> Разница между теплогенераторной и котельной
xandr-25
сообщение 17.9.2011, 3:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Подскажите пожалуйста, есть ли разница между теплогенераторной и котельной, если она вообще есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 17.9.2011, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(xandr-25 @ 17.9.2011, 3:22) *
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между теплогенераторной и котельной, если она вообще есть?

В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 18.9.2011, 21:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



теплогенераторная - это типа неподнадзорная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.9.2011, 7:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(zeva @ 17.9.2011, 16:27) *
В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.


В этом документе идет речь о поквартирном отоплении многоквартирных жилых домов, а если у вас административное здание или...? Понятие "теплогенераторная" кроме СП 41-108-2004 нигде не упоминается.

Газоисользующее оборудование суммарной тепловой мощностью более 100 кВт размещается по ПБ 10-529-03, при этом согласно п. 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.9.2011, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(shadow @ 19.9.2011, 8:24) *
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.

А меньше 360 кВт тоже котельная , но неоднозначно.
Слова синонимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.9.2011, 8:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Да не однозначно, но если размещаешь в ИЖД то можно "обзызвать" теплогенераторной. Если отдельное здание то котельная, иначе вообще не понятно в соотвествии с какими нормами проектировать :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awake_ars
сообщение 19.4.2018, 10:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 330455



Добрый день. Ситуация такая:
Для отопления административного здания есть ТУ на 2 газовых котла по 75 кВт ( общая мощность 150 кВт). Было принято решение построить на крыше помещение для установки этих котлов.
Вопрос такой: как будет называться это помещение ? Крышная котельная, либо всё же теплогенераторная ?

Сообщение отредактировал awake_ars - 19.4.2018, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2018, 11:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. Область применения в СП 281.1325800.2016
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.6.2019, 15:46
Сообщение #9


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день.
А если у меня котельная на 19,6 МВт, то по какому СП ее проектировать, если одна стена общая с цехом?
СП 89 не подходит, там до 350кВт. СП 373?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2019, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ast @ 18.6.2019, 15:46) *
Добрый день.
А если у меня котельная на 19,6 МВт, то по какому СП ее проектировать, если одна стена общая с цехом?
СП 89 не подходит, там до 350кВт. СП 373?

Подходит , походит. По нему и делать и его соблюдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 19.6.2019, 11:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



В СП89 "общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более" - почему ваша не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:43