> Unidrive Uni3405, Ошибка при включении HF84
mihail4048
сообщение 27.12.2017, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Есть два механизма с ЧП UNI3405 с дополнительными блоками UD51 и UD70. Один из них после первой подачи питания на него сразу уходит в аварию HF84. Ошибка может убраться или вкл\выкл питания 2 или более раз, может пропасть после выдернуть \вставить дополнительные блоки. Замена блоков ничего не дает. Однозначного ответа не жду , но возможно что-то было на таком или других ЧП. Ошибка HF84 - внутренняя неисправностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.12.2017, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Возможно где то в разъемах зазорчик образуется или трещина на плате или в пайках, сколько лет ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 27.12.2017, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



7 лет

Если ЧП запустился , то будет работать до следующего выкл и после долгого простоя - вкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 27.12.2017, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



не получиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.12.2017, 8:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



7 лет критический возраст, может уже сломаться всё что угодно(вентиляторы, емкости любые, электронные элементы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 28.12.2017, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!
Ошибка известная и часто возникающая на старых преобразователях: HF84-ошибка калибровки токовых датчиков. С дополнительными модулями она никак не связана. Вариантов возникновения немного:
1. От влажности и пыли показания датчиков тока стали нестабильными, поэтому плата управления не может их откалибровать.
2. Плохой контакт между силовой платой и платой управления (шлейф 40 штырей).
3. Ошибка ложная и возникает из-за просадки напряжения 24 В или 5 В. Необходимо померить напряжение на клеммах управления (21-22), попробуйте отключить вентиляторы охлаждения, иногда их подклинивает и напряжение снижается ниже допустимого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 28.12.2017, 9:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Да , возраст и еще тяжелые условия эксплуатации. Хотя из 20шт Altivar умер только один. Буду искать неисправность.

GBM , спасибо за подсказку. Шлейф 40 в плохом состоянии, но смущает то , что на ходу никогда ошибка не возникает , только при включении после долгого простоя.

И еще раз уж зашел разговор о вентиляторах. Вентиляторы обычные стоят или с контролем работы? Я еще не держал их в руках , а модель ЧП UNI3405.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 28.12.2017, 10:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Возникает только при включении, т.к. если удалось провести калибровку, то преобразователь воспринимает колебания в работе как нормальные изменения на выходе. Судя по симптомам, проблема всё-таки в датчиках тока. Они боятся высокой влажности, поэтому после простоя не могут сразу нормально запуститься.
Вентиляторы там без обратной связи, но снять их крайне сложно. Для снятия придётся разобрать весь преобразователь до основания. Найти новые на замену практически нереально, т.к. они очень своеобразной формы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 28.12.2017, 10:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Буду "допрашивать" Вас дальше. При замене платы управления UD90 на новую потребуется ли программирование ЧП заново под мои задачи? И второе -- датчики тока расположены в силовой части и на каждом силовом ключе? Что имеется в виду под калибровкой?

Сообщение отредактировал mihail4048 - 28.12.2017, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 28.12.2017, 11:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



При замене платы управления параметры надо заливать заново.
Токовые датчики стоят во всех выходных фазах, они установлены на шинах или проводах. Под калибровкой понимается определение уровня сигнала с токовых датчиков при отсутствии тока. Как происходит сама процедура не знаю, равно как и начальный уровень сигнала на датчиках неизвестен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 28.12.2017, 12:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему