> Расход ИТП
hipp74
сообщение 28.5.2019, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760



Здравствуйте, хотел бы у вас проконсультироваться. Вопрос следующий, проектирую ИТП жилого дома, требования ТУ следующие:
Qот=0,220 Гкал/ч;
Qгвсмаск=0,168 Гкал/ч:
Температурный график сети зима 95/70,лето 70/40;
Температура наружного -34, температура срезки -12,8
Схема подключения отопления - зависимая.
По формуле отношения максимальных расходов теплоты на ГВС к отоплению получается двухступенчатая смешанная схема.
Расход на ИТП считаю по формуле 8 приложения 10 СП 41-101-95. Qот"=0,137 Гкал/ч для tн=-12,8;Qгвсср=Qгвсмаск/2,4=0,07 Гкал/ч (коэффициент неравномерности выбран минимальный), Ктп=0,3.
По расчету получается максимальный расход на ИТП 5,96 м3/ч, проверяем по формуле 1 того же приложения: максимальный расход на отопление получается 8,8 м3/ч.
Получается при расчетах ИТП (подбор диаметров, приборов учета) я должен принять расход 8,8 м3/ч? Просто не могу понять надо ли делать какую то надбавку на первую ступень ГВС, ведь если будут сильные морозы требуется максимальный поток на отопление и в тот же момент может потребоваться поток на ГВС?
Проконсультироваться больше не с кем. На работе опытные проектировщики говорят, что просто складывай расход на отопление и ГВС - это и будет расчетный расход. А я думаю, что для двухступенчатой смешанной это приведет просто к завышению диаметров труб и арматуры

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 29.5.2019, 9:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



У вас ИТП жилого дома, ну и примите смешанную с ограничением схему, по максимальному расходу (отопление или гвс).
И при подборе подогревателей и оборудования не стоит их занижать, т.е. выбирать по нижней границе.
Правда тут еще вопрос с перепадом на вводе, если он с запасом то тут проще сгладить неточности подбора оборудования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hipp74
сообщение 31.5.2019, 6:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760



Цитата(borm @ 29.5.2019, 11:27) *
У вас ИТП жилого дома, ну и примите смешанную с ограничением схему, по максимальному расходу (отопление или гвс).
И при подборе подогревателей и оборудования не стоит их занижать, т.е. выбирать по нижней границе.
Правда тут еще вопрос с перепадом на вводе, если он с запасом то тут проще сгладить неточности подбора оборудования...

Хорошо, а не подскажите еще, что значит стабилизация расхода воды на отопление и вентиляцию (это обеспечения постоянно расхода на итп путем обеспечения постоянного перепада ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 31.5.2019, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(hipp74 @ 31.5.2019, 6:11) *
Хорошо, а не подскажите еще, что значит стабилизация расхода воды на отопление и вентиляцию (это обеспечения постоянно расхода на итп путем обеспечения постоянного перепада ?)

Лучше начать с сп 41-101-95, прям в поиске, в нём "с ограничением" забить и прочитать (с п3,15 схемы), но это не нравоучение а для информации.
А с ограничением, это означает, что берется максимальный из расчетных и в час максимального водоразбора на ГВС отопление получает меньше тепла, так как дома, особенно в современном строительстве более инерционны и соответственно жители не успеют замерзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hipp74
сообщение 4.6.2019, 7:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760



Цитата(borm @ 31.5.2019, 18:48) *
Лучше начать с сп 41-101-95, прям в поиске, в нём "с ограничением" забить и прочитать (с п3,15 схемы), но это не нравоучение а для информации.
А с ограничением, это означает, что берется максимальный из расчетных и в час максимального водоразбора на ГВС отопление получает меньше тепла, так как дома, особенно в современном строительстве более инерционны и соответственно жители не успеют замерзнуть.

Спасибо за ответы, СП читаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hipp74
сообщение 4.6.2019, 7:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760



Еще хотел задать вопрос не создавая новой темы. В ЦТП находится коллектор подающих трубопроводов ГВС (расходится на несколько административных зданий) и коллектор циркуляционных трубопроводов. Стоит ли предусмотреть балансиры на линиях Т4 для увязки системы в режиме циркуляции или проще увязать на самом потребителе? из данных особо ничего нет, только теплосеть (проектируется замена тепловой сети) и нагрузки ГВС по зданиям, а что там у потребителя не известно. Может подскажите на что еще обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения