fasadchitsa
сообщение 25.10.2019, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367677



Доброго времени суток!

Нужна помощь. Ситуация следующая. Производство находится в одном здании с офисной частью. Система вентиляции не справляется с задачей, постоянно пахнет перекисью дикумила. Стоит обычная приточно-вытяжная вентиляция, которая, очевидно, не справляется. Фильтры на приточках меняются два раза в год, это спасает слабо. Ситуация осложняется тем, что завод с офисной частью соединен лестничным маршем, который как по трубе все тянет, в итоге все запахи идут в офис. Денег, как обычно, нет. Я в этом вопросе профан. Задница полная.

Понятно, что скорее всего, дело в проектировке вентиляции и здания в целом. Однако, переделывать все это стоит баснословных денег.

Что делать? Какие есть устройства, способные решить данную проблему малой кровью? Читала про газоанализаторы, но они, как я понимаю, делают замеры по углекислому или кислороду (или я ошибаюсь?).

Идея в том, чтобы каким-то образом повысить эффективность вентиляции, контролировать содержание этого дикумила в воздушной среде и, в случае необходимости, предпринимать меры (нужна аварийная система вентиляции, но она отсутствует,как я понимаю).

Не судите строго, всего 2й день как столкнулась с таким в жизни.

Помогите, пожалуйста, советом, кто чем может, где почитать, что сделать, как решить вопрос и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL57
сообщение 25.10.2019, 19:59
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211390



Сделать приток в офисное здание больше чем вытяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revalan
сообщение 25.10.2019, 23:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



Самым малозатратным мероприятием в этом случае наверное будет установка отсечных воздушных завес без нагрева между цехом и офисной частью здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.10.2019, 23:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Странные рещения предлагают. Самое первое проанализировать есть вытчжные зонты на оборудованием которое образует большкю часть выбросов. Если нет то установить зонты над ним. Если есть то опустить их и увеличить площадь.
А на счет запаха в офисе нужно чтл приток был мень вытяжки на 10-20 % дисбаланс притока подавать в коридор между промкой и офисом.
Но этл все советы если вентиляция примерно соответствует трубуемой. Если же конечно требуется жопустим 10000м3/час воздухообмен, а у вас 2000 то все вышеописанное как мертвому припарка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.10.2019, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Перекись дикумила. Горючее. Мелкодисперсные частицы образуют в воздухе взрывчатые смеси.

А пероксид-то легковоспламеняющийся. Если летает в виде пыли, то достаточно нагрева солнышком до +40 градусов.
Не такие уж там баснословные деньги. Наймите cпециалиста по вентиляции, сами вы ничего не сделаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:37