> Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить
elenam
сообщение 3.6.2021, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Не скажу, что очень пристально вычитала весь текст будущего СП. Наверняка пропустила много новых указаний к будущей проектной жизни. Из того что порадовало/огорчило/оставило в непонятках:
1. п.7.1.19 фраза по поводу объединения кухонь с санузлами. Если я правильно поняла пункт, то это возможно только когда мы имеем в квартире персональную ПВУ. В моей жизни такого проекта не было - чтобы в многоквартирном доме в каждой квартире по ПВУ, хотя жить в таком доме я бы хотела. Во всех остальных случаях по прежнему отдельные каналы от кухни и санузла.
2. обратили наше внимание на требования для помещений с газовыми инфракрасниками._(ГИИ)_
3. п.7.3.23 - разрешение вентилировать парковки выбросным воздухом от систем общеобменной вентиляции здания.
4. п.7.5.2 указания по организации воздухозаборного узла. (угол жалюзи, скорость). Порадовало разрешение по уменьшению высоты забора для противодымной вентиляции.
5. п.7.5.6 Этот пункт вызвал вопрос: почему ввели требование по расстоянию в 15 м по вертикали для воздухозабора противодымной вентиляции от окон? Просто предположим ситуацию. Существующее АБК при заводе получило предписание выполнить ДУ из коридоров. Этажей скажем - четыре. Коридор на втором. И откуда делать компенсацию? Рушить все существующие перекрытия? Или подпор в ТШ в подвале. Откуда взять воздух? С кровли? Абсолютно жуткий пункт. Идея понятна - чтобы дым не проникал в воздухозабор. Но перечеркнули множество ситуаций, когда этот пункт просто перекрывает все возможности решения проблемы.
6. вернули указания по проветриванию венткамер
7. ввели коэффициенты энергоэффективности СКВ. Посмотрела просто в интернете: Балу, Сакатта - не прошли по EER. Кентацу тоже ниже трех. Прошли: Дайкин, ME (естественно) LG прошли и Гри прошел. Теперь будем учитывать. Все конечно не промониторила.
8. В 9 разделе вроде ничто не потрясло. Возможно невнимательно вчиталась. Оставляю этот раздел на экспертов форума.Удивило полное . отсутствие ссылок на СП7. Даже в перечне литературы нет. Политические игры? И чем нам это грозит?
9. 14 и 15 разделы прочитала поверхностно. Ну пока по 87 постановлению у нас нет пункта по эксплуатации и пр - не сильно задело.
Рисунки по воздухораспределению - прямо из программы Арктоса.
Ну и порадовали разнообразные таблички по скоростям - теперь можно смело всех жалующихся на шум в воздуховодах отправлять к СП60 - мол все по закону.

Ну вот. Предлагаю обсудить новые правила жизни.

Забыла прикрепить файл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СП_60.13330_пересмотр_Отправлен_на_утверждение.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 275
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2021, 12:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 3.6.2021, 12:42) *
8. В 9 разделе вроде ничто не потрясло. Возможно невнимательно вчиталась. Оставляю этот раздел на экспертов форума.Удивило полное . отсутствие ссылок на СП7. Даже в перечне литературы нет. Политические игры? И чем нам это грозит?

Ничем не грозит! rolleyes.gif
Цитата
9.6 Противодымную защиту зданий и сооружений при пожаре, обеспечивающую предотвращение опасности задымления здания и воздействия на людей и имущество при возникновении пожара в одном из его помещений (на одном этаже одного из пожарных отсеков) следует предусматривать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований[1], [3].

На остальное, к сожалению, пока совсем нет времени - зашиваюсь с работой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.6.2021, 13:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Во всех остальных случаях по прежнему отдельные каналы от кухни и санузла.

По прежнему придерживаюсь иного мнения. Сборный канал нельзя считать объединением систем. Ни горизонтальный, ни вертикальный. Более того уверен что такая трактовка запрещает любую Ве в жилых домах поскольку фактически запрещает теплый чердак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2021, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 3.6.2021, 12:42) *
Забыла прикрепить файл

Вы дали ссылку на неутверждённый документ!
Надо сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.6.2021, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



беру свои слова назад. почитал. Все грамотно расписали.

Цитата
7.1.9 Внутри квартир допускается объединение воздуховодов систем вентиляции
кухонь и санитарных узлов, при следующих условиях:
- применения индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных установок с
рекуперацией тепла вытяжного воздуха;
- устройства спутников, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в
межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа по 7.11.18;
При устройстве общего сборного вертикального воздуховода рекомендуется
устройство самостоятельных спутников для санузлов и кухонь.


В последней экспертизе в кровь дрался за вентблоки с экспертом. разнял зак, договорились не отображать это в стадии П.

Сообщение отредактировал Амиго - 3.6.2021, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 3.6.2021, 13:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 3.6.2021, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Спасибо за утвержденный документ. И да, в 15 разделе издатели не проверили название. Тоже резануло. Ну опечатка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.6.2021, 19:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
7. ввели коэффициенты энергоэффективности СКВ. Посмотрела просто в интернете: Балу, Сакатта - не прошли по EER. Кентацу тоже ниже трех. Прошли: Дайкин, ME (естественно) LG прошли и Гри прошел. Теперь будем учитывать. Все конечно не промониторила.

Не прошедшие - издадут новые каталоги с завышенными коэффициентами.
И так, монтажники говорят, что у некоторых брендов фанкойлов /внутренних блоков холодопроизводительность завышена где-то на типоразмер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 3.6.2021, 20:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Цитата(Зольников Михаил @ 3.6.2021, 19:40) *
Не прошедшие - издадут новые каталоги с завышенными коэффициентами.
И так, монтажники говорят, что у некоторых брендов фанкойлов /внутренних блоков холодопроизводительность завышена где-то на типоразмер.

Это да. Иные китайцы фору дадут даже Дайкину по каталогам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 5.7.2021, 14:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Еще нашла: убрали из п.7.3.14.б ссылку на медико-техническое задание. ТО есть если ставим роторные рекуператоры для общественных зданий должны предусматривать секции обеззараживания или на приточном канале или на вытяжном без оговорок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
521377
сообщение 5.7.2021, 16:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80479



В области применения теперь :
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем
внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях,
общественных, высотой не более 50 м и жилых зданиях, высотой не более 75 м.
А все что выше ? - методические рекомендации ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.7.2021, 16:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(521377 @ 5.7.2021, 16:14) *
А все что выше ? - методические рекомендации ?

Забавный вывод. laugh.gif
Для "выше" есть СП 267.1325800.2016 и СП 253.1325800.2016.
А до их выхода надо было СТУ заказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
521377
сообщение 6.7.2021, 17:12
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80479



Цитата(ИОВ @ 5.7.2021, 16:25) *
Забавный вывод. laugh.gif
Для "выше" есть СП 267.1325800.2016 и СП 253.1325800.2016.
А до их выхода надо было СТУ заказывать.


Ну да. Так например в СП 253.1325800.2016: "Воздухообмен для помещений общественного назначения принимают по приложению М СП 60.13330.2012" а он 1. недействующий, 2. в нем нет приложения М. А новый 2020 для высотных зданий не применим )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2021, 17:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(521377 @ 6.7.2021, 17:12) *
Ну да. Так например в СП 253.1325800.2016: "Воздухообмен для помещений общественного назначения принимают по приложению М СП 60.13330.2012" а он 1. недействующий, 2. в нем нет приложения М. А новый 2020 для высотных зданий не применим )

Ну да - если читать нормы не полностью, а только выборочно, то можно сделать любые абсурдные выводы.
Вам что-то мешает прочесть и понять Примечание в разделе 1 СП 253.1325800.2016 ?
Чтобы далее, по прочтении, не было очередных нелепых выводов и вопросов, см. в этих Рекомендациях термины датированная и недатированная ссылка.
Если так и не поймёте указаний, то придётся всю оставшуюся жизнь ждать упомянутых Вами ранее мифических методических рекомендаций. А проектировать будут те, кто прочёл и понял. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 7.7.2021, 12:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Знакомлюсь с СП60.13330.2020...


1. Повсюду в тексте встречается ссылка на отмененный СанПиН 2.2.4.548. Не думаю, что на момент составления документа разработчики не знали об этом, могли бы и исключить.
2. Переработали раздел «Термины и определения»; добавили определение «Воздушный затвор», причем, отличающееся от определения, приведенного в СП 7.13130. Наконец-то добавили определение «Вентиляционный коллектор». Термин «Вентиляция» сделали более удачным на мой взгляд, а вот термин «Отопление» совсем испохабили. Поубирали все термины, которые были в прямоугольных рамочках (и правильно), зачем-то убрали определение транзитного воздуховода.
3. Перефразировали п. 5.1 а) – ранее было четкое указание «минимальную из оптимальных температур по ГОСТ 30494», теперь стало «температуту воздуха по оптимальным параметрам ГОСТ 30494». Даже не знаю, хорошо это или плохо, время покажет.
4. п. 5.2 дополнили примечанием о недопустимости применения в СО устройств, позволяющих пользователям уменьшать температуру ниже указанной (15, 12, 5 °С)

Млиин, изменений настолько много, что не знаю, продолжать список или нет...
Далее - в приложении оставили и доработали приложение расчета "теплопотерь", правда, при этом внесли немного ошибок. И добавили Приложение Л с рекомендуемыми скоростями движения воздуха для ВиК. Полезно.

Сообщение отредактировал FonViZZin - 7.7.2021, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 7.7.2021, 12:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Продублировали зачем-то из СП 7.13130 таблицу с пределами огнестойкости транзитных воздуховодов. Причем таблицы не совсем совпадают. Вообще, много в СП 60 прописано из того, что уже есть в СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 7.7.2021, 14:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Понравилось:

5.2 Не допускается применение в системах отопления многоквартирных жилых зданий устройств, позволяющих пользователям уменьшать температуру ниже указанной. (15 °C; в жилых помещениях; 12°C; в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;)

6.1.13 Непосредственная трансформация электрической энергии в тепловую энергию (прямой электронагрев) для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах (кроме взрыво- пожароопасных помещениях категорий А и Б) допускается (с учетом ограничений, установленных приложением Б) при соответствующем технико-экономическом обосновании и по заданию на проектирование.
(теперь любой электроприбор, эл. вентзавеса или калорифер должены быть не только указаны в ТЗ, но и проектировщику необходимо привести соответствующее технико-экономическое обоснование).

6.2.2 или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений в объеме нормативного воздухообмена.
(я думал это неорганизованный приток, придется переписать ПЗ).

6.2.7 В системах центрального отопления следует предусматривать автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов. При этом автоматическое регулирующее устройство должно быть с ограничением диапазона регулирования температуры воздуха в помещении согласно 5.2.

6.2.16 На каждом стояке следует предусматривать арматуру со штуцерами для присоединения шлангов для спуска воды или удаления воздуха.

6.2.17 В системах водяного отопления для выпуска воздуха следует предусматривать проточные воздухосборники или краны. Непроточные воздухосборники допускается применять при скорости движения воды в трубопроводе менее 0,1 м/с.

7.1.8 Системы вентиляции жилых зданий с механическим побуждением следует резервировать в соответствии с 7.2.9.
При использовании гибридных систем нужен ли резерв (неясно)?

7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры. (скопипастили из наших проектов, хоть бы поменяли немного формулировку...)

7.2.2 Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

7.3.7 В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т.п.), если это не предусмотрено проектной документацией.
По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6. (хороший пункт)

7.5.2 Жалюзи воздухозаборного отверстия следует размещать под углом 20° вниз, а скорость в «живом» сечении должна быть не более 2,5 м/c. При наличии риска проникания воды в любой форме (снега, дождя, тумана и пр.) или пыли (в том числе листьев) скорость потока воздуха на входе в приемное устройство наружного воздуха в живом сечении рекомендуется принимать не более, чем 2 м/с; (короче 2 м/с, т.к. решетка без подогрева)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
123alexava
сообщение 8.7.2021, 11:00
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888



Интересно, почему ввели требование по устройству вентиляции венткамер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 16.7.2021, 18:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



"6.1.12 Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°C и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя следует использовать нетоксичный и негорючий антифриз, не содержащий вредные вещества 1-3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007, а также взрывопожароопасные вещества в количествах, превышающих при аварии в системе внутреннего теплоснабжения нижний концентрационный предел распространения пламени этих веществ в воздухе помещения.
Допускается применять антифризы, содержащие вещества 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 при условии их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям."

Получается при расчётных температурах ниже -40 этиленгликоль(3-й класс по ГОСТ 12.1.007) применять нельзя. А при расчётных температурах выше -40 не нормируется - по-прежнему можно. А что такое санитарно-гигиенические требования к теплоносителю кто-нибудь может сказать? Нормируется содержание веществ в воздухе, но то в воздухе, а не в системе отопления или предполагается что нужно рассчитать возможный разлив теплоносителя в помещении и интенсивность выделения в воздух этиленгликоля?

Сообщение отредактировал Inco - 16.7.2021, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 16.7.2021, 19:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Цитата(123alexava @ 8.7.2021, 11:00) *
Интересно, почему ввели требование по устройству вентиляции венткамер...

В советских нормах это было. В приточной камере положительное давление, в вытяжной отрицательное. Хотя как быть с рекуператорами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 6.8.2021, 9:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Цитата
7.5.1 Приемные устройства наружного воздуха, в том числе приточные вентиляционные шахты, не допускается размещать:
- на расстоянии менее 5 м от открытых мест, крыш или стен (приемные устройства наружного воздуха, в этом случае следует устраивать и защищать таким образом, чтобы воздух не перегревался в теплый период).


Как сиё понимать? о_О
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 6.8.2021, 14:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Насчет 5 м от открытых мест - это сильно. Не видела. Что имели ввиду непонятно? И кого спрашивать? Кто может пояснить вот такие места в новом СП? Не ВНИИПО же - не их тема.
Насчет перегрева было и раньше в 16.
Цитата
на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года.
Один раз у коллег экспертиза потребовала все таки прописать как защитили забор воздуха в шахте на кровле. Не знаю что отписали. Возможно покрытие кровли сделали отражающим?
Хотя верно, при расчете кондиционирования, при учете тепла от приточного воздуха при заборе вентиляции по шахте с черной кровли Тнар стоит принимать +35 и выше. Многие Заказчики прописывают в ТЗ. Или сами пишем для ТЗ. Ну а если нет кондиционирования то разбавление считаем на нормативную температуру теплого периода по Климатологии для расчета вентиляции. Как положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 8.8.2021, 8:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



п. 6.1.4 - элеваторы вне закона? все бежим за грюндфосами и им подобными?
п.6.2.12 - из этого пункта прямо торчат уши Данфосса и ему подобным( "должна быть предусмотрена возможность измерения расходов/ перепадов давления с помощью спецприборов" -чуть ли не цитата из каталогов Данфосса, ах там даже представитель данфосса один из авторов? тогда чему я удивляюсь).
п.7.5.2 - собачий бред. Откуда взялись эти 20 градусов наклона? к вертикальной плоскости или к горизонтальной "20 градусов вниз", кстати? а как быть со старыми решётками под 45? скорость 2 м/с в ж.с. иначе что? конденсат? откуда? всё что после решётки замотано теплоизоляцией до калорифера, жалюзи в холоде с обеих сторон, откуда будет конденсат?
приложение Б - его величество ПОЛИПРОПИЛЕН. С его дичайшими температурными удлинениями и боязнью высоких температур. Теперь он должен предусматриваться по умолчанию, а применение стальных нужно обосновывать. Соответственно, 90 градусов. Т.е. смесительные насосы, что ставит СО в зависимость от электроснабжения здания. Не дай боже какая авария - фсё! поплавятся на фиг! Явное лобби производителей PPRC. И насосного оборудования заодно.
Максимально допустимые температуры снизились до 115 градусов.. т.е. напрямую с ТЭЦ даже на производствах теперь ни в коем случае низя, только насосы для подмеса и мешок автоматики. В 2016-м допускались конвекторы с кожухом.. сейчас этот пункт убрали. Т.е. бифиляркой с конвекторами в каком-нибудь одноэтажном цехе теперь не отделаешься. Обязательно ставь насос.
Как итог: бизнес пробрался в нормы. Боюсь представить что будет в версии СП60.13330.2024...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 9.8.2021, 10:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Элеваторы, то не запрещены окончательно. Но вот, что обратило на себя внимание.

6.1.3 При централизованной схеме теплоснабжения системы внутреннего теплоснабжения и отопления жилых и общественных зданий следует присоединять по независимой схеме через ЦТП/ИТП.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 5,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.8.2021, 11:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 7.7.2021, 12:21) *
Знакомлюсь с СП60.13330.2020...
2. ... зачем-то убрали определение транзитного воздуховода.

В СП 60...2020 есть указание:
Цитата
3.1 В настоящем своде правил применены термины по ... ГОСТ 22270...

ГОСТ 22270-2018 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Термины и определения
Цитата
2.17.6 транзитный воздуховод (transit duct): Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 9.8.2021, 15:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Цитата(syzranskiy man @ 8.8.2021, 8:13) *
приложение Б - его величество ПОЛИПРОПИЛЕН.

Почему только полипропилен, сшитый полиэтилен и металлопластик тоже возможно использовать для горизонтальных трубопроводов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 9.8.2021, 18:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Неметаллическим трубам не место в системах отопления. Максимум - ГВС. Заказчики их любят за удобство монтажа. Не нужно открывать огневые работы. Всё. На этом плюсы заканчиваются. Дальше сплошные минусы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 9.8.2021, 19:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (syzranskiy man @ 9.8.2021, 18:53) *
Неметаллическим трубам не место в системах отопления. Максимум - ГВС. Заказчики их любят за удобство монтажа. Не нужно открывать огневые работы. Всё. На этом плюсы заканчиваются. Дальше сплошные минусы.

Отопление на воде не моя тема.
Просветите, ПОЖАЛУЙСТА, меня серого (вот думаю в какой-то перспективе придется менять трубы полипропиленовые на ГВС, отопление воздушное на газовом воздухонагревателе rolleyes.gif ).
А забугорное ХПВХ?
Вроде бы супер термостойкие и под большое давление?

Сообщение отредактировал Losev - 9.8.2021, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 9.8.2021, 21:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Перечитал в первый раз новый СП.
Появилась такая возможность.
Первое впечатление, что в этот раз платили (бюджет был скоррелирован) по количеству страниц.
В прошлом 75 страниц, тут 149. )))
По моей теме (газовым воздухонагревателям) такой же пустой документ как и ранее, хотя пару явных ляпов исправили.
Ну и на том спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 13.8.2021, 8:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 445
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



П. 6.4.6. убрали требование заполнения отопительным прибором оконного проема 50% в жилом и 75% в больницах и детских учреждениях.
Сейчас непонятная фраза "принимать максимально возможной". Это на всю ширину чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:40