Цитата(Patric @ 1.6.2017, 17:20)
С фланцами вообще беда, На такое давление (320 кгс/см2) нет фланцев D50мм. Хотя в ГОСТ 32569 -2013, Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении PN > 25
независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше
300 °С независимо от давления применяют фланцы приварные встык типа 11 по
[ГОСТ Р 54432-2011]. Может тут опечатка, и должно быть PN < 25 ?
Почему опечатка? Что смущает?
Кстати, есть ГОСТ 9399-81 "ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ НА Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см2)". Там до DN 200 диаметр. Не подойдут?
Ещё есть ОСТ 26-01-37-82 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры". И фланцы в прродаже есть по нему
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.6.2017, 16:21