Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция осмотровой канавы
nik-kalin
сообщение 23.8.2009, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29479



Добрый день, уважаемые проектировщики!
Поделитесь опытом проектирования осмотровых канав. Сам столкнулся с этим впервые, СНиП 41-01-2003 и ВСН 01-89 прочитал, в принципе все понятно, единственное не понятно как подвести воздуховоды непосредственнок самой яме. В ВСН 01-89 указано что воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах). Огромная просьба, если кто-то проектировал это, не могли бы Вы поделиться со мной чертежем, для ознакомления, формат чертежа не важен, мне главное увидеть как это правильно действует, как обычно сроки поджимают. Если нужна моя почта, то я могу написать адрес, просто спросите его.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 24.8.2009, 5:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Здраствуйте.
Задаете строителям канал в полу, например "для прохода воздуховода 150х150", рисуете его в плане с привязками, размеры его и тд и тп... в осмотровую яму приток- 10кр.
по моему для осмотровых канав у строителей есть даже типовые решения, хотя я могу ошибаться.

тоже самое для вытяжки в колесоотбойниках, определяетесь с размерами- задаете строителям

Извиняюсь, но чертежами поделиться не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik-kalin
сообщение 24.8.2009, 8:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29479



Благодарствую ) связался уже со знакомым архитектором, обещал посмотреть что у него есть )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.8.2009, 22:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Действительно, есть типовые по смотровым канавам. На них указаны разные варианты мест для приточно-вытяжной вентиляции со всеми размерами. А строителям просто выдается задание - на планах указваете где проходит канал и какого размера, на какой отметке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.8.2009, 8:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



На подачу воздуха в смотровые ямы в конструкции пола закладываю ТОЛЬКО водогазопроводные стальные трубы диаметром не меньше 100 мм. Машины ведь ездить будут, обыкновенный воздуховод раздавят.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Канавы.pdf ( 31,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shelbi
сообщение 25.8.2017, 11:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2015
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096



У меня здание ДЕПО 11 метров высотой. Вытяжные и приточные воздуховоды из смотровой канавы делаю в полу, а сам вытяжной воздуховод мне тащить на высоту 11метров ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 30.8.2017, 15:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А шо делать?.. unsure.gif

Ну, можно ещё отдельные системы предусмотреть, чисто на приямок. И расположить вентиляторы по-ниже. Правда вытяжку всё равно на кровлю тянуть. Что в лоб, что по-лбу.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 30.8.2017, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:57