> Гидравлический расчёт водопровода для подтверждения диаметра, г. Москва
denka1991
сообщение 7.11.2017, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Добрый день. Прошу помощи при расчёте диаметра перекладываемого трубопровода.
Дано: Условия подключения АО "Мосводоканал", где указаны фактический минимальный/максимальный свободный напор в т. 7, разрешаемый суточный и секундный отбор на хоз-питьевые нужды и расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания. На перекладываемом трубопроводе сидят два существующих потребителя с расходами q1сущ. и q2сущ..
Задача: Подтвердить выбранный диаметр расчётом.
Вопросы:
  1. Как определяются существующие расходы трубопроводе т.т. 5-4? Запрашивать информацию по десяткам потребителей в АО "Мосводоканал"?
  2. Как определяются расходы в т.т. 1, 3, 4, 5 узловой подачи или транзита для различных характерных режимов подачи воды?
  3. Т.к. в УП отсутствует пьезометрическая отметка в т. 7, верно будет принять её как сумму геодезической и минимального свободного напора?
Буду признателен за ссылки на литературу, пособия, расчётные примеры для понимания алгоритма гидравлического расчёта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 41,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.11.2017, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2495
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



1 вашим расчетом. Цифр по расходу вам никто не даст; показания счетчика гипотетически можно получить в управляющих или где-то, но куда их? - так, для проверки вашего расчета.
2 зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.11.2017, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем Вам расходы 4-5? узловые?
Вам дали секундный расход

Сообщение отредактировал Dima_UA - 8.11.2017, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 8.11.2017, 12:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Dima_UA, nagger,
не могу понять, как основываясь на проектных расходах qпр., q1сущ., q2сущ. (л/с), параметрах водопровода (диаметр, материал, протяжённость), можно выполнить расчёт и найти все неизвестные (как в примере из учебника Н.Н. Абрамова). Объясните порядок расчёта, пожалуйста.
Я полагал, что нужно знать какой расход приходит в узел 1. Далее проводим увязку, раскидав потокораспределение и считая невязки, смотрим, сколько уходит на транзит (узлы 3, 4, 5).
Насчёт расходов qд.в.n на ветке 4-5, от них питаются различные потребители (жилые дома различной этажности, паркинги, больницы и т.п.). В этом случае какие расходы ставить?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.png ( 427,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.11.2017, 13:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2495
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Имхо, не нужны вам никакие узлы, кроме 7 и 8. Нужен расчет того же участка - между этими точками. Не надо лезть в соседние кольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2017, 13:55
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну занижать диаметр нельзя. Увеличивать без нужды тоже не надо. Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 9.11.2017, 23:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Ferdipendoz,
какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта:
  1. Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
  2. Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
  3. Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2017, 15:45
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Думаю, 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.11.2017, 16:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(denka1991 @ 9.11.2017, 23:20) *
Ferdipendoz,
какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта:
  1. Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
  2. Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
  3. Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.

и сильно они отличаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 10.11.2017, 17:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Dima_UA,
новые данные - расход по корректированным ТУ и от внутрянщиков совпадает и составляет 9,04 л/с.
Расход по СП 31.13330 составляет 4,40 л/с.
В итоге, беру проектируемый расход согласно ТУ и рассчитываю трубопровод на суммарный расход с учётом расхода на внутреннее (47,8 л/с) и наружное (110 л/с) пожаротушение? qсек. = 9,04 + 47,8 + 110 = 166,84 л/с.
Верным будет решение принять диаметр кольцевой сети DN 300? Потери получаем 16,131 м/км и скорость 2,41 м/с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 204,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.11.2017, 17:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в сравнение с пожарным, это капля в море.
какая длина ветки и гарантированный напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 10.11.2017, 18:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Минимальный свободный напор в точке подключения 35 м. вод.ст.
От точке подключения до камеры на ввод - 100 м, сам ввод 2Д200 - 16 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.11.2017, 18:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2495
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Сущ. абонентов потеряли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 10.11.2017, 18:40
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Цитата(nagger @ 10.11.2017, 18:22) *
Сущ. абонентов потеряли.

Да, там меньшие расходы. Прилагаю схему.
Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 74,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.11.2017, 11:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2495
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(denka1991 @ 10.11.2017, 18:40) *
Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться?

Пост номер шесть:
Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 13:55) *
Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения