> Пожаротушение для серверного помещения
George Kolesniko...
сообщение 27.5.2020, 20:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2020
Пользователь №: 377640



Добрый день!
У нас назрел вопрос о выборе системы пожаротушения для серверного помещения.
Мы запросили у подрядчиков посчитать стоимость порошкового и газового пожаротушения для комнаты объёмом 70 кубических метров. Они нам выдали удивительные цифры. Не думали, что газовые модули будут такими дорогими. И хотелось бы узнать, возможно ли оборудовать серверное помещение порошковой системой чисто ради дешевизны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
partnovv
сообщение 27.5.2020, 21:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.5.2020
Пользователь №: 376994



А про порчу серверной порошком вы подумали?)) Скупой, как говорится, платит дважды. Лучше уж установить газовое оборудование типа Зари и не волноваться. Автоматические системы прям вообще максимально быстро определяет факт возгорания и вред оборудованию газовое пожаротушение не наносит. ГОТВ газового пожаротушения опять же хорошо проникают в труднодоступные зоны и легко удалятся во время проветривания. А очистить и продолжить нормальную эксплуатацию серверного оборудования после запуска аэрозоля или порошка - как вы себе это представляете? На заявления, что все легко удаляется влажной тряпкой, можете предоставить говорящему эту самую "влажную тряпку" и продемонстрировать очистку)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 28.5.2020, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Порошковое для серверной.... помимо уже вышеизложенного есть один не маловажный критерий:
это наличие экранов для подачи порошка... что делает невозможной полное тушение источника возгорания и горение самой пожарной нагрузки.

потушить стойку/и с серверным оборудованием порошком я бы никогда не стал бы предлагать заказчику.

хотите сэкономить: разделите помещение на два, и по СП5 определитесь, работоспособность оборудования влияет ли на жизнь и здоровье персонала/процессы с ним с вязанные (п.35.1 и 35.2).

и если все таки будет 35.1, смотрим примечание 5 выходит дешевле и оборудование сохраняется в целости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
George Kolesniko...
сообщение 28.5.2020, 15:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2020
Пользователь №: 377640



Цитата(partnovv @ 27.5.2020, 21:46) *
А про порчу серверной порошком вы подумали?)) Скупой, как говорится, платит дважды. Лучше уж установить газовое оборудование типа Зари и не волноваться. Автоматические системы прям вообще максимально быстро определяет факт возгорания и вред оборудованию газовое пожаротушение не наносит. ГОТВ газового пожаротушения опять же хорошо проникают в труднодоступные зоны и легко удалятся во время проветривания. А очистить и продолжить нормальную эксплуатацию серверного оборудования после запуска аэрозоля или порошка - как вы себе это представляете? На заявления, что все легко удаляется влажной тряпкой, можете предоставить говорящему эту самую "влажную тряпку" и продемонстрировать очистку)))


Спасибо, а Зарю вы подсказали потому что она дешевле или другая причина? И тогда еще один вопрос - а как понять, какой газ тогда выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
partnovv
сообщение 28.5.2020, 16:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.5.2020
Пользователь №: 376994



Сами по себе модули не дешевле, выгоднее с точки зрения логистики просто получается (система подвесная потому что) и монтаж проще. Трубопроводов например нет у Зари. С расчетами опять же помогают или можно прямо на сайте их сделать. А с газом все несложно: 125-й менее безопасный для человека,а 227 более безопасный. А так в принципе при использовании любого газа необходимо предусмотреть газодымоудаление (либо через КСИД и передвижной дымосос, либо через общеобменную вентиляцию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
George Kolesniko...
сообщение 29.5.2020, 16:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2020
Пользователь №: 377640



Цитата(otdel.ito @ 28.5.2020, 9:03) *
Порошковое для серверной.... помимо уже вышеизложенного есть один не маловажный критерий:
это наличие экранов для подачи порошка... что делает невозможной полное тушение источника возгорания и горение самой пожарной нагрузки.

потушить стойку/и с серверным оборудованием порошком я бы никогда не стал бы предлагать заказчику.

хотите сэкономить: разделите помещение на два, и по СП5 определитесь, работоспособность оборудования влияет ли на жизнь и здоровье персонала/процессы с ним с вязанные (п.35.1 и 35.2).

и если все таки будет 35.1, смотрим примечание 5 выходит дешевле и оборудование сохраняется в целости.


спасибо за пояснения дополнительные, очень признателен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2020, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(partnovv @ 28.5.2020, 16:55) *
А так в принципе при использовании любого газа необходимо предусмотреть газодымоудаление (либо через КСИД и передвижной дымосос, либо через общеобменную вентиляцию).

Плохой и неверный совет.
Нормативные указания см. п. 7.13 СП 7.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:01