Добрый день! Заказчик хочет получить режимку с КПД 60 %. Говорит ему нужно для утверждения норм расхода топлива. В межсезонье приходится топить сеть в холостую, а потребители не потребляют тепло. И ему РСТ(что-ли) сказали что мол слишком большой расход газа при малом выработке тепла. Может ему что-то другое сделать?
|
|
|
|
|
20.4.2020, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии он хочет. Для повышения тарифа на тепло. В случае, если надзорные органы решат проверить эти махинации, Вам светит статья за участие в мошенничестве.
|
|
|
|
|
20.4.2020, 14:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(energuy @ 20.4.2020, 13:14) Заказчик хочет получить режимку с КПД 60 %. Говорит ему нужно для утверждения норм расхода топлива. Буквально на прошлой неделе написал: "из-за того, что такие режимные карты использовались при тарифообразовании, на них накладывался отпечаток и других, специфичных, пожеланий" kotelna.tkПрошу прощения, но что Вам посоветовать, пока не знаю...
|
|
|
|
|
20.4.2020, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 20.4.2020, 14:01) Прошу прощения, но что Вам посоветовать, пока не знаю... Посоветуйте ему, как просит автор темы Цитата Может ему что-то другое сделать?
|
|
|
|
|
20.4.2020, 14:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(energuy @ 20.4.2020, 13:14) Заказчик хочет получить режимку с КПД 60 %.
слишком большой расход газа при малом выработке тепла. Написать в режимной карте газового котла "КПД = 60%" - явный криминал... Цитата(energuy @ 20.4.2020, 13:14) В межсезонье приходится топить сеть в холостую, а потребители не потребляют тепло. По логике, надо обосновать расход тепла на поддержание готовности.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2020, 14:10
|
|
|
|
|
20.4.2020, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 20.4.2020, 14:13) По логике, надо обосновать расход тепла на поддержание готовности. Для ТСО, работающих круглый год на ГВС затраты на догрев воды при отсутствии водоразбора в тариф не включают, ТСО несет убытки летом.
|
|
|
|
|
20.4.2020, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.3.2017
Из: Гватемала
Пользователь №: 317757
|
Цитата(Галиев @ 20.4.2020, 13:58) Увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии он хочет. Для повышения тарифа на тепло. В случае, если надзорные органы решат проверить эти махинации, Вам светит статья за участие в мошенничестве. Я крайне сомневаюсь, что работники "надзорных органов" разбираются в тонкостях расчёта НУРа. Другой вопрос, если бы автор поста этого не озвучивал или спросил как нибудь по толерантнее
|
|
|
|
|
21.4.2020, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Никому не надо разбираться в тонкостях процесса. Как увидят КПД 60%, тут же потребуют замены. Больше чем уверен, что есть каки-то нормы на КПД котлов. Тарифный комитет сразу же завернет расчеты с такими характеристиками.
|
|
|
|
|
21.4.2020, 15:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Вряд ли найдётся такая контролирующая организация, которая подтвердит своей печатью режимную карту котла с КПД, который на 30% ниже фактического. Цитата(Гризли @ 21.4.2020, 14:20) Больше чем уверен, что есть каки-то нормы на КПД котлов. В приказе Минэнерго №323 от 30 декабря 2008 г. есть "примеры": таблица "Индивидуальные нормативы расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал"
|
|
|
|
|
21.4.2020, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(renton69 @ 20.4.2020, 19:21) Я крайне сомневаюсь, что работники "надзорных органов" разбираются в тонкостях расчёта НУРа. Другой вопрос, если бы автор поста этого не озвучивал или спросил как нибудь по толерантнее Мож в Гватемале и не разбираются в этом, а мне довелось участвовать в утверждении тарифов на тепло, а НУР так вообще заказывали в специализированной конторке, и те их защищали в РЭКе.
|
|
|
|
|
2.7.2020, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.4.2012
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
|
Добрый день, коллеги! Очень живо-трепещущий вопрос осветили. И ответы все по существу. Хочу добавить, наверняка ему нужен утвержденный норматив на отпущенную тепловую энергию от котельной, а не как таковой КПД котла. И то, что летом котельная работает в холостую, говорит о ее высоких собственных нуждах. Это можно все учесть в расчете норматива КОТЕЛЬНОЙ. Кстати, рекомендую для расчетов программу "Норматив-НУР"
banner1_po_normativ.png ( 1,41 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
Презентация_ПО_2.jpg ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
Презентация_ПО_22.jpg ( 2,85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
Презентация_ПО_23.jpg ( 1,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
Презентация_ПО_24.jpg ( 1,36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
Презентация_ПО_25.jpg ( 2,34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
Презентация_ПО_26.jpg ( 1,57 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
Презентация_ПО_27.jpg ( 1,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
Презентация_ПО_28.jpg ( 1,41 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
Презентация_ПО_29.jpg ( 2,13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
Сообщение отредактировал EnergetikU - 2.7.2020, 22:58
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|