Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт тепловой схемы водогрейной котельной
Painkiller
сообщение 12.9.2015, 19:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Уважаемые специалисты! Нужна помощь в расчете тепловой схемы водогрейной котельной без деаэратора. Нужен порядок расчёта.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 28.9.2015, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Уважаемые специалисты, кто может проконсультировать меня по расчётам водогрейной котельной?

1. Расчёт тепловой схемы;

2. Подбор сетевых насосов;

3. Расчёт хим.-водоподготовки (26% NaCl);

4. Расчёт деаэратора.

Котельная водогрейная, схема закрытая, зависимая. Котлы: Дквр-6.5-13 (1шт.) и Дквр-10-13 (2шт.), переведены на водогрейный режим.

[attachment=101949:________....09.2015.pdf]

Сообщение отредактировал Painkiller - 28.9.2015, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 28.9.2015, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(Painkiller @ 12.9.2015, 19:52) *
Уважаемые специалисты! Нужна помощь в расчете тепловой схемы водогрейной котельной без деаэратора. Нужен порядок расчёта.


Быть может поможет это. Правда, это я перепечатал из СТО и исправил (как считаю) некоторые опечатки в СТО.
Буду благодарен, если появятся комментарии.

Сообщение отредактировал zeva - 28.9.2015, 15:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.rar ( 614,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 29.9.2015, 1:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо большое, zeva. (см. прикреплённый файл). Ещё у меня такой вопрос: подскажите, пожалуйста, какие на моём чертеже есть ошибки, как нумеровать элементы схемы (откуда ---> куда, все элементы по порядку?) и какие тут нужны обозначения трубопроводов и др. элементов (диаметры)? Спасибо.

P.S. Такое, наверное, и мне нужно? bestbook.gif

[attachment=101973:STO_0249..._03_2007.rar]

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 29.9.2015, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



[quote name='Painkiller' date='29.9.2015, 1:50' post='1152562']
С Ещё у меня такой вопрос: подскажите, пожалуйста, какие на моём чертеже есть ошибки, как нумеровать элементы схемы (откуда ---> куда, все элементы по порядку?) и какие тут нужны обозначения трубопроводов и др. элементов (диаметры)? Спасибо.

По-моему, ответы на поставленные вопросы есть в ГОСТ 21.606-95. Котельные. Это ГОСТ ЕСПДС можно скачать бесплатно.
И еще, на форуме есть много примеров схем котельных. Поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 9:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт тепловой схемы водогрейной котельной.
Программа не прикрепляется.

Сообщение отредактировал Лыткин - 29.9.2015, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 9:56) *
Расчёт тепловой схемы водогрейной котельной.
Программа не прикрепляется.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.xlsx ( 315,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 29.9.2015, 23:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо большое, zeva и Лыткин! Насчёт примера схемы: у меня своя, по ней всё посчитать надо. Только вот никак не пойму, может подскажите, деаэратор по правилам (каким?) устанавливать нужно для моей котельной или необязательно? Если он нужен, какой сюда можно поставить и каков порядок расчёта по нему будет? Обвязка деаэратора тоже нужна. Ещё такой же вопрос касаемый теплообменников (независимая схема присоединения): для моей котельной их необходимо или необязательно ставить? Экселька хорошая, если можно, по моей схемке какими мне документами надо пользоваться, чтобы выполнить свои расчёты?

Спасибо за ответы!!!

P.S. Кто-нибудь в этой теме может подсказать по гидравлическому расчёту ТС? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.9.2015, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Painkiller @ 29.9.2015, 23:17) *
Спасибо большое, zeva и Лыткин! Насчёт примера схемы: у меня своя, по ней всё посчитать надо. Только вот никак не пойму, может подскажите, деаэратор по правилам (каким?) устанавливать нужно для моей котельной или необязательно? Если он нужен, какой сюда можно поставить и каков порядок расчёта по нему будет? Обвязка деаэратора тоже нужна. Ещё такой же вопрос касаемый теплообменников (независимая схема присоединения): для моей котельной их необходимо или необязательно ставить? Экселька хорошая, если можно, по моей схемке какими мне документами надо пользоваться, чтобы выполнить свои расчёты?

