Цитата(RRR2011 @ 5.9.2017, 20:47)
как решить проблему с невязкой по ...по расходу ...
На 24 - этаже по сравнению с 1 этажом имеет место быть недопустимо высокий отрицательный дисбаланс (если компенсация принудительная) или слишком маленькое проходное сечение подачи воздуха (если компенсация естественная).
Установка шибера на ветви удаления среды из коридора - ошибка. У Вас нет права искусственно снижать расход удаляемой из коридора среды. Надо думать о возможности увеличения подачи воздуха в коридор до уровня значений 1 этажа. Если этого сделать не удастся, то на лицо проектная ошибка.
Цитата(RRR2011 @ 5.9.2017, 20:47)
Существует ли ...нормативы у системы компенсации дымоудаления?
С чего Вы взяли, что подача воздуха в коридор осуществляется
СИСТЕМОЙ? Это всего лишь одна из ветвей
СИСТЕМЫ противодымной вентиляции, что и является ответом на Ваш вопрос.