Сбой насосов испарителя чиллера Trane |
|
|
|
8.8.2018, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста добрым советом. Проблема заключается в следующем: остановился чиллер по двум предупреждениям "Сбой насоса испарителя 1" и "2". В системе чиллер-фанкойл залита вода. Первым делом вскрыли грязевик, установленный на входе труботрассы к чиллеру - результата не дало. Естественно взор упал на лепестковый датчик протока, установленный на обратке. Вскрыли, пошевелили - ничего, попробовали загрубить реле протока - тоже безрезультатно. В ящик не заглядывали, т. к. есть надежда получить гарантийные обязательства, а на дверях пломба. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё варианты понять куда копать хотя бы? Во вложении реле протока и сам чиллер (наш 205й)
|
|
|
|
|
8.8.2018, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Вариант один. Лучше звоните Солу
|
|
|
|
|
8.8.2018, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Да этот вопрос то штудируется. Но машину закусить нужно. Я не могу найти что-то вроде датчика сухого хода. Присутствуют ли они вообще на таких машинах. Потому что насосы даже не пытаются запуститься.
|
|
|
|
|
8.8.2018, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети. Озябла платка, пишет ошибку. Поэтому искать особо нечего. Чиллер создан специально под сервисный центр IngerSOL Rand.
|
|
|
|
|
8.8.2018, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Цитата(airwave @ 8.8.2018, 21:12) Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети. Озябла платка, пишет ошибку. Поэтому искать особо нечего. Чиллер создан специально под сервисный центр IngerSOL Rand. То есть это может быть программным сбоем?
|
|
|
|
|
9.8.2018, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Да все что угодно. Звоните Солу
|
|
|
|
|
9.8.2018, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Оооо, да это же прям свежак на микроканалх и UC800 контроллере) Надеюсь не контробасом ввезли, а то Соул не поможет.
Сообщение отредактировал RusBuka - 9.8.2018, 15:03
|
|
|
|
|
9.8.2018, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он рубит один контур по низкой температуре хладагента. Труба полная, новая машина, не записалась не разу. А простояла больше года уже и производитель с гарантии съедет походу. Люди, что делать? В трэйн написали на электронку, как долго отвечают, пока только все данные им отправил и суть проблемы...
|
|
|
|
|
9.8.2018, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
|
Писать возможно бесполезно. Лучше звонить. Там техподдержкой по ходу Ковпак руководит.
|
|
|
|
|
9.8.2018, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
QUOTE (Barnowl @ 9.8.2018, 16:25) Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он рубит один контур по низкой температуре хладагента. Труба полная, новая машина, не записалась не разу. А простояла больше года уже и производитель с гарантии съедет походу. Люди, что делать? В трэйн написали на электронку, как долго отвечают, пока только все данные им отправил и суть проблемы... Были бы близко, помог бы. С низким кипением вариантов не много)
|
|
|
|
|
9.8.2018, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Там один вариант
|
|
|
|
|
9.8.2018, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Но можно потыкать кнопки и она пропадет)
|
|
|
|
|
10.8.2018, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Цитата(airwave @ 9.8.2018, 17:59) Там один вариант Я так понимаю фреон? Или осушитель тоже может быть? Хотя.. чиллер то новый... Цитата(RusBuka @ 9.8.2018, 18:09) Но можно потыкать кнопки и она пропадет) Да тыкали уже всё что можно... Не пускает просто насосы и всё. Сегодня будем ящик открывать...
|
|
|
|
|
10.8.2018, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Там нет осушителя... Вскрытие покажет, что пациент умер во время вскрытия
|
|
|
|
|
10.8.2018, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Ситуация следующая. Открыли ящик, увидели что в сети управления выключено 5 автоматов. Один из них на подогрев воды в испарителе, его включать не стали, остальные включили. Затем закрыли ящик включили рубильник, но чиллер не запустился, даже контроллер не пошёл, Хотя опрос видимо был. У нас в ящике чиллера установлен трансформатор фирмы Meng Merit-Sodex. На него сверху приходит две фазы и земля. Так вот две эти фазы замкнуты между собой - это мы определили путём прозвонки. Предохранители до трансформатора мы отключили, чтобы исключить тот факт, что это замыкание произошло где-то в цепи. То есть видимо произошло межвитковое замыкание трансформатора? А после трансформатора на две платы идут две линии проводов и вместо 24 В на них шло около 50. Меряли на штекерах, отсоединив их от плат, так как при соединении перегорают предохранители уходящих с трансформатора линий. Их три: две на 24 В и одна на 110 В. В чём может быть причина выхода из строя трансформатора? И где его такой искать? В интернете только французский сайт нашел, Как-будто поставщиков не существует... Фото трансформатора внизу.
