Инженер ОПТ
сообщение 31.1.2016, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Добрый день, товарищи приводчики!
Возник вопрос с ЧРП АВВ серии ACS880, а именно какой софт нужен для подключения к ПК.
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 31.1.2016, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Нужен Drive composer (версию entry можно скачать бесплатно с сайта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 1.2.2016, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Спасибо за информацию, уже скачал.
Ещё возник вопрос: При установки du/dt, или синусного фильтра на выход ЧРП, в серии ACS800 был параметр 95. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ, и 95-04 ВЫБОР ЕХ/SIN, в ACS880 ничего подобного в параметрах не нашёл, а синусник на выходе стоит. Как установить число комутаций инвертора? или он сам каким то образом делает это автоматически???
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 1.2.2016, 12:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



Параметр 95.15.
Бит 1 - работа с sin фильтром.
Более подробно здесь (стр.23):
Sine filters
Если параметра нет - то старая версия прошивки (см. пар.07.05)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 1.2.2016, 13:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



При фильтре du/dt, подключенном на выходе привода, бит 13 слова 95.20 Слово доп. аппаратных средств 1 должен быть установлен равным 1.
Данная настройка разрешает защиту фильтра от перегрева.

Подробнее на стр. 91:
Руководство по микропрограммному обеспечению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 1.2.2016, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Спасибо всем за предоставленную информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 2.2.2016, 7:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Еще есть вопрос:
Как основана работа вентилятора охлаждения радиатора, в моём случае он крутится постоянно. Есть ли в настройках режим авто, или регулирование по температуре, или же он при подаче напряжения на привод работает постоянно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goldenar
сообщение 2.2.2016, 14:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283744



Добрый день.не вносятся изменения в параметре P042 и вообще ни какие изменения на PowerFlex400. нужно управлять с помощью выносных кнопок на пульту управления.управление возможно только с пульта который идёт в комплекте с частотником.может в каком параметре стоит запрет на внесение изменений ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 2.2.2016, 18:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(Инженер ОПТ @ 2.2.2016, 7:35) *
Еще есть вопрос:
Как основана работа вентилятора охлаждения радиатора, в моём случае он крутится постоянно. Есть ли в настройках режим авто, или регулирование по температуре, или же он при подаче напряжения на привод работает постоянно?

Какой у вас привод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 3.2.2016, 13:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Один момент:
Привод: ACS880-01-042-7-E200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 3.2.2016, 14:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



Цитата(Инженер ОПТ @ 3.2.2016, 13:36) *
Один момент:
Привод: ACS880-01-042-7-E200.


В этом ПЧ скорость вентилятора регулируется самим приводом.
То, что при включении нагрузки вентиятор начинает вращаться быстрее - проверено на практике.
Алгоритм зависимости скорости вращения от температуры не ясен.
Скорее всего используется температура радиатора и окружающей среды.
Из доступных параметров - можно только сбросить время наработки (05.04) и посмотреть скорость вращения выше или ниже скорости холостого хода (05.22).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 3.2.2016, 16:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



А, ну и ещё уточнение.
В ACS880-01-042-7+E200 должно быть два вентилятора - основной - большой, сверху, и вспомогательный - маленький, внутри под панелью.
Регулируется скорость основного, вспомогательный - работает только в режиме включён/выключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 3.2.2016, 17:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Да, так и есть, два вентилятора. Один радиаторный, второй за панелькой, оба на постоянку 24 вольта. Я тоже заметил что вентилятор сам снижает скорость постепенно, но как я сделал активацию параметра 95.20 du/dt фильтр, вентилятор начал постоянно вращаться с максимальной скоростью. При таком раскладе не думаю что его на долго хватитsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 4.2.2016, 8:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Ребята, ещё есть один вопрос!
Управление производительности ACS880 идёт по аналоговому входу 4-20 мА.
Я завёл сигнал на AI2 который по умолчанию прописан на токовый сигнал. По подключенному осциллографу я этот сигнал наблюдаю, но частотник не производит разгон. Я понимаю что скорее всего в каком-то параметре нужно установить значение "AI2" для получения задания, но перешерстил все параметры, и не смог найти нужный параметр.
Просьба направить в правильное русло, если кто знает?
Выкрутился следующим образом завёл сигнал на AI1, и переставил перемычку с напряженчиского 0-10В, на токовый 4-20мА.
На этом бы и успокоился, но хочу понять где же этот параметр который отвечает за выбор сигнала задания?
Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 4.2.2016, 10:11
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



Цитата(Инженер ОПТ @ 4.2.2016, 8:51) *
На этом бы и успокоился, но хочу понять где же этот параметр который отвечает за выбор сигнала задания?


22.11 = Источник уставки скорости 1
Ну и проверить настройки и масштабирование AI2 в 12.21 ... 12.30.

Сообщение отредактировал Corvax - 4.2.2016, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hausemd
сообщение 28.4.2016, 13:11
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296172



Здраствуйте! Помогите пожайлуста с настройками acs880. Частотник запрограммирован на управления внешний 1 и внешний 2, пуск и стоп настроен и на 1 и 2 внешний источник. Проблема заключается в том, что при переключении с внешнего 1 на внешний 2 или наоборот привод останавливается и приходиться его перезапускать кнопками заново! На 800 серии переключении происходила без остановки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 28.4.2016, 21:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Настройки можете скинуть? Возможно проблема в задании сигнала по фронту, а не уровню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hausemd
сообщение 28.4.2016, 23:17
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296172



Настройки скинуть нет возможности, да сигнал пуска настроен по фронту, т.к. так нужно по тех.процессу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 19.6.2016, 13:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Для разработки схем управления и подключения не могу найти схемы частотника ACS880-01 с указанием заводских зажимов и их назначением
Заранее благодарю за предоставленную техническую информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.6.2016, 15:24
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 19.6.2016, 12:53) *
Для разработки схем управления и подключения не могу найти схемы частотника ACS880-01 с указанием заводских зажимов и их назначением
Заранее благодарю за предоставленную техническую информацию

http://www.driveka.ru/upload/iblock/24b/ru...date_notice.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_
сообщение 21.8.2016, 14:32
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410



Здравствуйте многоуважаемые специалисты своего дела. Подскажите ничего не понимающему в приводе человеку. Имеется автомат на вводе, Привод ACS880-01-169A-3+E200 и двигатель. Могу ли я запустить двигатель с частотника (с пульта управления) или нужны еще какие не будь примочки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 21.8.2016, 20:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Гость_ @ 21.8.2016, 14:32) *
Здравствуйте многоуважаемые специалисты своего дела. Подскажите ничего не понимающему в приводе человеку. Имеется автомат на вводе, Привод ACS880-01-169A-3+E200 и двигатель. Могу ли я запустить двигатель с частотника (с пульта управления) или нужны еще какие не будь примочки?

можете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_
сообщение 22.8.2016, 9:19
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410



Подскажите еще по поводу управления скоростью. Если к клеммам XAI я подключу потенциометр смогу управлять скоростью? То есть запускаю двигатель с пульта управления частотного преобразователя и в соседнем помещении управляю скоростью с помощью потенциометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 22.8.2016, 9:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Конечно сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_
сообщение 22.8.2016, 15:18
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410



Прежде всего хочу извиниться за свои художества.. Не могли бы вы посмотреть возможен ли такой вариант пуска? может что не будь следует добавить сюда?если запускаться с чрп можно ли вывести кнопки пуск стоп?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 6,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2.jpg ( 7,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.8.2016, 17:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Главное - необходимо отключать выход ПЧ при включении К2.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.8.2016, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_
сообщение 22.8.2016, 19:44
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410



Цитата(mr_Frodo64 @ 22.8.2016, 17:59) *
Главное - необходимо отключать выход ПЧ при включении К2.

так хорошо. Не могли бы вы мне объяснить как сделать управление частотным (пуск и стоп) с удаленного поста? Цифровые входы XDI ( DI1 Останов (0) /пуск (1)) а что сюда подсоединить не знаю. может быть есть какой не будь пульт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.8.2016, 20:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Гость_ @ 22.8.2016, 19:44) *
так хорошо. Не могли бы вы мне объяснить как сделать управление частотным (пуск и стоп) с удаленного поста? Цифровые входы XDI ( DI1 Останов (0) /пуск (1)) а что сюда подсоединить не знаю. может быть есть какой не будь пульт?

Уточняю: я имел ввиду физическое отключение, а не выключение импульсов работы ПЧ.
Для Вашего удалённого управления использовать обычные кнопки, а питание с встроенного источника ПЧ 24В. Посмотрите мануалы. Там есть вся информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_
сообщение 22.8.2016, 21:38
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410



Да я понял нужен контактор или рубильник после чрп. Спасибо большое разобрался. Просто не когда не сталкивался ни с чем подобным и все связи и схемы управления для меня в новинку. +24 В можно взять с XD24 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
riksayn2
сообщение 6.1.2017, 15:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.1.2017
Пользователь №: 312571



Здравствуйте. Что-то не могу найти где скачать "Drive composer pro"? Скиньте ссылку плиз, или? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:48