Наружные сети блокированного дома. Какой вариант выгодней? |
|
|
|
8.11.2019, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Всем доброго суток. Проектируем блокированный дом, встал вопрос с канализацией других участков. Подключать каждый дом к напорной очень дорого. Появилась идея поставить один насос в крайний участок, к которому будут подключены все остальные участки, он уже будет качать в напорную канализацию. Знаю, что вариант так себе, потому что в случае засора в одном месте встанет весь дом. Но подключать каждый дом к напорке это дорогое удовольствие. Какие еще могут быть варианты подключения блокированного дома к каналке?
Сообщение отредактировал mindchamber - 8.11.2019, 16:55
|
|
|
|
|
8.11.2019, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Где-то всё-таки подключаются к напорке? - занимательное рядом.
|
|
|
|
|
8.11.2019, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
это не просто колодец с насосом, это уже КНС со своей СЗЗ.
|
|
|
|
|
9.11.2019, 9:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Dima_UA @ 8.11.2019, 17:46) это не просто колодец с насосом, это уже КНС со своей СЗЗ. Оно как бы да) Но, есть нюансы) Территории частных домовладений не подпадают под СП - что хочу у себя, то и делаю и разрешение на строительство брать не нужно, значит всем пофиг. Сами сделают и ни о каких санзонах не узнают)) Не, узнать могут, если в суд кто-нибудь из соседей подаст на шум или запахи....
|
|
|
|
|
11.11.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(Водяной @ 9.11.2019, 9:50) Оно как бы да) Но, есть нюансы) Территории частных домовладений не подпадают под СП - что хочу у себя, то и делаю и разрешение на строительство брать не нужно, значит всем пофиг. Сами сделают и ни о каких санзонах не узнают)) Не, узнать могут, если в суд кто-нибудь из соседей подаст на шум или запахи.... Так какой способ прокладки более оптимальный в данном случае? Вообще возможно так проложить или обязательно на участок нужно будет накладывать сервитут для обслуживания? В каком-то поселке таунхаусов видел, предположительно, такую схему подключения, такое допускается? PS: господа, тут вопрос не о напорной канализации, а о том, как это сделать более экономичным способом.
Сообщение отредактировал mindchamber - 11.11.2019, 10:31
|
|
|
|
|
11.11.2019, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Вы бы хотели что бы на вашем участке был колодец и собирал говно от всех домов? это больше вопрос к застройщику, сможет ли он потом продать такой участок. также подключение большого количества напорных труб в один коллектор плохое решение.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(Dima_UA @ 11.11.2019, 10:59) Вы бы хотели что бы на вашем участке был колодец и собирал говно от всех домов? это больше вопрос к застройщику, сможет ли он потом продать такой участок. также подключение большого количества напорных труб в один коллектор плохое решение. От Домов каналка будет самотеком, в последнем колодце будет стоять насос, который будет перекачивать нечистоты в напорку при достижении определенного уровня.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 11:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 11:08) От Домов каналка будет самотеком, в последнем колодце будет стоять насос, который будет перекачивать нечистоты в напорку при достижении определенного уровня. Будет. Если сможет. А обратные клапаны на канализации редко когда долго работают.. Я бы поставил одну насосную и отдельную напорку протянул до самотечки. Врезаться канализацией в напорку - последнее дело. Раньше или позже зальёт чужим дерьмом участки. Ну и график совместной работы насосов строить обязательно - если всё же в напорку рискнёте.. И вопрос количества насосов отпадёт сам-собою
|
|
|
|
|
11.11.2019, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 10:29) PS: господа, тут вопрос не о напорной канализации, а о том, как это сделать более экономичным способом. Сделать более экономично что?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(nagger @ 11.11.2019, 12:30) Сделать более экономично что? Саму схему водоотведения. Самый идеальный вариант описал Serg Ivanov. Но проблема в том, что самотечная каналка идет в 5км от дома, поэтому тянуть её так экономически не выгодно. Второй вариант будет организовать подключение каждого блока к сети напорной канализации, при этом у каждого будет отдельный насос. К слову весь поселок так подключается. Я сейчас рассматриваю другие варианты. Смысл в первую очередь в уменьшении количества колодцев. Все предполагаемые варианты во вложениях, если кто-то предложит дополнительные варианты, то буду признателен.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 14:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 13:08) Саму схему водоотведения. Самый идеальный вариант описал Serg Ivanov. Но проблема в том, что самотечная каналка идет в 5км от дома, поэтому тянуть её так экономически не выгодно. Второй вариант будет организовать подключение каждого блока к сети напорной канализации, при этом у каждого будет отдельный насос. К слову весь поселок так подключается.
Я сейчас рассматриваю другие варианты. Смысл в первую очередь в уменьшении количества колодцев.
Все предполагаемые варианты во вложениях, если кто-то предложит дополнительные варианты, то буду признателен. Для начала неплохо бы определить потребный напор насоса..
|
|
|
|
|
11.11.2019, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Напорка чья? Что пишут в ТУ? У кого будут в собственности и кто будет обслуживать сети [по каждому варианту]?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(nagger @ 11.11.2019, 14:19) Напорка чья? Что пишут в ТУ? У кого будут в собственности и кто будет обслуживать сети [по каждому варианту]? Напорка водоканала, в пределах участка обслуживают жильцы, за пределами - водоканал.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 14:32) Напорка водоканала, в пределах участка обслуживают жильцы, за пределами - водоканал. это вот те самые 5 км напорки от 5 сблокированных домиков? Это как минимум д.б. дачный кооператив "Озеро" или аналог с неменьшим административным ресурсом. вам найдут многотомник замечаний к этой сети и на баланс будет не передать никогда.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(инж323 @ 11.11.2019, 15:31) это вот те самые 5 км напорки от 5 сблокированных домиков? Напорка уже лежит, как я понял. Второй раз на абок приходят люди с подобным (врезка от застройки в сущ. напорку). Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 14:32) в пределах участка обслуживают жильцы, за пределами - водоканал И баланс так же будет разграничен? Еще раз: что в ТУ и как по каждой из предложенных вами схем как будущие жильцы будут делить имущество и ответственность?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(nagger @ 11.11.2019, 16:20) Напорка уже лежит, как я понял. Второй раз на абок приходят люди с подобным (врезка от застройки в сущ. напорку).
И баланс так же будет разграничен? Еще раз: что в ТУ и как по каждой из предложенных вами схем как будущие жильцы будут делить имущество и ответственность? Да, напорка уже лежит. ТУ еще не получали, но это возможно, был опыт. Насчет жильцов это уже другой вопрос, теоретически может быть наложен сервитут на участки, где проходит канализация. Но факт есть факт - такой же таунхаус стоит ровно напротив и он выводил примерно таким же образом - в один колодец с насосом, который стоит на краю участка. За границей строят с подобной схемой, но параллельную магистраль передают во владение городу, что логично.
Сообщение отредактировал mindchamber - 11.11.2019, 16:53
|
|
|
|
|
11.11.2019, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
т.е. вы явно не видите разницы между последней картинкой и картинкой(рис) из сообщения №1 в теме? А кто владелец дома или домов и кто в данном случае абонент и с кем у него граница и в т.ч. с водоканалом?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
За границей могут строить что угодно, пока вы ТУ не получите все рассуждения вилами по воде.
|
|
|
|
|
11.11.2019, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 16:50) это возможно, был опыт Работает? Обслуживаете, пользуетесь? - интересно, как себя, так сказать, ощущают абонент и водоканал при таком раскладке (врезки напорки в напорку).
|
|
|
|
|
11.11.2019, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(инж323 @ 11.11.2019, 17:31) т.е. вы явно не видите разницы между последней картинкой и картинкой(рис) из сообщения №1 в теме? А кто владелец дома или домов и кто в данном случае абонент и с кем у него граница и в т.ч. с водоканалом? На доме справа примерно такое же подключение, только там 2 секции. Цитата Работает? Обслуживаете, пользуетесь? - интересно, как себя, так сказать, ощущают абонент и водоканал при таком раскладке (врезки напорки в напорку). Весь поселок подключается к этой напорке, ни у кого проблем нет. Подскажите еще один момент, во вложениях еще пример. Скажите возможно ли такое подключение? Чем будет грозить? Предположим, что это самотечная система.
|
|
|
|
|
12.11.2019, 15:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(mindchamber @ 11.11.2019, 21:39) На доме справа примерно такое же подключение, только там 2 секции.
Весь поселок подключается к этой напорке, ни у кого проблем нет.
Подскажите еще один момент, во вложениях еще пример. Скажите возможно ли такое подключение? Чем будет грозить? Предположим, что это самотечная система. Нарушением строительных норм и правил. Вы бы специалиста наняли для работы.
|
|
|
|
|
12.11.2019, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629
|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2019, 15:48) Нарушением строительных норм и правил. Вы бы специалиста наняли для работы. Укажите пожалуйста пункт правил, который был нарушен.
|
|
|
|
|
12.11.2019, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(mindchamber @ 12.11.2019, 16:48) Укажите пожалуйста пункт правил, который был нарушен. КП прислать на экспертизу решений предполагаемых к использованию в проекте? или сразу наймете спеца на раздел?
|
|
|
|
|
13.11.2019, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(mindchamber @ 12.11.2019, 16:48) Укажите пожалуйста пункт правил, который был нарушен. пп.4.5. СНиП 2.04.03-85, в СП - сами ищите. Походу узнаете много нового.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3