Спасибо за ответы!!!

P.S. Кто-нибудь в этой теме может подсказать по гидравлическому расчёту ТС? rolleyes.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___10_574_03__________________________________________________________________________.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 1.10.2015, 0:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо большое, Лыткин, за полезный документ. Я так понимаю, что это п.8.1.4?

Только у моих котлов температура на выходе +115С (максимум) и давление на выходе

(2...8) кгс/см2, а стало быть они не подпадают под это ПБ, так?

Нормы кач-ва сетевой воды: жёсткость общая Жо=300мкг-экв/кг.

Вопрос: нужен ли здесь деаэратор, если нужен, то какой (пар отсутствует), его

обвязка в моей схеме или аналогичной моей, ну и порядок расчёта.

По расчёту тепловой схемы: если котельная газовая и котлы оборудованы

газомазутными горелками, всё равно при расчёте нужно учитывать расход воды на

подогрев мазута?

Сообщение отредактировал Painkiller - 1.10.2015, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.10.2015, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Painkiller @ 1.10.2015, 0:55) *
Спасибо большое, Лыткин, за полезный документ. Я так понимаю, что это п.8.1.4?

Только у моих котлов температура на выходе +115С (максимум) и давление на выходе

(2...8) кгс/см2, а стало быть они не подпадают под это ПБ, так?

Нормы кач-ва сетевой воды: жёсткость общая Жо=300мкг-экв/кг.

Вопрос: нужен ли здесь деаэратор, если нужен, то какой (пар отсутствует), его

обвязка в моей схеме или аналогичной моей, ну и порядок расчёта.

По расчёту тепловой схемы: если котельная газовая и котлы оборудованы

газомазутными горелками, всё равно при расчёте нужно учитывать расход воды на

подогрев мазута?

Температура на выходе из водогрейного котла влияет только на расход теплоносителя. По ПБ жёсткость сетевой воды 0,7 мг-экв/кг (700 мкг-экв/кг) при т-ре воды 150 гр,С (95 гр.С даже до 1,5 мг-экв/кг). Деаэратор буквально "дегазатор" удаляет растворённые в воде газы. При кипении воды (которое зависит от давления) растворимость газов в воде равна НУЛЮ и содержание солей здесь непричём. Соли жёсткости удаляются перед деаэратором или компенсируются введением "комплексонов". Насчёт подогрева мазута (топлива) - не расход воды, а кол-во тепла (расход воды на теплоёмкость и разницу т-р).

Сообщение отредактировал Лыткин - 7.10.2015, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 8.10.2015, 1:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо, Лыткин, за разъяснение. Деаэратор мне нужно ставить и какой лучше? Вот нашёл такую тему, но расчёт, видимо, с чертежами достать нельзя будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 9:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Painkiller @ 8.10.2015, 1:23) *
Спасибо, Лыткин, за разъяснение. Деаэратор мне нужно ставить и какой лучше? Вот нашёл такую тему, но расчёт, видимо, с чертежами достать нельзя будет...

Попробуйте разобраться со струйным (подогрев перед СВД до 105 или с кавитационным до 95 гр.С). В обоих деаэраторах работает только "колонка", слив осуществляется в БАГВ (бак-аккумулятор горячей воды). В заводской разработке кавитационного деаэратора АВАКС (г. Кинешма) есть неточность, а именно водоструйный насос (эжектор), который "разрывает" кавитационный жгут и сбивает режим деаэрации. Если его убрать то при давлении воды на входе в деаэратор (90-95 гр.С) 3 ати, на выходе имеем 0,3 ати. Выделившиеся газы спокойно уходят в атмосферу, процесс кавитации не нарушается. Деаэрированная вода "ходит" по кругу: ТО, деаэратор, ТО. Из этого кольца происходит отбор воды потребителю и добавление в кольцо (перед ТО) из водопровода, через регулятор давления (РД) прямого действия. Вот так в общих чертах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 9.10.2015, 20:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Ясно, спасибо за разъяснение. Расчёта водоподготовки нет ни у кого при одноступенчатом Na-катионировании (1 ступень: ФИПа-I-1,5-0,6Na (1шт.+1шт. - резерв.?), 2 ступень: ФИПа-II-1,5-0,6Na (1шт.)), может в Excel есть у кого-нибудь? Не могу найти, откуда формула:
производительность водоподготовки Q = Qподп. + Qпит.;
Qподп.=(2-3%)*(Qв/(95-70)*1000);
Qпит.=D

Сообщение отредактировал Painkiller - 9.10.2015, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 10.10.2015, 1:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Поделитесь, пожалуйста, полной технологической схемой одноступенчатого Na-катионирования от привоза соли NaCl автотранспортом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 10.10.2015, 16:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Какими нормами стоит руководствоваться для определения расходов воды для ХВО?

В СНиП 41-02-2003 Тепловые сети говориться:

Цитата
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

для закрытых систем теплоснабжения - 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах ТС и присоединённых к ним систем зданий";

Объём воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объёмам воды допускается принимать для закрытых систем теплоснабжения 65м3 на 1МВт...


Это и есть химочищенная вода для подпитки ТС (GХВО)?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 11.10.2015, 18:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый Painkiller!
За МЕСЯЦ (с 12 сентября по 12 октября) даже самый-самый неуспевающий студент профильного техникума/института рассчитает аналогичный курсовой проект и сдаст преподавателю на положительную оценку.
У вас что вообще лимитов по времени нет?
Какие учебники/литературу вы внимательно изучили?
Ваши вопросы и попытка сляпать проект из отдельных частей аналогичны поведению небезызвестного халявщика "космоса/аршавина". mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 11.10.2015, 21:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Уважаемый smart-bear, я тут пытаюсь Разобраться и Научиться, а Не "Сляпать", как Вы выразились. Книжки я тоже читаю, их предостаточно. Если у Вас знаний так много, могли бы просто поделиться, как делают это другие, а не насмехаться, это некрасиво. thumbdown.gif

P.S. Берите пример с Лыткина, он всегда мне помогает. wink.gif Спасибо ему за это Большое! clap.gif Ну и, конечно же, другим активным участникам (zeva) тоже. clap.gif

Кто-нибудь делал гидравлический расчёт котла? Если можете, расчётом поделитесь, пожалуйста. Ну и расчётом тепловой схемы водогрейной котельной. С водоподготовкой разобрался, у меня исходная жёсткость 16 мг-экв/кг, одноступенчатое Na-катионирование.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.10.2015, 12:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Painkiller @ 11.10.2015, 21:26) *
Уважаемый smart-bear, я тут пытаюсь Разобраться и Научиться, а Не "Сляпать", как Вы выразились. Книжки я тоже читаю, их предостаточно. Если у Вас знаний так много, могли бы просто поделиться, как делают это другие, а не насмехаться, это некрасиво. thumbdown.gif

P.S. Берите пример с Лыткина, он всегда мне помогает. wink.gif Спасибо ему за это Большое! clap.gif Ну и, конечно же, другим активным участникам (zeva) тоже. clap.gif

Кто-нибудь делал гидравлический расчёт котла? Если можете, расчётом поделитесь, пожалуйста. Ну и расчётом тепловой схемы водогрейной котельной. С водоподготовкой разобрался, у меня исходная жёсткость 16 мг-экв/кг, одноступенчатое Na-катионирование.

Для ПИТАНИЯ паровых котлов необходима 2-х ступенчатая схема Na-катионирования (2-я ступень - глубокое умягчение до 30-50 мкг/кг и "барьерный" от проскока жёсткости). Фильтры разного диаметра объвязаны стандартными трубопроводами Ф 1000 мм - Ду50 (10 м3/ч); Ф 1500 мм - Ду65 (35 м3/ч) и т.д. Фильтры можно подобрать по расходу воды в трубопроводе. После первой ступени - ПОДПИТКА ТСети (ГВС).

