Kate_Falman
сообщение 12.10.2021, 6:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249252



Добрый день, составляю таблицы расчета систем водоснабжения в экселе и столкнулась с таким вопросом, при расчете системы горячего водоснабжения мы берем (в Казахстане, не знаю как в России с этим) расход ГВС (Т3) + циркуляция (Т4) и соответвенно подбираем диаметры, т.е трубопроводы Т3 протаскивают горячую+циркуляцию.

Вопрос: счетчик и ввод на горячую воду подбирать Т3+Т4 или только Т3? Логично что да - Т3+Т4, но коллеги во всю спорят и говорят, что только горячую воду (Т3), их аргумент в том, что иначе не будет бить с расчетом расходов.

А как делаете вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2021, 12:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



счетчик гвс стоит на ответвлении от В1 и считает только воду пошедшую на нагрев. трубы пропускают и т3 и т4, насос гвс крутит расход Т4, стояки системы пропускают т3 ит4- вы схему свою нарисуйте и увидите где у вас только Т3 идет, а где т3+т4 в т.ч. по итп. и воде все равно- Казахстан это или Лесото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.10.2021, 12:47
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kate_Falman @ 12.10.2021, 6:27) *
Добрый день, составляю таблицы расчета систем водоснабжения в экселе и столкнулась с таким вопросом, при расчете системы горячего водоснабжения мы берем (в Казахстане, не знаю как в России с этим) расход ГВС (Т3) + циркуляция (Т4) и соответвенно подбираем диаметры, т.е трубопроводы Т3 протаскивают горячую+циркуляцию.

Вопрос: счетчик и ввод на горячую воду подбирать Т3+Т4 или только Т3? Логично что да - Т3+Т4, но коллеги во всю спорят и говорят, что только горячую воду (Т3), их аргумент в том, что иначе не будет бить с расчетом расходов.

А как делаете вы?

Открытый водоразбор? У нас его зарубили просто. А на старых схемах, когда можно было, то да, два расходомера на контуре отопления и два на ГВС-циркуляция. И термодатчики тоже парные два комплекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 12.10.2021, 13:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



В многоэтажках встречал 2 варианта:
1. Рециркуляция подключена ДО ввода в квартиру, то есть в квартире рециркуляции нет, по учету - счетчик на ГВС.
2. В квартиру заходит и ГВС, и рециркуляция - тогда в квартире 2 счетчика, показания счетчика рециркуляции вычитают из показаний счетчика ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2021, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



третий ответ и все собственно о несколько разном и не заданном определяюще в вопросе автора. у меня про независимое подключение с закрытой схемой теплоснабжения и именно про счетчик в итп. у Хита про открытое теплоснабжение и зависимое подключение, третий ответ про квартирные не коммерческие счетчики.
так про что спросил автор темы? и где балансовая граница сетей и систем и какое в итоге подключение систем к сетям и про какие счетчики речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kate_Falman
сообщение 13.10.2021, 6:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249252



Цитата(инж323 @ 12.10.2021, 13:27) *
счетчик гвс стоит на ответвлении от В1 и считает только воду пошедшую на нагрев. трубы пропускают и т3 и т4, насос гвс крутит расход Т4, стояки системы пропускают т3 ит4- вы схему свою нарисуйте и увидите где у вас только Т3 идет, а где т3+т4 в т.ч. по итп. и воде все равно- Казахстан это или Лесото.


Я разрабатываю общую таблицу, которая будет считать расход, гидравлику, счетчики и Нтр, поэтому конкретной схемы нет, но в нее вшиты несколько вариантов расчета под различные схемы.
Воде все равно Казахстан или Узбекистан, но тем не менее нормы достаточно отличаются, поэтому уточнила.

Меня интересует вариант, когда мы не отдаем воду на приготовление, а забираем сразу из ТП, дальше система считается на пропуск Т3+Т4, в таком случае по логике, и счетчик должен пропустить Т3+Т4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения