> Нагрев обмоток генератора
Алексей2112
сообщение 13.2.2017, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.5.2013
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 191745



Тема такая! Работают 2 газопоршневые установки CATERPILLAR 3520E укомплектованные генераторами 2025 квт SR4HV. С течением времени было замечено что на одном из генераторов начали греться обмотки и начал повышаться ток возбуждения с 6А до 7.5А. Оба генератора работают в параллель с одинаковой нагрузкой. Что нам делать? На что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 15.2.2017, 8:33
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Обратить внимание на возможность возникновения межвиткового замыкания в проблемном генераторе + прозвонка мегомметром сопротивления изоляции каждого полюса на корпус
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guger
сообщение 12.3.2017, 20:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241074



Коллега прав. Межвитковое замыкание в больном генераторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 13.3.2017, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



С причиной согласен, но мегаомметром это можно не увидеть, сравните так-же сопротивление всех трех обмоток на больном генераторе и на исправном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.3.2017, 12:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(bkv70 @ 13.3.2017, 10:33) *
мегаомметром это можно не увидеть, сравните так-же сопротивление всех трех обмоток на больном генераторе и на исправном.

Как вы думаете, какое сопротивление имеют обмотки генератора на
Цитата(Алексей2112 @ 13.2.2017, 17:59) *
2025 квт
? Какой мегаомметр, вы их миллиомметром не сможете измирить. Да ещё если пара витков коротнули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 14.3.2017, 8:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(Kotlovoy @ 13.3.2017, 12:32) *
Как вы думаете, какое сопротивление имеют обмотки генератора


Вопрос хороший, но это зависит например от его номинального напряжения, и потом кроме китайских мультиметров есть и другие приборы для измерения малых сопротивлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2112
сообщение 26.5.2017, 13:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.5.2013
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 191745



У генератора 4-х полюсный ротор. Звонили его обмотку 2 кГц с амплитудой 20 В. На неисправном генераторе по картинке осцилографа сигнал имеет фронтальные завалы по амплитуде. Максимальный размах амплитуды 21 В, на исправном генераторе завалов нет, максимальный размах амплитуды 25 В. При прозвонке с осцилографа полярность подключения изменяли.

Сообщение отредактировал Алексей2112 - 26.5.2017, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 26.5.2017, 23:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Если обмотка греется даже на холостом ходу - межвитковое замыкание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 31.5.2017, 13:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(Алексей2112 @ 26.5.2017, 13:22) *
У генератора 4-х полюсный ротор. Звонили его обмотку 2 кГц с амплитудой 20 В. На неисправном генераторе по картинке осцилографа сигнал имеет фронтальные завалы по амплитуде. Максимальный размах амплитуды 21 В, на исправном генераторе завалов нет, максимальный размах амплитуды 25 В. При прозвонке с осцилографа полярность подключения изменяли.


Отправил в личку книгу Гемке Р.Г "Неисправности электрических машин"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения