> Сбой насосов испарителя чиллера Trane
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Здравствуйте, помогите пожалуйста добрым советом. Проблема заключается в следующем: остановился чиллер по двум предупреждениям "Сбой насоса испарителя 1" и "2". В системе чиллер-фанкойл залита вода. Первым делом вскрыли грязевик, установленный на входе труботрассы к чиллеру - результата не дало. Естественно взор упал на лепестковый датчик протока, установленный на обратке. Вскрыли, пошевелили - ничего, попробовали загрубить реле протока - тоже безрезультатно. В ящик не заглядывали, т. к. есть надежда получить гарантийные обязательства, а на дверях пломба. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё варианты понять куда копать хотя бы?
Во вложении реле протока и сам чиллер (наш 205й)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Johnson_Controls_F61_______________.pdf ( 384,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  RLC_SVX19F_RU_0117.pdf ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.8.2018, 18:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вариант один. Лучше звоните Солу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Да этот вопрос то штудируется. Но машину закусить нужно. Я не могу найти что-то вроде датчика сухого хода. Присутствуют ли они вообще на таких машинах. Потому что насосы даже не пытаются запуститься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.8.2018, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети.
Озябла платка, пишет ошибку.
Поэтому искать особо нечего. Чиллер создан специально под сервисный центр IngerSOL Rand.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 22:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(airwave @ 8.8.2018, 21:12) *
Там все датчики, реле и т.п. сидят в сети.
Озябла платка, пишет ошибку.
Поэтому искать особо нечего. Чиллер создан специально под сервисный центр IngerSOL Rand.

То есть это может быть программным сбоем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.8.2018, 12:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да все что угодно.
Звоните Солу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Оооо, да это же прям свежак на микроканалх и UC800 контроллере)
Надеюсь не контробасом ввезли, а то Соул не поможет.

Сообщение отредактировал RusBuka - 9.8.2018, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 9.8.2018, 16:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он рубит один контур по низкой температуре хладагента. Труба полная, новая машина, не записалась не разу. А простояла больше года уже и производитель с гарантии съедет походу. Люди, что делать? В трэйн написали на электронку, как долго отвечают, пока только все данные им отправил и суть проблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 9.8.2018, 17:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Писать возможно бесполезно. Лучше звонить. Там техподдержкой по ходу Ковпак руководит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 17:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (Barnowl @ 9.8.2018, 16:25) *
Свежак ещё тот. Запустили второй чиллер, а он рубит один контур по низкой температуре хладагента. Труба полная, новая машина, не записалась не разу. А простояла больше года уже и производитель с гарантии съедет походу. Люди, что делать? В трэйн написали на электронку, как долго отвечают, пока только все данные им отправил и суть проблемы...


Были бы близко, помог бы.
С низким кипением вариантов не много)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.8.2018, 17:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там один вариант rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.8.2018, 18:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Но можно потыкать кнопки и она пропадет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 7:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(airwave @ 9.8.2018, 17:59) *
Там один вариант rolleyes.gif

Я так понимаю фреон? Или осушитель тоже может быть? Хотя.. чиллер то новый...

Цитата(RusBuka @ 9.8.2018, 18:09) *
Но можно потыкать кнопки и она пропадет)

Да тыкали уже всё что можно... Не пускает просто насосы и всё. Сегодня будем ящик открывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.8.2018, 8:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там нет осушителя...
Вскрытие покажет, что пациент умер во время вскрытия rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 15:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Ситуация следующая. Открыли ящик, увидели что в сети управления выключено 5 автоматов. Один из них на подогрев воды в испарителе, его включать не стали, остальные включили. Затем закрыли ящик включили рубильник, но чиллер не запустился, даже контроллер не пошёл, Хотя опрос видимо был. У нас в ящике чиллера установлен трансформатор фирмы Meng Merit-Sodex. На него сверху приходит две фазы и земля. Так вот две эти фазы замкнуты между собой - это мы определили путём прозвонки. Предохранители до трансформатора мы отключили, чтобы исключить тот факт, что это замыкание произошло где-то в цепи. То есть видимо произошло межвитковое замыкание трансформатора? А после трансформатора на две платы идут две линии проводов и вместо 24 В на них шло около 50. Меряли на штекерах, отсоединив их от плат, так как при соединении перегорают предохранители уходящих с трансформатора линий. Их три: две на 24 В и одна на 110 В. В чём может быть причина выхода из строя трансформатора? И где его такой искать? В интернете только французский сайт нашел, Как-будто поставщиков не существует...
Фото трансформатора внизу.

Сообщение отредактировал Barnowl - 10.8.2018, 15:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG3243.jpg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 10.8.2018, 16:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные экзотические для России трансформаторы.
Ставьте 2 трансформатора - 400/110 и 400/24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 10.8.2018, 16:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:44) *
А после трансформатора на две платы идут две линии проводов и вместо 24 В на них шло около 50. Меряли на штекерах, отсоединив их от плат, так как при соединении перегорают предохранители уходящих с трансформатора линий. Их три: две на 24 В и одна на 110 В. В чём может быть причина выхода из строя трансформатора?

Да причина может быть в чем угодно. Это и бросок напряжения, и КЗ нагрузки...
Еще надо смотреть, а не вышел ли у Вас контроллер из строя при подаче 50V вместо 24V...

Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 17:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 10.8.2018, 16:22) *
Да причина может быть в чем угодно. Это и бросок напряжения, и КЗ нагрузки...
Еще надо смотреть, а не вышел ли у Вас контроллер из строя при подаче 50V вместо 24V...

На контроллер 50 не подавалось, при подключении входящих проводов с трансформатора к плате, перегорают предохранители на трансформаторе. То есть напряжение завышенное мы смогли увидеть только при отсоединении этих проводов от платы.
То есть кз могло как раз на насосах произойти?

Цитата(Serviceman @ 10.8.2018, 16:14) *
Маловероятно, что вы найдете в наличии подобные экзотические для России трансформаторы.
Ставьте 2 трансформатора - 400/110 и 400/24.

Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. С напряжением то понятно...
Просто думал, может кто сталкивался с такими, или может быть хотя бы фирмами, которые могут достойные аналоги предложить на российском рынке?

Кстати трэйновцы пока только предложили заменить предохранитель на насосы blink.gif а мы таковых и не обнаружили что-то. Описал им о трансформаторе, молчат пока. Долго отвечают очень. По 2 сообщения в день максимум...
А гарантия я так понимаю год с момента поставки на такого рода оборудование. . .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 10.8.2018, 22:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 19:05) *
На контроллер 50 не подавалось

Ну-ну.
И до открытия щита тоже не подавалось? biggrin.gif А предохранители от чего горят?

Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2018, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 10.8.2018, 23:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 10.8.2018, 22:29) *
Ну-ну.
И до открытия щита тоже не подавалось? biggrin.gif А предохранители от чего горят?

Так вот в том то и непонятка. Предохранители начали вылетать после того, как включили 4 выбитых автомата. Которые я так подозреваю на насосы и шли видимо... короче вообще что - то непонятное. По ходу пока новый транс не поставим, ясности не будет (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.8.2018, 9:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Barnowl @ 11.8.2018, 1:31) *
Так вот в том то и непонятка. Предохранители начали вылетать после того, как включили 4 выбитых автомата. Которые я так подозреваю на насосы и шли видимо... короче вообще что - то непонятное. По ходу пока новый транс не поставим, ясности не будет (((

Ясность надо вносить до установки новых трансов. Искать КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 11.8.2018, 10:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 11.8.2018, 9:24) *
Ясность надо вносить до установки новых трансов. Искать КЗ.

Так оно как раз же и в трансе самом...Может и автоматы выбило, потому что замкнуло транс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.8.2018, 15:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



"Пилите, Шура, пилите...😂
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 11.8.2018, 16:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1741
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Barnowl @ 10.8.2018, 17:05) *
Да тоже такие мысли насчёт двух трансов посещают, но токи не знаем. . .


Токи по каждому выходу у вас на шильдике трансформатора написаны. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения