Рециркуляция гвс в многоквартирном доме с Danfoss Mtcv |
|
|
|
10.12.2017, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31771
|
Прошу совета. Многоквартирный дом. На каждую квартиру на обратку гвс установлен свой термостатический балансир danfoss MTCV в шкафу на этаже. Разводка везде поэтажная и лучевая. Вопрос. В квартире планируется тоже лучевая разводка ГВС и ХВС. Хотим полотенцесушило поставить на рециркуляцию ГВС. Будет ли нормально работать и прогреваться полотенцесушило с клапаном MTCV?
|
|
|
|
|
11.12.2017, 14:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(economaizer @ 10.12.2017, 21:04) Прошу совета. Многоквартирный дом. На каждую квартиру на обратку гвс установлен свой термостатический балансир danfoss MTCV в шкафу на этаже. Разводка везде поэтажная и лучевая. Вопрос. В квартире планируется тоже лучевая разводка ГВС и ХВС. Хотим полотенцесушило поставить на рециркуляцию ГВС. Будет ли нормально работать и прогреваться полотенцесушило с клапаном MTCV? Длины какие от коллектора до полотенчика? В теории всё будет работать. Просто будет как, в системе 60-65 градусов. На высоких гребенках будет на клапане 60-65. А на нижних 40-50. Если подача снизу я имею ввиду. Главное - всё регулируется, это уже плюс огромный. Уровнять можно будет систему.
Сообщение отредактировал Водяной - 11.12.2017, 14:52
|
|
|
|
|
27.12.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Интересная затея. Неужели и правда будет работать такое? Сколько делала и видела проектов с горизонтальной разводкой воды, всегда циркуляция была только по стоякам, а полотенчики электрические.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
)) еще бы защиту от жадных рук соседей. Въехал в дом где отопление так сделано, плюсы: всегда теплая лестничная клетка, теплые полы, но не в квартире - нет, а подъезде) Соседи вызывают слесарей всяких шарашкиных контор, те просто балансиры раскручивают, в конечном итоге сколько систему не настраивай результат один, защиту бы какую от чешущихся рук. Жду когда оплату тепла переведут на индивидуальные приборы отополения.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Я была уверена, этажный коллектор должен быть в закрытом шкафу или нише, от которой ключи только о управляющей компании есть. А товарищи жильцы только то, что уже зашло в их квартиру могут вандалить. И балансировочники надо тогда уж в закрытом шкафу ставить. Разве нет?
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
а приборы учета, где размещать?
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Цитата(Aerl @ 27.12.2017, 15:28) а приборы учета, где размещать? В нише той же. Итого имеем: в нише стояк, от него гребенка коллектора, на ней узлы учёта на каждую квартиру и соответствующей обвязкой, и далее труба уходит в пол или под потолок и идет до квартиры. В квартире поднимается из пола или опускается из подшивного потолка, ставится отключающая арматура, чтоб отключить мог собственник воду непосредственно у себя в квартире. Ну и далее уже коллектор квартирный или классическая разводка - кому как нравится. Снятие показаний производит управляющая компания. Граждане ничего лишнего не вандалят. А если собственник не платит за воду, управляющая компания шкафу закрытом ему воду и отключает.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
сбор показаний затруднителен, в доме 900 квартир, удаленный сбор очень дорогое удовольствие. К тому же, я не юрист, но почти уверен что найдется какой нибудь ФЗ или местный закон дающий право беспрепятственного доступа собственника к ИПУ. Второй момент если лопнула труба проходящая в стяжке до подъема из пола, как тогда быть, бежать в УК/ТСЖ или еще куда, а там еще Васи слесаря может не оказаться или ключ потеряли.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Если лопнула труба в стяжке до подъема из пола, то это скорее всего произошло в МОПе, ибо по квартирам стараемся не ходить, из МОП сразу в санузел. А в МОПе идут трубы на все квартиры, и неизвестно которая протекла. А если монтажники клали не по проекту, а с божьей помощью, то тем более. Поэтому отключать надо кран перед всей гребенкой, либо если такового нет, то все квартиры поотдельности. Если этажный коллектор открыт, то граждане, которые не знают о протечке, огорчатся и пойдут включать обратно свою воду. Или например сосед решит, что ему музыка мешает ваша, и пойдет вам воду отключать. Очень много веселья и бытового насилия может вылиться из доступного всем этажного коллектора А если отключающей арматуры нет на ответвлениях от стояка в каждую квартиру, то Васю-сантехника всё равно придется искать, чтоб он отключил весь стояк сразу, пока ищут место протечки и долбят полы. Вообще трубы в стяжке это очень грустно, так делать не люблю. Но всё чаще заказчики настаивают именно на этом варианте, ибо подшивные потолки делать им совсем не хочется. Насчёт удаленного сбора показаний: заказывая горизонтальную разводку заказчик должен продумать этот вопрос. И проектировщику стоит помочь ему об этом подумать. Даже в универе учили, что при горизонтальной разводке надо приборы учёта размещать в закрытом шкафу этажного коллектора.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Zabira @ 27.12.2017, 16:25) Я была уверена, этажный коллектор должен быть в закрытом шкафу или нише, от которой ключи только о управляющей компании есть. А товарищи жильцы только то, что уже зашло в их квартиру могут вандалить. И балансировочники надо тогда уж в закрытом шкафу ставить. Разве нет? + Цитата(Zabira @ 27.12.2017, 16:37) В нише той же. Итого имеем: в нише стояк, от него гребенка коллектора, на ней узлы учёта на каждую квартиру и соответствующей обвязкой, и далее труба уходит в пол или под потолок и идет до квартиры. В квартире поднимается из пола или опускается из подшивного потолка, ставится отключающая арматура, чтоб отключить мог собственник воду непосредственно у себя в квартире. Ну и далее уже коллектор квартирный или классическая разводка - кому как нравится. Снятие показаний производит управляющая компания. Граждане ничего лишнего не вандалят. А если собственник не платит за воду, управляющая компания шкафу закрытом ему воду и отключает. + Цитата(Zabira @ 27.12.2017, 17:03) Если лопнула труба в стяжке до подъема из пола, то это скорее всего произошло в МОПе, ибо по квартирам стараемся не ходить, из МОП сразу в санузел. А в МОПе идут трубы на все квартиры, и неизвестно которая протекла. А если монтажники клали не по проекту, а с божьей помощью, то тем более. Поэтому отключать надо кран перед всей гребенкой, либо если такового нет, то все квартиры поотдельности. Если этажный коллектор открыт, то граждане, которые не знают о протечке, огорчатся и пойдут включать обратно свою воду. Или например сосед решит, что ему музыка мешает ваша, и пойдет вам воду отключать. Очень много веселья и бытового насилия может вылиться из доступного всем этажного коллектора А если отключающей арматуры нет на ответвлениях от стояка в каждую квартиру, то Васю-сантехника всё равно придется искать, чтоб он отключил весь стояк сразу, пока ищут место протечки и долбят полы. Вообще трубы в стяжке это очень грустно, так делать не люблю. Но всё чаще заказчики настаивают именно на этом варианте, ибо подшивные потолки делать им совсем не хочется. Насчёт удаленного сбора показаний: заказывая горизонтальную разводку заказчик должен продумать этот вопрос. И проектировщику стоит помочь ему об этом подумать. Даже в универе учили, что при горизонтальной разводке надо приборы учёта размещать в закрытом шкафу этажного коллектора. + водосчетчики с импульсным выходом
|
|
|
|
|
27.12.2017, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
ну это же редкость что СУ смежны с подъездным холлом, так что часть труб все равно по квартире пойдет. Да и за сохранность ИПУ несет ответственность собственник жилья по ФЗ, а без ключа оно как то сомнительно. И кстати возникает вопрос где же разграничение ответственности за оборудование происходит, по уму должно бы сразу после первого крана на ответлении от гребенки, так что в шкафу имущество собственника находится, и ключик ему извольте)
|
|
|
|
|
27.12.2017, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
Где будет граница балансовой принадлежности определяется договором на обслуживание, заключаемом между собственником жилья и управляющей компанией. Там чётко прописывается кто за какую часть труб отвечает. При описываемой мной схеме этой границей является шаровой кран в санузле в месте выхода из пола или опуска из подшивного потолка. При этом узлы учета уже не имеют отношения к собственнику жилья, и доступ к ним ему не положен. Если проект делает не одинокий водопроводчик в вакууме, а организация, выпускающая полный проект, то архитекторы при горизонтальной разводке стараются санузлы делать премыкающими к межквартирному коридору. А если и заказчик не знает чего хочет и зачем оно ему надо, и проектировщик ему не рассказывает, то тут уж извините...
Сообщение отредактировал Zabira - 27.12.2017, 20:25
|
|
|
|
|
31.12.2017, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
чем в данном случае отличается электро и водяной счётчик с юридической точки зрения? электрические Сочи себе спокойно в моп десятилетиями и все нормально, даже наоборот для эксплуатации предпочтительнее. ну и моя личная догадка: после постановки пломбы счётчик уходит временно на баланс снабжающей? до момента поверки/замены. а цена фигня сбора данных, никого же не смутил mctv на каждую квартиру? а их стоимость сопоставима с организацией сбора этих данных, ведь если в шкафах в моп, то это "проводная" система. с стояками в квартире по дороже, так как дистанционный сбор... но честно говоря ниразу не встречал ни того ни другого по квартирам для хвс и ГВС
Сообщение отредактировал jiexawcr - 31.12.2017, 17:07
|
|
|
|
|
1.1.2018, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
del
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.1.2018, 12:18
|
|
|
|
|
9.1.2018, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
del
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.1.2018, 11:14
|
|
|
|
|
9.1.2018, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Zabira @ 27.12.2017, 15:25) Я была уверена, этажный коллектор должен быть в закрытом шкафу или нише, от которой ключи только о управляющей компании есть. А товарищи жильцы только то, что уже зашло в их квартиру могут вандалить. И балансировочники надо тогда уж в закрытом шкафу ставить. Разве нет? и уверенность правильная и про балансировочники и про приборы учета, но как не крути граница балансовая по вентиль первый от стояка и ключ не только у УК, а и у собственника тоже может быть при его желании. ( и обязан быть при его требовании этого ключа)Хотя и отвандалить могут и при ключе только у УК. А отвандаленный счетчик сразу снимается с учета как коммерческий прибор и тут таки получается все же удобней пешком ходить и смотреть за хозяйством( при шкафе на этажном холле). Но трубы от шкафа таки у собственника на балансе.
|
|
|
|
|
19.1.2018, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
ТС, нарисуйте схему Т3, Т4 со счетчиками, балансировочником и ПС и всем всё будет ясно!))
|
|
|
|
|
|