Сообщение отредактировал Лыткин - 12.10.2015, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.10.2015, 19:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Между прочим, в расчете тепловой схемы котельной не предусматривается определение необходимости деаэратора или иных устройств. В тепловой схеме рассчитываются тепловые потоки (например на деаэратор). Но расчет необходимости того или иного устройства в расчет тепловой схемы не входит.
А если просто по опыту, то деаэратор (атмосферного типа) для паровой котельной нужен всегда. А для водогрейной котельной (подпитка теплосети) нужен чаще всего. Но чаще всего его просто не ставят.

Ну такие "О, времена" О, нравы""

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 13.10.2015, 22:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо большое за исчерпывающий ответ! Т.е. правил на обязательную установку оного устройства нет для водогрейных котельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2015, 23:20
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11073
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Painkiller @ 13.10.2015, 22:17) *
Т.е. правил на обязательную установку оного устройства нет для водогрейных котельных?

Наличие "оного устройства" не требуется государством.
...Но есть вот, что:
Цитата
12. Водоподготовка и водно-химический режим
тепловых энергоустановок и сетей

12.1. Организовать водно-химический режим с целью обеспечения надёжной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Не допускать образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 14.10.2015, 7:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Как я понимаю, всё от воды зависит? Спасибо, tiptop.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 16.11.2015, 11:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Никто не может скинуть чертёж вакуумного деаэратора в тепловой схеме котельной? И подскажите, пожалуйста, где его в моей схеме правильно установить. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.11.2015, 15:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



лучше смотреть сразу техдокументацию завода-изготовителя, например:
http://water.sarzem.ru/dv_img/DV_to.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 16.11.2015, 18:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Спасибо, timofeyprof, мне бы ещё пример из реальной схемы (чертеж), если кто-то делал, поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 24.11.2015, 16:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Здравствуйте. Кто-нибудь может помочь с расчетами к диплому (срочно)? Без сарказма. Пишите в л/с.

Сообщение отредактировал Painkiller - 24.11.2015, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 25.11.2015, 8:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(smart-bear @ 11.10.2015, 18:02) *
Уважаемый Painkiller!
За МЕСЯЦ (с 12 сентября по 12 октября) даже самый-самый неуспевающий студент профильного техникума/института рассчитает аналогичный курсовой проект и сдаст преподавателю на положительную оценку.
У вас что вообще лимитов по времени нет?
Какие учебники/литературу вы внимательно изучили?
Ваши вопросы и попытка сляпать проект из отдельных частей аналогичны поведению небезызвестного халявщика "космоса/аршавина". mad.gif

А ведь я предупреждал... mad.gif
За 2,5 месяца "клиент" дозрел и прозрел bang.gif
А время упущено... thumbdown.gif
Теперь искать исполнителей нужно не с форума АВОК, а тех кто непосредственно обучался/преподает в вашем учебном заведении (или имеющих большой опыт написания профильных дипломов), т.к. всегда бывают "нюансы" расчетов, оформления, субъективности преподавателей. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Painkiller
сообщение 26.11.2015, 12:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871



Я Вам удивляюсь, smart-bear, Откуда такой опыт??? blink.gif Я просто попросил помощи, т.к. не успеваю физически. Если найдуться такие добрые люди, естественно, отблагодарю их потом. Литература вся есть, только посчитать и оформить нужно (MS Word, AutoCAD). Требуется несколько человек, а то нагрузка большая будет. В основном теплоснабжение и ТГУ, но есть и другие разделы. Пишите в л/с. И Без Сарказма, ещё раз Очень прошу.





Сообщение отредактировал Painkiller - 26.11.2015, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 9.11.2020, 15:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Переписка вызывает изумление! Интересно PainKiler защитил диплом? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2024, 9:21