> Проектные и фактические величины систем противодымной вентиляции, Проектные и фактические величины систем противодымной вентиляции
RRR2011
сообщение 5.9.2017, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276152



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вот такая ситуация:
Дымоудаление из коридоров(24-х этажный дом, замеры проводил на самой ближней точке и самой удаленной) -24 этаж, проект-14400 м3/ч, факт-9177 м3/ч, невязка 36,3%( При достижении проектных данных, перепад на дверях 240 Па, установлен шибер, на данный момент перепад 138 Па.)-Вопрос как решить проблему с невязкой по ГОСТу в +/- 15% (по давлению прохожу по расходу нет.)

1 этаж проект-14400 м3/ч, факт-12987 м3/ч, невязка 9,8%

Компенсация дымоудаления, коридор 24 этаж 7100 м3/ч, факт-4893 м3/ч, невязка-31,1%

1 этаж 7100м3/ч , факт-6781 м3/ч, невязка-5,9%

Существует ли невязка(нормативы) у системы компенсации дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.9.2017, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(RRR2011 @ 5.9.2017, 20:47) *
как решить проблему с невязкой по ...по расходу ...

На 24 - этаже по сравнению с 1 этажом имеет место быть недопустимо высокий отрицательный дисбаланс (если компенсация принудительная) или слишком маленькое проходное сечение подачи воздуха (если компенсация естественная).

Установка шибера на ветви удаления среды из коридора - ошибка. У Вас нет права искусственно снижать расход удаляемой из коридора среды. Надо думать о возможности увеличения подачи воздуха в коридор до уровня значений 1 этажа. Если этого сделать не удастся, то на лицо проектная ошибка.
Цитата(RRR2011 @ 5.9.2017, 20:47) *
Существует ли ...нормативы у системы компенсации дымоудаления?
С чего Вы взяли, что подача воздуха в коридор осуществляется СИСТЕМОЙ? Это всего лишь одна из ветвей СИСТЕМЫ противодымной вентиляции, что и является ответом на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RRR2011
сообщение 6.9.2017, 21:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276152



Спасибо за ответ!
Без шибера расход система ДУ 14000 м3ч, компенсация естественная 7000 м3/ч, по проекту прохожу, но перепад на двери 240 Па!(ошибка проекта получается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.9.2017, 23:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Ув. RRR2011!

Вы же не сообщаете о том, что на 1 этаже такие показатели (с учетом допустимой невязки) приводит к перепаду давления на двери в 240 Па, а вопрос о существовании проектной ошибки ставите. Нет полной информации для ответа.

Предварительно можно сказать, что может потребоваться регулируемая по температуре дыма принудительная подача компенсирующего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения