Добрый день!
ПЧ Danfoss FC-051P1K5 снят с кран-балки для ремонта. Пока был в добром здравии несколько лет управлял АД 1,5 кВт на подъем-опускание. Пульта LCP нет, поэтому подключился через RS485. Проблемы: АД не вращается, в параметре 15-30 код ошибки 47 (неисправность управляющего напряжения 24V). Кроме того, при отсутствии тока через шунт (измерялось падение напряжение на шунте), в 16-36 и 16-37 показывает 3,7А и 5,55А соответственно. Предполагаю, что в параметрах 16-36 и 16-37 должно быть измеренное значение тока ПЧ. Остальные напряжения: Напряжение между контактами клеммника 12 и 20 23,4V, при замыкании контакта 12 с 18 или 19 падает до 23,1V. Напряжение, питающее микросхемы драйверов IGBT 16,8V, напряжение питание контроллера и опорное напряжение для АЦП по 5V, в норме. На замыкание контактов клеммника 18,19 и 27 с 12 реагирует изменением параметра 16-60. Напряжение после выпрямительного моста (п.16-30) и переменного резистора, подключенного к контактам 50, 53, 55 (п.16-62) также мониторятся и соответствуют измеренным мультиметром.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой?
|