Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01)
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с. Соответственно подобраны диаметры.
...
Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с.
Противоречие. Вы уж определитесь.
Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01)
Задача, организовать прием продукта в обход существующей насосной.
Почему молчите про безопасную скорость взлива? С резервуарами всё ок?
Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01)
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с.
Только для трубопроводов не больше DN200. Например в ГОСТ 31610.32-1 безопасная скорость 1м/с. Правильней применять комбинацию время релаксации + скорость.
Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01)
Мне кажется для бензина и дизеля это много
Просто хочу предупредить об опасности - бензины, керосины и дизели разные с разными свойствами. Чистые керосины и соляра сложны в обращении из-за статики. Буржуины тратят деньги на релаксирующие присадки в такие н/продукты.
Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01)
Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с. Мне кажется для бензина и дизеля это много, как думаете?
Опасность статики. Повод посчитать допустимую скорость и время релаксации.
По статическому электричеству рекомендую:
- ГОСТ 31610.32-1
- NFPA 77
- API 2003
Эти документы можете найти
здесь. Рекомендую сначала выяснить что за жидкости будет сливать нефтебаза. Не гипотетические бензин с солярой, а точные марки и степень чистоты.
При проблемах со статикой это повод поговорить с Заказчиком про запрет перевалки чистых н/продуктов или слив н/продуктов с релаксирующими присадками. Если Заказчик будет включать дурака можно показать ему
раз,
ещё раз и
ещё раз,
ещё и
ещё. В гугле много материала с красивыми фото и видео.
Сообщение отредактировал shvet - 10.6.2018, 9:28