Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой расчет воздушной прослойки
UNikilai
сообщение 6.8.2018, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цех есть..и там нестандартный потолок. Между 2мя пвх(3 мм каждая) стенками 700 мм воздуха. Надо достаточно точно просчитать теплопотери через такую конструкцию. Приложил табличку из которой вроде как можно взять термическое сопротивление воздушной прослойки. Можно ли доверять данной табличке7 Может есть какие-то методики расчета?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.8.2018, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Программы специальные, если надо точно. Таблица для промежутков толщиной до 300 мм, у Вас 700, о какой-либо точности говорить не приходится...
Точность для чего нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 6.8.2018, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



для больших прослоек информации не нащел. Для теплотехнического расчета и подбора котельного оборудования. Цех достаточно велик, котел еще и на твердом топливе и достаточно дорогой

Есть книга хижнякова "практические расчет ытепловой изоляции", но там нет значений температуры для отрицательных величин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.8.2018, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



700 мм - это не воздушная прослойка, а целое пространство. Оно может не только не увеличить сопротивление, но и увеличить теплопередачу за счет конвекции воздуха в нем. Практически им можно пренебречь.

Но если хочется точно, открываете учебники и справочники по теплопередаче, рассчитываете отдельно нижнюю и верхнюю часть, определяете коэффициенты теплоотдачи поверхностей по критериальным уравнениям, последовательными приближениями определяете температуру в "прослойке".

Оформляете научную статью "К вопросу о...." или вообще пишете диссертацию.

Можно также пробовать создать модель конструкции в программах ElCut или Argos2d. С их помощью можно моделировать теплообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 6.8.2018, 19:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



эх...к сожалению в процессе чтения , да и в принципе это логично, пришол к выводу, что все куда сложнее, чем казалось. Там и конвекция и лучистый теплообмен...с екултом щас буду пробовать что-нибудь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 6.8.2018, 20:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



https://www.youtube.com/watch?v=GyNe8WBqboE даже в этом видео спец брал коэффициент теплопроводности замкнутой воздушной прослойки... 14 минута
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 10.8.2018, 8:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Можно добавить как неотпливаемое помещение малой высоты. Если помещений с таким потолком много, посчитать на сколько снизиться тепопроводность по сравнению с случаем когда потолка нет. И потом использовать в виде коэффициента n (там такой уже есть нормативный, а у вас будет расчетный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 13.8.2018, 8:35
Сообщение #8


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Чтобы точно посчитать теплопотери достаточно принять сопротивление прослойки R=0,15. Но надо не забывать о боковых стенах, которые могут быть наружными.

Поэтому правильнее посчитать тепловой баланс этого пространства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения