Здравствуйте, хотел бы у вас проконсультироваться. Вопрос следующий, проектирую ИТП жилого дома, требования ТУ следующие: Qот=0,220 Гкал/ч; Qгвсмаск=0,168 Гкал/ч: Температурный график сети зима 95/70,лето 70/40; Температура наружного -34, температура срезки -12,8 Схема подключения отопления - зависимая. По формуле отношения максимальных расходов теплоты на ГВС к отоплению получается двухступенчатая смешанная схема. Расход на ИТП считаю по формуле 8 приложения 10 СП 41-101-95. Qот"=0,137 Гкал/ч для tн=-12,8;Qгвсср=Qгвсмаск/2,4=0,07 Гкал/ч (коэффициент неравномерности выбран минимальный), Ктп=0,3. По расчету получается максимальный расход на ИТП 5,96 м3/ч, проверяем по формуле 1 того же приложения: максимальный расход на отопление получается 8,8 м3/ч. Получается при расчетах ИТП (подбор диаметров, приборов учета) я должен принять расход 8,8 м3/ч? Просто не могу понять надо ли делать какую то надбавку на первую ступень ГВС, ведь если будут сильные морозы требуется максимальный поток на отопление и в тот же момент может потребоваться поток на ГВС? Проконсультироваться больше не с кем. На работе опытные проектировщики говорят, что просто складывай расход на отопление и ГВС - это и будет расчетный расход. А я думаю, что для двухступенчатой смешанной это приведет просто к завышению диаметров труб и арматуры
|
|
|
|
|
29.5.2019, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
У вас ИТП жилого дома, ну и примите смешанную с ограничением схему, по максимальному расходу (отопление или гвс). И при подборе подогревателей и оборудования не стоит их занижать, т.е. выбирать по нижней границе. Правда тут еще вопрос с перепадом на вводе, если он с запасом то тут проще сгладить неточности подбора оборудования...
|
|
|
|
|
31.5.2019, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760
|
Цитата(borm @ 29.5.2019, 11:27) У вас ИТП жилого дома, ну и примите смешанную с ограничением схему, по максимальному расходу (отопление или гвс). И при подборе подогревателей и оборудования не стоит их занижать, т.е. выбирать по нижней границе. Правда тут еще вопрос с перепадом на вводе, если он с запасом то тут проще сгладить неточности подбора оборудования... Хорошо, а не подскажите еще, что значит стабилизация расхода воды на отопление и вентиляцию (это обеспечения постоянно расхода на итп путем обеспечения постоянного перепада ?)
|
|
|
|
|
31.5.2019, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(hipp74 @ 31.5.2019, 6:11) Хорошо, а не подскажите еще, что значит стабилизация расхода воды на отопление и вентиляцию (это обеспечения постоянно расхода на итп путем обеспечения постоянного перепада ?) Лучше начать с сп 41-101-95, прям в поиске, в нём "с ограничением" забить и прочитать (с п3,15 схемы), но это не нравоучение а для информации. А с ограничением, это означает, что берется максимальный из расчетных и в час максимального водоразбора на ГВС отопление получает меньше тепла, так как дома, особенно в современном строительстве более инерционны и соответственно жители не успеют замерзнуть.
|
|
|
|
|
4.6.2019, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760
|
Цитата(borm @ 31.5.2019, 18:48) Лучше начать с сп 41-101-95, прям в поиске, в нём "с ограничением" забить и прочитать (с п3,15 схемы), но это не нравоучение а для информации. А с ограничением, это означает, что берется максимальный из расчетных и в час максимального водоразбора на ГВС отопление получает меньше тепла, так как дома, особенно в современном строительстве более инерционны и соответственно жители не успеют замерзнуть. Спасибо за ответы, СП читаю)
|
|
|
|
|
4.6.2019, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760
|
Еще хотел задать вопрос не создавая новой темы. В ЦТП находится коллектор подающих трубопроводов ГВС (расходится на несколько административных зданий) и коллектор циркуляционных трубопроводов. Стоит ли предусмотреть балансиры на линиях Т4 для увязки системы в режиме циркуляции или проще увязать на самом потребителе? из данных особо ничего нет, только теплосеть (проектируется замена тепловой сети) и нагрузки ГВС по зданиям, а что там у потребителя не известно. Может подскажите на что еще обратить внимание?
|
|
|
|
|
|