> Поддержание разряжения между помещениями
1234z
сообщение 8.9.2017, 13:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258602



Добрый день, поставили следующую задачу : в помещении 40 м2 (лабораторная), где организован воздухообмен (приток L=1370 м3/ч и местная вытяжка L=1620 м3/ч) выделить камеру в углу площадью 4м2, т.е зашить угол стеклянными блоками от пола до потолка. В этой камере планируется размещение оборудования, по заданию в камере нужно запроектировать вытяжку и поддерживать в камере разрядение на 10 мм вод. ст. ниже,чем в помещении. Вытяжка в камере должна работать постоянно,раз в день туда заходит человек и сверяет показатели. Площадь по щелям при закрытой двери в камеру F=0.0441 м2 и v=1.2 м/c, при открытых F=3 м2 и v=0.5 м/с (данные из задания МТО). Может кто подскажет как выполнить такие условия и как посчитать количество воздуха в камере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.9.2017, 15:54
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



-100 Па. Дверь открываться будет сопротивляясь. Но это к вопросу не относится.

Сопротивление щелей должно составить искомые 100 Па. При прохождении того количества воздуха, которое получится в результате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1234z
сообщение 11.9.2017, 8:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258602



Добрый день, -100 Па это вычесть из давления создаваемого в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2017, 9:17
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет. Разрежение получится именно в защищаемом помещении.
Вопрос был - как посчитать расход. Хотите получить точное значение для закутка - считайте, что получается в смежном помещении тем же способом но как для обратной задачи и добавьте величину для "закутка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:21