> Предохранительний клапан
freemaster
сообщение 1.5.2019, 22:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.10.2018
Пользователь №: 350167



Как узнать расчетное избыточное давление Рт?
какой участок имеется ввиду под Рв (тот на который я красным обозначил? )

6.1.Давление настройки клапана вычисляется по формуле:
Рн = 1,1Рр+Рт+Рв
,
где Рр – расчетное избыточное давление в системе;
Рт – потери давления на участке подводящего к клапану трубопровода;
Рв – противодавление на выходе из клапана (при сбросе в атмосферу =0)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 90.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 90.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 56.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 56.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 56.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 