Добрый день.
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, требуется ли предусматривать возможность тушения эксплуатируемой кровли пожарными кранами системы впв. Если да то укажите нормы, которые это требуют, я не нашел.
Объект. Многофункциональное здание высотой 27,73 м. На кровле располагается летнее кафе.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 11:57) Добрый день.
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, требуется ли предусматривать возможность тушения эксплуатируемой кровли пожарными кранами системы впв. Если да то укажите нормы, которые это требуют, я не нашел.
Объект. Многофункциональное здание высотой 27,73 м. На кровле располагается летнее кафе. кровлю тушить от ВПВ не нужно. По Техрегламенту эксплуатируемая кровля - фактически пожаробезопасная зона по п.3 ст.89. А вот кафе - это часть здания, соответственно для него нужно пожаротушение. Хотя смотря что подразумевается под "летним кафе"... PS а многофункциональное здание проектируете по СТУ?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 1.7.2016, 11:38
|
|
|
|
|
1.7.2016, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828
|
Да проектирую по СТУ. Но ребята которые пишут СТУ сами не в курсе))) Не совсем понимаю как из п.3 ст89 123-ФЗ (я так понимаю про него речь?)следует что эксплуатируемая кровля является пожаробезопасной зоной? Разъясните пожалуйста.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 12:57) Да проектирую по СТУ. Но ребята которые пишут СТУ сами не в курсе))) Не совсем понимаю как из п.3 ст89 123-ФЗ (я так понимаю про него речь?)следует что эксплуатируемая кровля является пожаробезопасной зоной? Разъясните пожалуйста. от обратного - эвакуационный выход не может вести в пожароопасную зону или в зону задымления.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828
|
Из этого не следует что кровлю не следует тушить. К примеру согласно п 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; Но пожарными кранами ВПВ мы должны тушить холл (фойе).
|
|
|
|
|
1.7.2016, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 13:11) Из этого не следует что кровлю не следует тушить. К примеру согласно п 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; Но пожарными кранами ВПВ мы должны тушить холл (фойе). расшифруйте аббревиатуру ВПВ и сопоставьте с расположением плоскости кровли относительно внутреннего объема здания. ПК - не единственные первичные средства пожаротушения - на случай если "летнее кафе" - это столы со стульями и зонты над ними. без плана и подробной информации остается догадываться что у вас в реальности на кровле..
|
|
|
|
|
1.7.2016, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828
|
ВПВ-внутренний противопожарный водопровод. Вид кровли см. прикрепленный файл. Помещения на кровле тушить буду согласно п. 4.1.8 "Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения". Т.к кровля не является помещением всю площадь кровли тушить не буду. Сомнения возникают в том, что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу.
Прикрепленные файлы
______.png ( 69,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
1.7.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 17:18) что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу. так может у знакомого на кровле было что то помимо столов со стульями, требующее наличие ПК? например блочно-модульная котельная, внутри которой заводом-изготовителем не предусмотрены ПК, а по СП 4.13130.2013 требуется. Внести изменение в серийно выпускаемое изделие сам проектировщик не может, но может поставить рядом сухотрубы с ПК.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 17:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 16:18) ВПВ-внутренний противопожарный водопровод. Вид кровли см. прикрепленный файл.
Помещения на кровле тушить буду согласно п. 4.1.8 "Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения". Т.к кровля не является помещением всю площадь кровли тушить не буду. Сомнения возникают в том, что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу. В лестничных клетках лучше поставить ПК, все таки материалы есть горючие (хотя, кровля сама из горючих материалов)))). Чтобы не городить сухотрубов с электрозадвижками. Стоимость решения копеечная. Тушить всю кровлю как-то странно...
|
|
|
|
|
4.7.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Водяной @ 1.7.2016, 18:30) В лестничных клетках лучше поставить ПК, все таки материалы есть горючие (хотя, кровля сама из горючих материалов)))). Чтобы не городить сухотрубов с электрозадвижками. Стоимость решения копеечная. Тушить всю кровлю как-то странно... ПК можно и не для тушения использовать - чтобы не мучиться с уборкой мусора, струей водой как на палубе смыть)
|
|
|
|
|
10.4.2018, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161325
|
Возникла та же проблема, только у меня автостоянка на кровле. Здание неотапливаемой автостоянки из 5 этажей, кровля соответственно также эксплуатируемая как автостоянка. Вроде как пока решили делать, можем в принципе обосновать через ТЗ от заказчика, но хочется понять, обязаны ли по нормам?
|
|
|
|
|
12.4.2018, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Водоводик @ 10.4.2018, 11:33) Возникла та же проблема, только у меня автостоянка на кровле. Здание неотапливаемой автостоянки из 5 этажей, кровля соответственно также эксплуатируемая как автостоянка. Вроде как пока решили делать, можем в принципе обосновать через ТЗ от заказчика, но хочется понять, обязаны ли по нормам? а почему не обязаны? такой же этаж. чего это вам будет стоить? пары шкафов и все, правда возможно над ними нужно какие то козырьки или само исполнение какое то уличное? краски наверное другие. у вас вся система ВПВ "сухотрубная", в отличии от ТС. где то в приколах авока было описание, как над такой кровлей сделали над подъемом в воздухе приборы отопления-излучатели для таяния наледи и осевые вентиляторы в перекрытых этажах (кроме "кровельного"), так как формально изза большой ширины считалась крытой, хотя остекления не было.
|
|
|
|
|
|