Здравствуйте! Помогите!!! Установлена печь для нагрева прутков. Для нагрева атмосферы в печи на горелки подается природный газ (давление 3200Па) и воздух . Для подачи воздуха был предусмотрен вентилятор высокого давления (давление до 5000Па). Температура в печи 1000гр. Отвод дымовых газов за счет естественной тяги, через горизонтальный боров, а далее через вертикальную металлическую дымовую трубу высотой 15м.
Когда переставили в другое место печь, для подачи воздуха на горелки использовали тот же вентилятор. Только дополнительно к этому воздуховоду подачи воздуха на горелки подключили воздуховод для подачи воздуха на снижение температуры дымовых газов. Воздуховод присоединили на вертикальном участке дымовой трубы.
Подскажите, пожалуйста, вентиляторный воздух может передавить отходящие газы от печи и пойти в пространство печи, а не в дымовую трубу? Допустимо было подключать все от одного вентилятора или надо было ставить два вентилятора с разным давлением (для подачи воздуха на горелки и отдельно на снижение температуры)?
|