Настенные котлы BAXI |
|
|
Гость_ЭГМ_*
|
31.1.2008, 14:20
|
Guest Forum
|
поскажите, пожайлуста, насчет настенных котлов фирмы BAXI: как они себя зарекомендовали в процессе эксплуатации???
|
|
|
|
Гость_Gidromikl_*
|
31.1.2008, 21:03
|
Guest Forum
|
Последние два года только их и ставлю на системы отопления коттеджей площадью до 500 м.кв. Котельные бузируются на двух котлах Baxi модели Luna 1.310 Fi-MV. Каждый из котлов обслуживает по две системы из четырех: отопление радиаторами (85град), отопление полами (55град), горячее водоснабжение и вентиляция. Если коттедж поменьше и запросов столько же , то использую котёл модели NUVOLA со встроенным бойлером на 80 литров. Электроника позволяет использовать не только погодную компенсацию, но и при использовании дополнительно комнатного устройства QAA73 - удобный пульт управления всеми функциями котла на любом мыслимом удалении. В собранных домах при использовании всех защитных устройств(стабилизатор напряжения, датчик загазованности, и проч.) наблюдается надёжная работа котлов данной фирмы(итальянская сборка) .
|
|
|
|
|
31.1.2008, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861
|
Ну и сколько санузлов в коттедже площадью 500метров кв.? И что воды хватает? Бакси- хорошие котлы.
|
|
|
|
Гость_ЭГМ_*
|
1.2.2008, 11:14
|
Guest Forum
|
моя цель только отопление АКБ: 1этеж-боксы и лестница(18х12м), второй этаж офисы(18х6м). Можно данный котел повесить на 2 этаже в отдельном помещении?
|
|
|
|
Гость_Gidromikl_*
|
1.2.2008, 17:16
|
Guest Forum
|
Главное, не сколько санузлов в котедже площадью 500 м.кв., а какой ёмкости бойлер подключён к бойлеру контура ГВС. Например, в данной котельной на контуре ГВС "висит" бойлер "ACV HLE240", которого хватает для наполнения ванн в 3-х санузлах данного дома. Это для "Infinitiy".
|
|
|
|
|
1.2.2008, 17:47
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
BOSCH обычно вешаем. Дешевше. Луна дороговато. Слимы от Бакси хорошо идут одноконтурные с дополнительным бойлером. Там даже узел для подключения есть.
|
|
|
|
|
1.2.2008, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861
|
Цитата(Gidromikl @ 1.2.2008, 17:16) [snapback]217401[/snapback] Главное, не сколько санузлов в котедже площадью 500 м.кв., а какой ёмкости бойлер подключён к бойлеру контура ГВС. Например, в данной котельной на контуре ГВС "висит" бойлер "ACV HLE240", которого хватает для наполнения ванн в 3-х санузлах данного дома. Это для "Infinitiy". Т.к. каждый из котлов работает только на два контура, то на бойлер HLE 240 подается всего 31кВт. Это в лучшем случае. Производительность этого бойлера при подведенной мощности 68кВт производительность за первый час (при дельте45град) 1665л/ч. При 31кВт посчитай. Поэтому если и ставить два котла такого плана для совместной работы, то имеет смысл чтобы они работали на общую систему.
|
|
|
|
|
1.2.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861
|
ЭГМ- это ЭнергоГазМонтаж?
|
|
|
|
Гость_ЭГМ_*
|
4.2.2008, 17:08
|
Guest Forum
|
Цитата(infiniti @ 1.2.2008, 18:57) [snapback]217447[/snapback] ЭГМ- это ЭнергоГазМонтаж? да!
|
|
|
|
|
27.5.2013, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159741
|
)ребят,а есть возможность выложить вариант проекта с данными котлами?схема обвязки*?? заранее спасибо!
|
|
|
|
|
27.5.2013, 17:29
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
|
Цитата(aikez @ 27.5.2013, 16:25) )ребят,а есть возможность выложить вариант проекта с данными котлами?схема обвязки*?? заранее спасибо! Так Бакси само их распространяет стопками. Только запчасти там "лишние" попадаются в стандартных обвязках
|
|
|
|
|
28.5.2013, 8:16
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159741
|
просто задача выполнить проект теплогенераторной, хотя бы выложите кто какие аналоги)))
|
|
|
|
|
28.5.2013, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
|
|
|
|
|
30.5.2013, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194290
|
Собрался перейти на автономное отопление в квартире, сейчас занимаюсь оформлением разрешений. Котел еще не приобрел, но после долгого выбора остановился на BAXI Nuvola-3 B40 240 Fi По отзывам производитель надежные и их котлы достойные. Особенно привелекает, что они адаптированы к нашим сетям, а это важно - зимой, в морозы, давление газа заметно ниже - это видно по газовой печке. Есть ли у кого-то опыт эксплуатации данного котла, может, замечены какие-то недостатки? Все-таки стоит недешево, стараюсь побольше инфы получить перед покупкой
|
|
|
|
|
30.5.2013, 12:03
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
|
К нашим сетям приспособлены наши котлы. А то что вы рекламируете- европейский товар, который ставить можно только в новую систему. З.Ы. удобство пользования и высокий технический уровень не отрицаю
|
|
|
|
|
1.6.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Господа подскажите пожалуйста: а можно использовать одноконтурный котел для системы ГВС? Естественно котел BAXI, ну например LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. (суть идеи такова: использовать три настенника: один на отопление, второй на ГВС (ну естественно Т3 и Т4), третий - он как резерв, подключен и к отоплению и к ГВС, в случаи выхода из строя одного из котлов открываешь нужную запорную арматуру. Почему не хочется использовать двухконтурные котлы - у них приоритет ГВС, боюсь что при системе с рециркуляцией ГВС (бойлерная расположена отдельно на расстоянии от здания, имеются полотенцесушители), этот приоритет будет постоянно преобладать над системой отопления. А так вроде: чем ГВС с рециркуляцией и полотенчиками отличается от системы отопления: система отопления будет работать от датчика наружного воздуха (можно перевести её и в ручной режим), ГВС - выставил 60 градусов на выходе, 40 должно быть на входе, котел сам будет поддерживать эти параметры без всяких датчиков, надо прибавил, надо убавил, насос рециркуляционный есть, давление в водопроводе есть. Вообще в двухконтурных котлах Baxi как я понял 2 теплообменника. Они отличаются конструктивно, помимо размеров, чем-то. 3 котла по 31 кВт (на отопление требуется 30 кВт, на ГВС - 16, но ГВС всеравно подключить к одноконторному котлу 31 кВт). Господа, не предлагайте только других вариантов, я именно спрашиваю про такую схему - жизнеспособна ли она. (ну вот заказчик вот такой вот - хочет один рабочий котел, один резервный и бойлерная 3х2 - ничё не влезает, есть выход только с настенниками). (есть конечно ещё один вариант такой как - одноконтурный котел использовать как первичный контур - теплообменник - ГВС вторичный контур, но просто есть ли смысл) Спасибо.
Сообщение отредактировал А.В. - 1.6.2013, 22:12
|
|
|
|
|
2.6.2013, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Не получится фокус. 1. На ГВС 16 кВт - это из расчёта на ёмкостной подогреватель. Моментная мощность, например только на заполнение ванны более 30 кВт, на душ - 15 кВт. Обычно, в случае использования скоростных нагревателей ГВ, они выбираются 35-40 кВт для небольшого коттеджа..... 2. При прямом подогреве ГВ котлом на входе будет не 40*С, а 5*С 3. Теплообменник котла быстро обрастёт накипью - он не расчитан на нагрев питьевой воды. 4. Теплообменник отопления и ГВ 2-контурных котлов отличаются принципиально: отопления - горячие газы/ вода; ГВ: вода/вода 5. В вашем случае каскадная схема 3 котлов с переключением одного из них на подготовку ГВ в ёмкостном нагревателе - все остальные варинты не годятся. Можно, конечно использовать и пластинчатый ТО, но это не слишком комфортно. 6. В случае с 2 контурными котлами можно проблему решить применением аккумуляционного бака, который заполняется горячей водой от ТО котла, а циркуляция идёт через бак. Тогда приоритет будет только на время заполнения бака горячей водой. 7. Есть вариант использования буферного электробойлера ёмкостью 60-80 лтр на Т3. Через него делать циркуляцию Т4, а ТЭНы будут только компенсировать остывание и потери тепла в Т4
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2013, 0:51
|
|
|
|
|
2.6.2013, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
1. На ГВС - 16 кВт, я прошу не лезьте в дебри, там нету ванны, там 2 квартиры и в каждой квартире по умывальнику в санузлах и по мойке на кухне. 16 кВт - это задание от ВК. 2. и 3. т.е. теплообменник в одноконтурном котле отличается от конструкции теплообменника в газовой колонке где горячие газы/воды (ну и в принципе у меня газовая колонка - я б не сказал что она зарастает так быстро) 5. да и принципе ставить из-за 16 кВт бойлер (емкостный нагреватель) на 80 литров - ну что-то не очень хочется.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
я думаю на 16 кВт схема с теплообменником разделяющим первичный и вторичный теплообменник будет нормально. (1 котел на отопление - 31 кВт, один на ГВС первичный контур - 31 кВт, один резервный - с возможностью переключения на систему отопления или ГВС первичный контур.)
Сообщение отредактировал А.В. - 2.6.2013, 10:00
|
|
|
|
|
2.6.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(А.В. @ 2.6.2013, 9:16) 1. На ГВС - 16 кВт, я прошу не лезьте в дебри, там нету ванны, там 2 квартиры и в каждой квартире по умывальнику в санузлах и по мойке на кухне. 16 кВт - это задание от ВК. 2. и 3. т.е. теплообменник в одноконтурном котле отличается от конструкции теплообменника в газовой колонке где горячие газы/воды (ну и в принципе у меня газовая колонка - я б не сказал что она зарастает так быстро) 5. да и принципе ставить из-за 16 кВт бойлер (емкостный нагреватель) на 80 литров - ну что-то не очень хочется. 1. Что это за квартиры без хотя бы душей? 2. Газовая колонка - это ёмкостной подогреватель, а не котёл. 5. Вы писали, что есть полотенчики подключаемые к Т4, для этого и буферный бойлер с ТЭНами, через который организована циркуляция. Но непонятно, если нет ванных комнат, зачем полотенчики?
|
|
|
|
|
2.6.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(jota @ 2.6.2013, 11:07) 1. Что это за квартиры без хотя бы душей? 2. Газовая колонка - это ёмкостной подогреватель, а не котёл. 5. Вы писали, что есть полотенчики подключаемые к Т4, для этого и буферный бойлер с ТЭНами, через который организована циркуляция. Но непонятно, если нет ванных комнат, зачем полотенчики? У них баня. Душь будет в одной из квартир но он проектом не предусматривается и к нему будет подключен электрический водонагреватель. ВК пытался поговорить с заказчиком и убедить его - на электрические водонагреватели полностью - бесполезно. Полотенчики - тоже хотелки заказчика. А разве газовая колонка - это емкостный вононагреватель? интерсено и каким же объемом? Там простой теплообменник стоит. Вы вот это имеете в виду чтоли "7. Есть вариант использования буферного электробойлера ёмкостью 60-80 лтр на Т3. Через него делать циркуляцию Т4, а ТЭНы будут только компенсировать остывание и потери тепла в Т4" - это они от электричества чтоли работают? А смысл? - проще электрические водонагреватели с электрическими полотенчиками.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(А.В. @ 2.6.2013, 10:25) проще электрические водонагреватели с электрическими полотенчиками. Конечно проще, но Вы выставили начальное условие - 3 котла..... Схемы каскадных котельных давно отработаны и проверены практикой. Любое новшество, это только худший вариант.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Нет, 3 котла: один на отопление, второй на ГВС, третий резервный (резервный - условие заказчика) резервный подключен и к отоплению и к ГВС, и в случаи выхода из строя одного из котлов, с помощью открытия запорной арматуры одной из систем (отопления и ГВС) - начинает работу на ту из систем что вышла из строя. - Не каскадная схема. Вопрос то по сути только в том - можно ли одноконтурный котёл использовать для системы ГВС? предназначен ли для этого теплообменник, изначально предназначенный для системы отопления. Посути ведь газовый котёл - эта ведь та же самая газовая колонка, ну просто напичкан автоматикой. Я понимаю что одноконтурный котел может не успевать нагревать с 5 до 60, но ведь и запас по мощности будет (на ГВС надо 16 кВт, а котел будет одноконтурный 31 кВт). Я слышал что теплообменник может быстро забиться, но в газовых колонках ведь быстро не забивается. Или всетаки сделать через теплообменник: первичный контур через котел - теплообменник - вторичный контур ГВС. Не хочется на 16 кВт емкостный водонагреватель ставить, да и с местом я очень ограничен.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 21:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(А.В. @ 1.6.2013, 23:01) суть идеи такова: использовать три настенника: один на отопление, второй на ГВС (ну естественно Т3 и Т4), третий - он как резерв, подключен и к отоплению и к ГВС, Плохая идея. Неразумное резервирование - выброшенные деньги. Я бы сделал так: Один двухконтурный настенник со встроенным теплообменником ГВС на отопление (теплообменник ГВС остается в резерве), другой настенник с небольшим встроенным бойлером - на ГВС (отопительный контур в резерве). - Цена та же самая (даже ниже, минус один дымоход) - Место на стене то же самое (если не меньше) - Бойлер, даже маленький, намного лучше теплообменника ГВС и тем более лучше идеи пускать водопроводную воду через основной теплообменник котла. Не будет проблем с температурой ГВ, если вдруг на 5 минут откроют "лишний" кран. - Циркуляция ГВ через бойлер - никаких проблем. - 100% Резервирование никуда не девается. С заказчиком надо уметь разговаривать, чтобы он думал, что все его идеи - умные, их только чуть подкорректировали....
|
|
|
|
|
2.6.2013, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Alex_ @ 2.6.2013, 22:49) Плохая идея. Неразумное резервирование - выброшенные деньги.
Я бы сделал так: Один двухконтурный настенник со встроенным теплообменником ГВС на отопление (теплообменник ГВС остается в резерве), другой настенник с небольшим встроенным бойлером - на ГВС (отопительный контур в резерве).
- Цена та же самая (даже ниже, минус один дымоход) - Место на стене то же самое (если не меньше) - Бойлер, даже маленький, намного лучше теплообменника ГВС и тем более лучше идеи пускать водопроводную воду через основной теплообменник котла. Не будет проблем с температурой ГВ, если вдруг на 5 минут откроют "лишний" кран. - Циркуляция ГВ через бойлер - никаких проблем. - 100% Резервирование никуда не девается.
С заказчиком надо уметь разговаривать, чтобы он думал, что все его идеи - умные, их только чуть подкорректировали.... А если использовать два котла со встроенным бойлером ну например http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/nuvola3comfort? (один работает на отопление, второй на ГВС, в случаи выхода из строя одного из котла, двойную функцию будет нести один из котлов). А вообще можно в двухконтурных колах оставлять одну из систем в нерабочем (резервном) состоянии? (странно что задаюсь этим вопросом, когда сам монтировал систему в которой в двухконтурном котле выходы ГВС ставили заглушки).
|
|
|
|
|
2.6.2013, 22:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(А.В. @ 2.6.2013, 23:25) А вообще можно в двухконтурных колах оставлять одну из систем в нерабочем (резервном) состоянии? Лучше ее активировать хотя бы пару раз в год, а то трехходовичок в котле закиснуть может, и котел превратится в сосвсем одноконтурный...
|
|
|
|
|
2.6.2013, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Alex_ @ 2.6.2013, 23:30) Лучше ее активировать хотя бы пару раз в год, а то трехходовичок в котле закиснуть может, и котел превратится в сосвсем одноконтурный... посмотрел паспорт котла: можно выставить разные режимы: один который будет работать только на отопление: режим только отопление, второй который будет работать только на ГВС - режим лето, в случаи выхода из строя одного из котлов - второй переключается в режим Зима. Я в общих указаниях к проекту укажу чтоб обязательно прогоняли оба котла хотябы раз в год в режиме - Зима (когда работает и отопление и ГВС). Спасибо. Завтра заказчику предложу эту идею.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Alex_ @ 2.6.2013, 23:30) Лучше ее активировать хотя бы пару раз в год, а то трехходовичок в котле закиснуть может, и котел превратится в сосвсем одноконтурный... А не получится такая ситуация что система ГВС с рециркуляцией и с полотенцесушителями и будет постоянный приоритет системы ГВС над системой отопления?
|
|
|
|
|
3.6.2013, 9:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Если мы о котле со встроенным бойлером, не получится. Такой котёл переключается на нагрев бойлера по температуре в нём с учётом гистерезиса, а "полотенчики" быстро температуру бойлера не опустят. Большую часть времени такой котёл останется в режиме отопления.
Если же взять котёл с теплообменником ГВС и "зарядить" через него циркуляцию, тогда да, этот котёл из режима ГВС уже никогда не выйдет.
|
|
|
|
|
|