Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ СВ в помещении электрошкафов

Автор: Jlaj4ik 16.1.2020, 11:14

Всем добрый день.
Имеется закрытое помещение Vпом=100м3 находящиеся в отапливаемом механосборочном цехе. Макс.отдаваемая тепловая мощность 93 кВт(помещ.электрошкаф) и температура макс. 30 град.. Самая большая проблема летом, убрать эти теплоизбытки. Если воздух брать с цеха и подавать в это помещение, то чтобы ассимилировать тепло надо 35000 м3/ч. Получается 350 крат. Выход воздуха ч/з решетки в стенах.
Вопрос. Какой подобрать фильтр? и вообще как быть с этим помещением?

Автор: Jlaj4ik 16.1.2020, 11:33

Полная потребляемая мощность шкафов 1010 кВА эл/эн

Автор: Prasolov 16.1.2020, 15:33

А в цехе обрадуются 100кВт тепла летом? Вероятно там уже не 20гр. будет с таким теплопоступлением.
Чилер с вынесенным конденсатором рядом с обслуживаемым помещением. Конденсатор на кровлю/на улицу, куда ближе.
Вентиляторный доводчик в обсл. помещении.

Автор: ИОВ 16.1.2020, 16:12

Цитата(Jlaj4ik @ 16.1.2020, 11:14) *
Имеется закрытое помещение Vпом=100м3 находящиеся в отапливаемом механосборочном цехе. Макс.отдаваемая тепловая мощность 93 кВт(помещ.электрошкаф) и температура макс. 30 град.. Самая большая проблема летом, убрать эти теплоизбытки. Если воздух брать с цеха и подавать в это помещение, то чтобы ассимилировать тепло надо 35000 м3/ч. Получается 350 крат. Выход воздуха ч/з решетки в стенах.

Вероятно, есть причины (пожарные нормы, вредности в цехе),по которым помещение именно закрытое (т.е. выгороженное от цеха). Так что, возможно, описанная Вами схема вентиляции вообще неприменима.

Автор: Jlaj4ik 19.1.2020, 6:42

спасибо.