> Отопление производственных помещений
warol89
сообщение 12.4.2019, 19:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113



Приветствую всех. Может кто подсказать, точнее даже посоветовать как лучше обогревать производственные и складские большие (около 600 м2) помещения категории В2. Есть несколько вариантов но везде есть свои минусы. Я понимаю что проще всего сделать воздушное отопление (что я всегда и делал), но заказчик категорически отказывается от воздушного и инфракрасного обогрева и в итоге получается:
1. Использовать и для производственных и для складских помещений водное отопление я применением регистров, НО меня смущает высота помещений (6 метров), думаю что регистры будут очень плохо прогревать такие помещения
2. Использовать тепловентиляторы (по типу Вулканов), но вроде если в производственных помещениях их еще можно использовать то в складских помещения при IP44 его использовать нельзя.
Вот и не знаю что делать(( как правильнее поступить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2019, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. При любых решениях не используйте регистры - трубы, они для другого предназначены.
2. Складские помещения обогревать? Только в одном случае - если этого требуется для хранящейся продукции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
warol89
сообщение 13.4.2019, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113



1. Почему такое категоричное отношение к регистрам?))
2. Да, для склада требуется отопление по ТЗ да и к тому же на +16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2019, 19:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(warol89 @ 13.4.2019, 17:18) *
1. Почему такое категоричное отношение к регистрам?))
2. Да, для склада требуется отопление по ТЗ да и к тому же на +16

1. трубы предназначены для транспортировки теплоносителя, для отопления служат соответствующие отопительные приборы.
2. грейте продукцию на радость маме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2019, 20:05
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.4.2019, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 20:05) *
А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif
А каково Ваше отношение к регистрам оребрённым?

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 14.4.2019, 8:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 21:05) *
А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...


Именно так. Однако недостаток регистров - малая (в 8 раз меньше чем у радиаторов) поверхность нагрева.

Для высоких помещений с большими теплопотерями просто не получается разместить регистры. Но это надо проверять расчетом, а не "думаю что регистры будут очень плохо прогревать такие помещения".

Однако не только регистры из гладких труб являются "приборами, допускающими легкую очистку".

И вообще для помещений с большими теплопотерями, но не допускающих установку отопительных агрегатов наилучшее решение - подвесные излучающие панели, обогреваемые водой.

Ну и какие же это "складские большие (около 600 м2)" помещения? Это мелочевка. Тут можно и регистры накрутить. Только с умом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.4.2019, 8:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Вулканы IP54 их ставить можно
Еще можно использовать тёплые полы, вам же не на все 6 метров надо сделать одинаковую температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения