виде. Без этого можно подставиться. Не случайно производитель получил сертификаты VdS и FM. Или нужно суметь убедить экспертизу, что СП 73 распространяется на системы ВПВ***. Если разрешительные документы на применение в РФ(сертификаты) имеются, они должны быть у поставщика. ** 17.2.1 При проектировании трубопроводной сети ВПВ, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737.
*** СП73 1 Область применения Настоящий свод правил распространяется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения, теплогенераторов (котельных, интегрированных в здания) общей мощностью до 360 кВт с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой воды до 388 К (115 °С) при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также на изготовление воздуховодов, узлов и деталей из труб.
Сообщение отредактировал BTS - 20.8.2018, 22:54
|