Сообщение отредактировал Barnowl - 10.8.2018, 15:45
|
|
|
|
|
10.8.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126
|
Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные экзотические для России трансформаторы. Ставьте 2 трансформатора - 400/110 и 400/24.
|
|
|
|
|
10.8.2018, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:44) А после трансформатора на две платы идут две линии проводов и вместо 24 В на них шло около 50. Меряли на штекерах, отсоединив их от плат, так как при соединении перегорают предохранители уходящих с трансформатора линий. Их три: две на 24 В и одна на 110 В. В чём может быть причина выхода из строя трансформатора? Да причина может быть в чем угодно. Это и бросок напряжения, и КЗ нагрузки... Еще надо смотреть, а не вышел ли у Вас контроллер из строя при подаче 50V вместо 24V...
Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 16:23
|
|
|
|
|
10.8.2018, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Цитата(SSA @ 10.8.2018, 16:22) Да причина может быть в чем угодно. Это и бросок напряжения, и КЗ нагрузки... Еще надо смотреть, а не вышел ли у Вас контроллер из строя при подаче 50V вместо 24V... На контроллер 50 не подавалось, при подключении входящих проводов с трансформатора к плате, перегорают предохранители на трансформаторе. То есть напряжение завышенное мы смогли увидеть только при отсоединении этих проводов от платы. То есть кз могло как раз на насосах произойти? Цитата(Serviceman @ 10.8.2018, 16:14) Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные экзотические для России трансформаторы. Ставьте 2 трансформатора - 400/110 и 400/24. Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. С напряжением то понятно... Просто думал, может кто сталкивался с такими, или может быть хотя бы фирмами, которые могут достойные аналоги предложить на российском рынке? Кстати трэйновцы пока только предложили заменить предохранитель на насосы а мы таковых и не обнаружили что-то. Описал им о трансформаторе, молчат пока. Долго отвечают очень. По 2 сообщения в день максимум... А гарантия я так понимаю год с момента поставки на такого рода оборудование. . .
|
|
|
|
|
10.8.2018, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 19:05) На контроллер 50 не подавалось Ну-ну. И до открытия щита тоже не подавалось? А предохранители от чего горят?
Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 22:31
|
|
|
|
|
10.8.2018, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Цитата(SSA @ 10.8.2018, 22:29) Ну-ну. И до открытия щита тоже не подавалось? А предохранители от чего горят? Так вот в том то и непонятка. Предохранители начали вылетать после того, как включили 4 выбитых автомата. Которые я так подозреваю на насосы и шли видимо... короче вообще что - то непонятное. По ходу пока новый транс не поставим, ясности не будет (((
|
|
|
|
|
11.8.2018, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Barnowl @ 11.8.2018, 1:31) Так вот в том то и непонятка. Предохранители начали вылетать после того, как включили 4 выбитых автомата. Которые я так подозреваю на насосы и шли видимо... короче вообще что - то непонятное. По ходу пока новый транс не поставим, ясности не будет ((( Ясность надо вносить до установки новых трансов. Искать КЗ.
|
|
|
|
|
11.8.2018, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812
|
Цитата(SSA @ 11.8.2018, 9:24) Ясность надо вносить до установки новых трансов. Искать КЗ. Так оно как раз же и в трансе самом...Может и автоматы выбило, потому что замкнуло транс...
|
|
|
|
|
11.8.2018, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
"Пилите, Шура, пилите...😂
|
|
|
|
|
11.8.2018, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262
|
Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:05) Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. . . Токи по каждому выходу у вас на шильдике трансформатора написаны.
|
|
|
|
|
|