> АУПТ в ИЖС, парковках
cpt
сообщение 9.4.2018, 14:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Вопрос 1.
В СП5 нет норм по плотности орошения в жилых домах, какую плотность принимать, если заказчик захочет сделать спринкленое пожаротушение (за границей довольно активно рекламируют установку спринклеров в ИЖС) есть какие то зарубежные нормы?
Вопрос 2
А как происходит физически тушение водой от спринклеров автомобилей? Я понимаю когда тонкораспылённая вода создаёт пар перекрывающий доступ кислорода, а когда у нас не тонкораспылёная вода, а просто капли за счёт чего происходит тушение, огонь ведь большей частью будет в машине, куда вода не попадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2018, 15:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32793
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в ижс нет норм, но тушение 1-2 машин отчего вы не можете посчитать? хоть с сухой системой и смотрите как это должно срабовав выглядеть:
https://www.youtube.com/watch?v=V3MXIag9IgU...el=MaximGrinikh

хоть с водозаполненной : в принципе ролики там же с сюжетами из подземных паркингов.

в т.ч. и с туманом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.4.2018, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Может есть зарубежные нормы для ИЖС.
С водяным пожаротушением нет проблемы как посчитать, вопрос как именно оно тушит, если огонь внутри машины в моторном отсеке, салоне куда вода не попадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.4.2018, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
какую плотность принимать, если заказчик захочет сделать спринкленое пожаротушение

По группе 1.

Цитата
а когда у нас не тонкораспылёная вода, а просто капли за счёт чего происходит тушение

Установка пожаротушения не обязана именно тушить. Локализации возгорания вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.4.2018, 17:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(cpt @ 9.4.2018, 15:07) *
Может есть зарубежные нормы для ИЖС.
С водяным пожаротушением нет проблемы как посчитать, вопрос как именно оно тушит, если огонь внутри машины в моторном отсеке, салоне куда вода не попадает.

NFPA-13D, NFPA-13R
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.4.2018, 18:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(BTS @ 9.4.2018, 21:30) *
NFPA-13D, NFPA-13R
0,0677
Спасибо уже начал изучать, там почти такие же цифры получают 0,1 галлона в минуту на квадратный фут или 0,244 м.куб/(ч*м.кв) ну или 0,0677 л(с*м.кв)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 16:34